第8章 桩基础 高强混凝土指C60以上的混凝土 水的PH值要求预应力混凝土为≥5.0,钢筋混凝土和素混凝土为≥4.5 水的指标增加了不溶物,可溶物,氯化物,碱含量指标 硫酸盐含量预应力混凝土为≤600mg/L,钢筋混凝土为≤2000mg/L,素混凝土为≤2700mg/L 明确要求桩基础开工前应制订专项施工技术方案、安全技术方案,环境保护方案 挖孔桩孔口应设置高出地面不小于300mm的护圈 桩基施工平台顶面高程要高于最高水位1.0m以上 钢丝、钢绞线和螺纹钢筋 高强混凝土指C50-C80混凝土 统一要求为≥5.0 统一为≤0.27mg/cm3(270mg/L) 挖孔桩进口围护应高出地面200-300mm 桩基施工平台顶面高程要高于最高水位0.5-1.0m. 钢丝、钢绞线和热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝、精轧螺纹钢筋 对预应力筋的拉伸试验中,应同时测定其弹预应性模量。对特大桥、大桥或重要桥梁工程中力筋使用的钢丝、钢绞线和螺纹钢筋,进场时应第7章 及其按上述规定进行检验;对预应力材料用量较制作 少的一般桥梁工程,其预应力钢材的力学性能,可仅进行抗拉强度检验,或由生产厂提供力学性能试验报告。对镦头的强度不得低于钢丝强度标准的98%。增加挤压锚制作要求。增加预应力筋编束要求:每隔1-1.5M捆冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝及制作
绑一次。对夹具的重复使用的次数不应少于300次。 外观检查:应从每批中抽取2%的锚具且不少于10套。 原有检查用的“一套”,改成“1个零件”,同时增加夹片、锚孔锥面有锈蚀应逐套检查,对配套使用的锚垫板和螺旋筋可按上述该方法进行外观检查,但允许表面有轻度锈蚀。 锚具、硬度检验:应从每批中抽取3%的锚具且不少夹具于5套,对多孔夹片式锚具的夹片,每套至和连少抽取6片。原有检查用的“一套”,改成接器 “1个零件”, 对特大桥、大桥或重要桥梁工程中使用的锚具产品,应进行上述3项检查和检验,对锚具用量较少的一般中、小桥梁工程静载锚固性能试验合格的证明文件,则仅需进行外观检查和硬度检验。 外观检查:应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套 硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套,对多孔夹片式锚具的夹片,每套至少抽取5片。
锚具的每个验收批不宜超过2000套;夹具、连接器的每个验收批不宜超过500套;获得锚具、夹具应以不超过1000套组第三方独立认证的产品验收批可扩大1倍。为一个验收批;连接器以不超过检验合格的产品,在现场的存放期超过1年500套组为一个验收批 时,再用时应进行外面检查。 增加塑料波纹管。检验标准:《预应力混凝土用金属波纹管》(JG225)、《预应力混凝土检验标准:《预应力混凝土用金属桥梁用塑料波纹管》(JT/T529)。塑料波纹螺旋管》(JG/T3013) 管每批数量应不超过10000m 合同有相关预应力钢材的搬运和增加波纹管的搬运和存放要求(其中新增“?存放要求(其中“任何受到损害或管道 应远离热源及可能遭受各种腐蚀性气体、介腐蚀的预应力钢材均不得使用”是质影响的地方,存放时间不宜超过6个月?”) 新桥规没有的) 合同中增加“波纹管在安装前应通过1KN径向力的作用,且不变形, 同时应作灌水试,以检查有无渗漏现象” 混凝增加用于判断现场预应力混凝土结构或构件土的强度的混凝土试件,应置于现场与结构或构 浇筑 件同环境、同条件养护。 增加对预应力筋张拉设备的要求。 施加预应力 张拉设备重新标定的要求:使用时间超过6个月;张拉次数超过300次;使用过程中千斤顶或压力表出现异常现象;千斤顶检修或更换配件后。 合同规定使用塑料波纹管 相比下新《桥规》改动较大 合同增加相关工作 合同是千斤顶张拉超过6个月或200次当千斤顶使用超过6个月或200次要重新校准,任何时候在工地测出的预或在使用过程中出现不正常现象应力钢筋延伸量有差异时,也应进行校或检修以后应重新校验 准;合同技术规范对压力表有比较细的要求
先张法 预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时不应大于构件最短边 长的4%,且宜在4h内浇筑混凝土。 放张时不得低于设计的混凝土强度等级值的放张时不得低于设计的混凝土强80%,弹性模量应不低于混凝土28d的80% 度等级值的75% 持荷时间5min 持荷时间2min 张拉时,构件的混凝土强度应符合设计要求,张拉时,构件的混凝土强度应符合设计未规定时,不应低于设计强度等级值的设计要求,设计未规定时,不应低80%,弹性模量应不低于混凝土28d的80%。 于设计强度等级值的75%。 张拉程序:持荷时间5min 张拉程序:持荷时间2min ③梁的竖向预应力筋可一次张拉到控制应力,然后于持荷5min后测伸长和锚固; 精轧螺纹钢筋改成螺纹钢筋,相关张拉程序也有所改动 后张法 张拉锚固后,48小时内完成压浆 外加剂应与水泥具有良好的相容性,且不得宜采用具有低含水量、流动性好、含有氯盐、亚硝酸盐或其他对预应力筋有腐最小渗出及膨胀性等特性的外加蚀作用的成份。减水剂应采用高效减水剂,剂,它们应不得含有对预应力筋或且应满足现行国家标准《混凝土外加剂》压浆 水泥有害的化学物质。外加剂的用(GB8076)中高效减水剂一等品的要求,其量应通过试验确定。 减水率应不小于20% 矿物掺合料的品种宜为Ⅰ级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰,并应符合本F规范第6.15.8条 的规定
水,应不含有对预应力筋或水泥有水,应不含有对预应力筋或水泥有害的成分,害的成分,每升水不得含500mg以每升水不得含350mg以上的氯化物离子或任上的氯化物离子或任何一种其他何一种其他有机物。可采用清洁的饮用水。 有机物。可采用清洁的饮用水。 膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量 0.75%以上的高碱膨胀剂。 留取试件尺寸:留取试件尺寸:40mmX40mmX160mm。进行抗压70.7mmX70.7mmX70.7mm。进行抗压强度和抗折强度试验 强度试验 增加制浆设备性能、压浆材料、浆液性能指标和压浆工艺要求 增加真空辅助压浆的有关要求 一般规定 管涵 波形钢涵洞 增加无黏结预应力、体外预应力 涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时,方可进行回填土 增加混凝土管节成品质量检验标准 增 但与新《桥规》相比,水胶比、凝结时合同技术条款中水灰比、泌水率、间、流动度(稠度)、泌水率、自由膨自由膨胀、稠度指标要求 胀等指标要求提高 合同中有真空吸浆的有关技术条 件和工艺试验要求 75% 涵洞