建筑施工升降机进场验收表

验收项目 验收内容 吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置 围栏门电气和机械联锁装置 安全防坠器 安全保护装吊笼防坠安全钩 置是否齐全、无损坏 防松绳保险装置 上下限位、极限开关和JE挡装置 吊笼、对重等缓冲装置 电气控制系统 验收情况 产权单位 使用单位 监理单位 主要结构 ★立管壁厚最大减少量不超过原厚度的25% 件腐蚀磨损状况是否符★卷筒、滑轮、钢丝绳、齿轮齿条、吊钩、连接件 合标 (销轴、螺栓)等易损构件是否符合标准要求 准要求 ★特种设备制造许可证(03年以后出厂的设备)或 生产许可证(03年以前出厂的设备) ★产品合格证 监理单位 ★起重机械制造监督检验证明书(07年3月份以后 设备安全 的设备) 技术档案 是否齐全 产品使用说明书 ★建筑起重机械注册备案卡 ★安全防坠器有效标定期限不超过一年的检测报告 产权单位 验收结论 签字: (章)日期: 使用单位 签字: (章)日期: 签字: (章)日期: 注意:加★号验收内容是保证项目,必须符合要求。

建筑施工升降机基础验收表

验收情况 验收项目 验收内容 使用单位 地基与基础(含桩基)隐蔽验收记录(钢筋、预埋件和尺 寸等) 基础混凝土强度符合要求(附试验报告) 地基 及 基础 预埋件符合要求 避雷、接地线等是否按要求设置 基面平整,排水通畅 监理单位 周边存在外电影响的安全隐患时防护措施是否到位。(附方 寨) 基础周边有涵、基坑等时,防护措施方案是否齐全有效(附 方案) 周边 环境 基础设置在地下室顶板上,已取得设计部门出具相应的认 可资料并按要求进行加固处理(附相关资料) 使用单位 签字: (章)日期: 签字: (章)日期: 监理单位 验收 结论

建筑施工升降机首次安装验收表

本次安装后总高度____M 验收 项目 验 收 内 容 验收情况 安装单位 产权单位 使用单位 监理单位 吊笼在上限位处动作时距顶端的安全距离: m 吊笼停在完全压缩的缓冲装置上对重距顶端的安全距离: m 量化 验收 上限位开关与上极限开关的越程距离为: m 试验 导轨架轴心线对底座水平 南北偏差: mm,东西偏差: mm 记录 基准面垂直度 已安装高度 m;自由端实际高度: m 导轨架(标准节)中心线距建筑物垂直距离: m 基础制作是否与相关专项验收、专项方案相符 基础排水措施是否有效、无积水 主要连接件(螺栓、销、轴等)是否符合相关标准规范,齐 全可靠 主要受力钢结构件是否有严重的锈蚀磨损、塑性变形、和裂 纹开焊 附墙的安装制作是否符合产品说明书要求 各传动装置是否无漏油、无振动、无异响、运行平稳,相应 防护措施齐全可靠 结构 齿轮齿条啮合是否符合标准 机械 部分 标准节齿条连接是否牢固 相邻两标准节的齿条及导轨立管的阶差是否符合相关规范要 各部位滑轮、导轮是否完好无严重磨损,符合相关标准规范 要求 各润滑部位是否润滑,油位是否正常,油质是否符合要求 钢丝绳是否存在严重的断股断丝、扭曲变形等或已达报废标 钢丝绳的连接固定、绳卡是否符合规范标准 对重块搁置位置、轨道相关安全防护是否符合标准规范、安 全可靠 护栏、踢脚板、电缆挑线架等附属结构是否符合标准安全可靠 验收 项目 验 收 内 容 验收情况 安装单位 产权单位 使用单位 监理单位 电气保护装置(相序、过欠压、过流过载、继电器等)是否齐 全有效 用电是否采用TN-S接零保护系统 用电是否采用L一机一闸一漏一箱’ 电气 各部分电器、电线电缆等:相关参数设置是否符合相关标准规范要求 部分 是否符合相关安全使用标准且无隐患,安全可靠 安装固定是否可靠 绝缘电阻值是否大于0.5M Q 吊笼内是否有照明且有效 接零接地保护是否符合相关规范标准 接零接地保护电阻值是否小于4Q 上、下限位开关和极限开关及止挡装置是否符合规范要求,且 灵敏可靠 安全 ★安全防坠器有效标定日期是否未超过1年 保险 吊笼防坠安全钩是否齐全可靠 装置 防松绳保险装置是否齐全可靠 围栏门、吊笼门等机械、电气的联锁保险装置是否灵敏可靠 吊笼、对重的缓冲装置是否齐全有效 底部进料口防护棚搭设且符合安全标准 接料平台搭设和层门制作安装是否符合相关规范文件要求, 料台 层门 相关 方案 安全可靠 接料平台登机边缘与吊笼门框外缘水平距离是否小于50mm 各楼层是否设置与吊笼内相联系的呼叫信号装置 相关安装(含附墙)方案是否编制并且审批 安装(含附墙)单位资质、安装(含附墙)分包合同、安装操 作人员交底持证情况、操作人员交接班运转记录、定期检查记 其它 录等是否合格、真实、有效(查专项验收资料) ★是否取得特种设备法定检测机构出具的检测合格报告 安装单位 验收 结论 签字: (章)日期 产权单位 签字: (章)日期 使用单位 签字: (章)日期 监理单位 签字: (章)日期 建筑施工升降机第 次加节安装(从 节到 节)验收表

本次安装后总高度____M 验收 项目 验 收 内 容 吊笼在上限位处动作时距顶端的安全距离: m 验收情况 安装单位 产权单位 使用单位 监理单位 量化 上限位开关与上极限开关[ 验收 导轨架轴心线对底座水平 试验 基准面垂直度 记录 白由端实际高度: m ,J越程距离为: m 南北偏差: mm,东西偏差: mm 导轨架(标准节)中心线距建筑物垂直距离: m 主要连接件(螺栓、销、轴等)是否符合相关标准规范,齐全可靠 主要受力钢结构件是否有严重的锈蚀磨损、塑性变形和裂纹开焊, 标准节轨道锈蚀磨损量是否小于原设计值的25%((新安装部分) 附墙的安装制作是否符合产品说明斗望呈奎求 各传动装置是否无漏油、振动、异响、运行平稳,防护措施齐全可靠 齿轮齿条啮合是否符合标准、标准节齿条连接是否牢固 结构 机械 相邻两标准节的齿条及导轨立管的阶差是否符合相关规范要求 各部位滑轮、导轮是否完好无严重磨损,符合相关标准规范要求 部分 各润滑部位是否润滑,油位是否正常,油质是否符合要求 钢幺幺绳是否存在严重的断股断丝、扭曲变形等或已.达报废标准 铡丝绳的连接固定、绳卡是否符合规范标准 对晕块搁置位置、轨道相关安全防护是否符合标准规范、安全可靠 护栏、踢脚板、电缆挑线架等附属结构是否符合标准安全可靠 防松绳保险装置是否齐全可靠 围栏门、吊笼门等机械、电气的联锁保险装置是否灵敏可靠 接料平台搭设和层门制作安装是否符合相关规范文件要求,安全可靠 料台 层门 接料平台登机边缘与吊笼门框外缘水平距离是否小于50mm 各楼层是否设置与吊笼内相联系的呼叫信号装置 相关 相关加节安装(含附墙)方案是否编制并且审批 方案 加节安装(含附墙)单位资质、加节安装(含附墙)分包合同、安 装操作人员交底持证情况、操作人员交接班运转记录、定期检查记 资料 录等是否合格、真实、有效(查专项验收资料) 安装单位 验收 结论 签字: (章)日期 产权单位 签字: (章)日期 使用单位 签字: (章)日期 监理单位 签字: (章)日期

施工升降机安全管理手册

建筑施工升降机进场验收表验收项目验收内容吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置围栏门电气和机械联锁装置安全防坠器安全保护装吊笼防坠安全钩置是否齐全、无损坏防松绳保险装置上下限位、极限开关和JE挡装置吊笼、对重等缓冲装置电气控制系统验收情况产权单位使用单位监理单位主要结构★立管壁厚最
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
97a6g29lr31x2cx44e354ncj33s24s019sw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享