1 编制依据: ............................................................................................ 2 2 工程概述 ................................................................................................ 2 3 结构设计概况 ........................................................................................ 3 4 混凝土强度检验 .................................................................................... 4 5 结构实体钢筋保护层厚度检验 ............................................................ 6 6 实体检验试验室的选定 ........................................................................ 7 7 钢筋保护层检验部位 ............................................................................ 8 8 楼板厚度或楼层净高检验和评定方法: ............................................ 8 9 楼层的层高和净高的检测 .................................................................... 9 10 材料及试件送检计划 .......................................................................... 9

1 编制依据:

1、《民生大厦工程施工合同》和工程施工图。

2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。 3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ15-65-2009) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)

5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB 7107-2002) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T 15225)

7、国家和行业颁布的现行有关施工规范及质量检验评定标准。 8、中山市相关的文件规定。 2 工程概述 2.1工程简介

序 号 1 2 3 4 项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 内 容 民生大厦工程 中山市石岐区民生中路38号 中山市公建物业投资管理有限公司 广东中山建筑设计院有限公司 土建工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程(不含高压进线电缆主材,但包含高压电缆从临时变压器至高压进线柜段得敷设、电缆头制作、连接、6 工程范围 停电、高压检测至正常通电等工程费用。柴油发电机组工程包含与低压联络柜连接及消音、环保等费用)、智能建筑工程、通风与空调工程(包含原民生办公区空调室外机迁移安装工程);室外综合管线等工程 7 8 承包方式 工期要求 总承包 20个月 2.2建筑设计概况

本项目位于中山市石岐区民生中路38号,占地面积9896.30平方米,总建筑面积30590.08平方米,最大层高为5.7米,最大高度为70.5米,最大跨度为14.40米。拟建一栋19层高的综合办公楼,其中地下一层,地上十九层。地下一层至地上六层为停车库,地上七层至十九层为办公楼。一层至六层外墙为干挂石幕墙,七层以上外墙为铝窗加玻璃幕墙构成。 3 结构设计概况 3.1工程概况

工程基础采用人工挖孔灌注桩,主体结构为现浇钢筋砼框架/剪力墙结构,砼强度等级为C25~C35,钢筋为HPB235、HRB335、HRB400,地下室外墙防水砼抗渗等级0.6MPa;主体结构梁最大跨度6.4M、截面一般为250×(400~950),楼板厚一般为100㎜。 3.2主要设计说明

本工程对以下部位进行结构实体检验:a、二层结构;b、天面结构;c、标准层砼结构。结构实体检验的内容包括混凝土强度(同条件养护的试件强度)和钢筋保护层厚度,楼板厚度每层都进行抽检。

备注:

①钢筋保护层设计厚度:15MM~40MM。 ②主要构件的截面几何尺寸:详见设计图。

4 混凝土强度检验

4.1混凝土标准养护试件的取样及留置规定:

①每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

②每个工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

③当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每 200M3取样不得少于一次;

④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ⑤每次应至少留置一组标准养护试件,指导模板拆除的同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 4.2同条件养护试件的留置方式和取样计划: 4.2.1同条件养护试件的留置方式

①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

②对混凝土结构工程中的各种混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和混凝土构件的重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

⑤地下室、转换层和屋面等重要部位必须留置同条件养护试件。 4.2.1 基础同条件养护试件的计划取样数量:

混凝土强分部工程 度等级 基础 C35,P6 承台/地梁/板 构件名称 置组数 3 业主、监理和我方共同决定 计划留 计划取样位置 4.2.2 同条件养护试件的计划取样数量:

混凝土强分部工程 度等级 C30 C25 主体工程 C30 C25 1~5层柱、剪力墙 6~19层柱、剪力墙 2层梁板 3~19层梁板 构件名称 置组数 1(1组) 业主、监理和我方共同决定 业主、监理和我方共同决定 业主、监理和我方共同决定 业主、监理和我方共同决定 计划留 计划取样位置 2(每层2组) 4(每层1组) 2(每层1组) 4.2.6 同条件养护试件的等效养护龄期:

①等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期强度相等的原则确定;

②等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到6000C·d时所对应的龄期,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; ③混凝土结构工程施工期间,项目部应逐日统计当日的日平均温度,日平均温度统一以中山商报公布的气温为计算依据,做好记录,以便指导同条件养护试件的及时送检。