XXXX油漆
安全操作规程汇编
文件编号: -2015-10-15 受控状态:受控 文件版本:A/1
编制: 审核: 批准:
二0一六年一月十日发布 二0一六年一月十日实施
.. ..
《安全操作规程》
编写人员
主 编:副 主 编:编写人员: .
.. .
.. ..
目 录
1、配电室安全操作规程 ....................................... 3 2、配电室维护保养安全操作规程................................ 4 3、设备维修安全操作规程 ..................................... 5 4、电工安全操作规程 ......................................... 8 5、电焊作业安全操作规程 .................................... 10 6、气焊作业安全操作规程 .................................... 12 7、手持电动工具安全操作规程 ................................ 14 8、动火作业安全规程 ........................................ 17 9、高处作业安全规程 ........................................ 22 10、设备检修作业安全规程 ................................... 29 11、受限空间作业安全规程 ................................... 32 12、化验室安全操作规程 ..................................... 37 13、油漆生产工艺安全操作规程................................ 43 14、装卸工装卸作业安全操作规程 .............................. 45 15、油漆车间岗位安全技术安全操作规程 ........................ 46 16、吊装作业安全操作规程 ................................... 47
. .. .
.. ..
配电室安全操作规程
1、电工负责配电室电气设备操作切换工作。 2、停电操作规程。
2.1检查有关表针是否允许拉闸。 2.2断开断路器。
2.3检查断路器确在断开位置。 2.4拉开负荷侧隔离开关。 2.5拉开电源侧隔离开关。 2.6切断断路器的操作电源。 2.7切断断路器控制回路保险器。 2.8按照检修工作票布置安全措施。 3、送电操作规程。
3.1检查设备上装设的各种临时安全措施和接地是否确已安全拆除。 3.2检查有关断电保护和自动装置确已按规定装好。 3.3检查断路器在断开位置。 3.4合上操作电源。 3.5合上电源侧隔离开关。 3.6合上负荷侧隔离开关。 3.7合上断路器。
3.8检查送电后的负荷电压是否正常。
. .. .
.. ..
配电室维护保养安全操作规程
1、配电室主要由机修班电工负责平时的维护保养,若人手不够,由钳工参与帮忙。
2、配电室按规定每两年由电业局年检一次。
3、电工应持电工证上岗,遵守操作规程,保证安全生产第一。 4、电工应认真执行工作票制度,执行停电和送电操作工序。 5、若需要停电或切换电时,应提前通知各相关部门和岗位做好准备。 6、经常监视负荷,不能超载运行,注意电压、电流的变化情况和功率因素的补偿情况。
7、巡视电气设备高压设施时应穿绝缘鞋和保持规定的安全距离。 8、搞好环境卫生,禁止无关人员进入配电室,出入配电室应随手关好门锁。
9、不得把食物带入配电室,维护好各门窗的摭拦、丝网,谨防小动物及老鼠入。
10、配电室配备的绝缘鞋、绝缘手套和操作手柄等安全用具应齐全、干净、摆放整齐。
11、注意配电室渗水、破洞现象出现。 12、电工应认真填写好每天配电室值班记录。
. .. .