左权盘城岭煤业有限公司 150103运输顺槽瓦斯管路安装工程
编制单位:中煤十处安装项目部编 制 人:审 核 人:编制日期: 安
全 技 术 措 施
路永新 金小栋
2015年11月23日
目 录
第一章 工程概述
第二章 施工组织及劳动力配备 第三章 施工准备工作 第四章 施工工序及方法 第五章 技术标准 第六章 质量保证措施 第七章 安全保证措施 附: 施工工器具明细表
管路吊挂示意图
抽采管安装示意图
编 制 依 据
1、甲乙双方根据所界定的工程范围。 2、设计单位施工图纸要求。
3、建设单位对工程工期及质量要求。 4、施工单位对工程施工的具体要求。 5、《煤矿安装工程质量检验评定标准》。
第一章 工程概况
150103运输顺槽瓦斯管路安装工程主要工程量及参数如下:
1、150103运输顺槽回风联巷至150103运输顺槽工作面切眼(包括高抽巷段),安装Φ377管路一趟,长度870m,每根长4米,吊挂间距2米,吊挂高度为1.8米;每28米安装一个异径三通(Φ377-Φ165-Φ377),每个异径三通下面连接一组Φ165×4抽采管路(每组抽采管由2米长Φ165等径三通和四根6米长Φ165抽采管组成)。
2、吊挂:花篮螺栓与锚杆连接件使用∠100×100×12等边角铁制作,管路悬挂使用Φ12.5钢丝绳与花篮螺栓连接,钢丝绳使用梅花绳卡紧固;
3、管路连接方式:法兰连接。 4、管路防腐刷漆:两道底漆、两道面漆。
5、另外还包括管路吊挂件制作安装、管路法兰焊接工作。 6、管路试验压力0.1MPa。
7、150103回风顺槽现有900米长宽1米的皮带运行和两个局部风筒运行 为了保证施工期间人员安全及工程按期完成并验收合格,特编制以下安全技术措施:
第二章 施工组织及劳动力配备
一、施工组织
工程负责人: 刘兆彬 现场负责人:李河清
生产负责人: 赵宏明 技术负责人:金小栋
安 监 站长:秦忠科 安 全 员:武新明
二、劳动力配备
劳动力配备计划表
序号 1 2 3 4 工种名称 安装钳工 电工 电焊工 安全员 合计 三 、作业方式
施工期间:根据施工条件分为两班作业或三班作业。
第三章 施工准备工作
一、图纸会审
施工前组织相关施工人员仔细阅读施工图纸,对图纸中存在的问题应及时与甲方交换意见。熟悉井下情况及管路各部位的结构特点,掌握管路安装的技术要求,特别要注意各分支管路及阀门的安装位置,做到心中有数,保证施工顺利、准确无误的进行。
二、施工场地清理
施工单位开始施工前,甲方应负责巷道运输道路畅通,清理巷道内的全部杂物。以利于管路等部件的运输、摆放和安装。 三、钢管、管件的清点及运输
施工前由施工单位牵头,组织建设单位及监理单位根据设计图纸对钢管、构配件
准备期人数 5 2 2 1 10 施工期人数 25 2 4 1 32 备注
进行检查验收,如不符合设计要求,应及时商定解决办法。钢管及构配件清点时,根据管路总体长度对各种型号的管件进行确定,对非标管件及附件等进行分类,并注明安装位置。
第四章 施工工序及方法
1、施工工序
管道法兰焊接——除锈防腐刷漆——钢管及附件运输——管道安装——管道试压——竣工验收。 2、法兰的焊接要求:
(1)本次安装的管道选用管径:Φ377×6螺旋管和Φ165×4无缝钢管,法兰选用平焊钢制法兰,焊接方式为外部满焊,内部段焊。施焊时必须保证焊条符合设计要求。 (2)焊接法兰:
A、设备的选择:电焊机2台 B、焊条选择:THJ422
C、施焊人员选择:对于焊工,选用有焊工证书的专业焊工进行施焊。 D、焊接工序
将法兰套在钢管上,边找正边对称焊点,焊接时第一遍打底,焊完后清理焊渣,第二遍修补缺陷,焊接成型。 E、焊接技术要求:
①必须保证法兰纵向中心线与钢管纵向轴线重合,端面与轴线垂直,用弯尺左右方向校正法兰位置。
②必须将焊件接缝两侧的水、锈、油漆、气割和碳刨的残渣以及含水的尘土等清理干净。
③法兰与管路装配间隙必须符合设计要求,其偏差值必须在规定的公差范围以
150103运输顺槽瓦斯管路安装安全技术措施改