给排水专业个人工作总结
篇一:给排水工程师-XX年度工作总结和述职报告 年度工作总结和述职 各位领导:
大家好,自今年2月21日入职以来,一直担任机电部给、排水专业工程师一职(兼任鑫都汇项目机电负责人),在到旅游公司近一年的时间,经过领导关心、同事们的帮助和自己的努力,现在已基本融入了旅游公司这个大家庭,同时对公司的组织结构,工作流程等各个方面都有了深刻的了解。 回顾今年的工作历程,总结工作中的经验、教训,有利于在以后的工作中扬长避短,更好地做好工程管理工作。 一、工作职责及XX年主要工作内容:
1、 图纸审核:在实际工作中,抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场实际情况及工作经验对图纸进行优化变更。多次参与鑫都汇、凤凰广场、海鲜城等项目的图纸审核,并提出相关意见与建议。其中在了解到对鑫都汇现场实际水压只有的情况下,对D区公寓供水方式进行了及时的调整,增加了无负压供水设备,保证了供水的压力正常。另对鑫都汇地下车库消防栓管道图纸进行多次调整修改,在不增加栓箱的情况下,满足了消防设计规范要求。
2、 方案建议:针对各项目实际投资情况,对各项目机
电设备、管材提出相关专业意见及建议,例如,将鑫都汇餐饮区域废水管道全部变更为机制铸铁管道,以利于餐饮油污对管道的影响,利于后期的清理。海鲜城餐厅卫生间污水管道由HDPE管变更为pvc管道,在不妨碍使用的情况下,节省了投资,厨房区域由HDPE管变更为机制铸铁管,利于后期运营的维护保养。对凤凰广场给水管材由原设计昂贵的薄壁紫铜管变更为薄壁不锈钢管,在不降低使用寿命,档次的情况下,节省投资100万左右。
3、 协助规划设计部工作:对于设计院的扩初、施工图,协助设计不进行了审核,并提
出相关建议和机房参数,例如,为东盛设计院提供洗衣房、泳池相关技术参数及图纸资料。另鑫都汇、海鲜城楼体亮化设计方案,施工图设计进行了全程参与等。
4、 设备招标技术文件编制、评标工作:作为机电部给排水工程师,
对鑫都汇无负压设备、消防水箱制作、楼体亮化,海鲜城恒压变频供水机组、蓄水箱、楼体亮化,凤凰广场变频、恒压供水机组、锅炉、太阳能、泳池设备、容积式换热器、消防工程、生活水箱等招标文件的编制及相关评标工作。 5、 进场物资的验收工作:对各施工、供货单位的物资进行检验、验收,保证产品符合
技术要求。例如管材品牌、壁厚、强度等。
6、 技术交底:针对各施工单位对技术要求的理解程度不同,技术素质不高的情况,对
各进行技术交底,并现场指导安装。例如,山语海样板间卫生间给排水的安装,由于使用新型材料,施工单位安装经验少,对HDPE排水管进行过交底后,安装还是不能够达到技术要求,现场讲解指导多次,给水薄壁不锈钢管的埋墙暗敷等,都是经过多次的现场指导才达到技术要求。 7、 现场协调工作:工程现场安装阶段多工种交叉工作,施工管理错综复杂,在鑫都汇
安装施工阶段,总包与消防、亮化、燃气、自来水公司等各分包单位的协调工作,解决矛盾,消除厉害关系。推进工作的进行。例如------。
8、 设计变更的推进、落实工作:对于工程中的变更,及时发出指令,跟进落实,避免
造成更大浪费。例如,在鑫都汇室外管施工中,污水化粪池的变更,由原设计的2处40m3钢筋混凝土化粪池,变为一处70 m3砖砌,更改型号,但在跟进施工中,发现施工单位施工失误,及时对施工单位提出整改意见,避免了施工浪费。
9、 协调、调度工作:作为机电部委派的机电项目负责人,不仅要做好自己本专业的工
作,还要做各机电专业的协调、调度,起到穿针引线的