中国农业银行陝西省分行西安干部学校
综合楼柱包钢加固方案
三.编制依据
1 根据甲方提供的加固图纸为依据和现场的实际情况。 2 根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006。 3 根据《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 4 结合我公司的长期专业施工经验。 四、包钢程序:
国家规定粘钢和包钢加固方法是用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件的加固。不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于现国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的最小配筋率的构件加固。被加固的混凝土结构构件其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5mpa,长期使用环境温度不应高于60℃。
粘钢包钢技术要求高,为此对该项目的粘钢用专业人员负责施工,具体操作工艺流程如下:
1、定位:
按照图纸设计要求对需要粘贴钢板的部位现场、实地、
1
准确测量其面积尺寸大小。缀板长度等实际数据。
2、检查:
检查现场被粘结构件的结构状况是否有裂损情况及混凝土的强度。
3、处理:
检查中若发现被贴结构构件有质量问题,及时向甲方和设计部门反映,重新作出处理方案后,对被粘结的构件处理完善并修复后,达到符合粘结条件后方可粘结。
4、制作:
经定位,检查和处理后,可以根据被粘结的构件面积尺寸大小,切割好和构件相符的角钢,同时固定好钢板。间距@200mm-400mm,角钢长度不够时,先按图纸的长度焊结要求在未粘结前焊好,把焊巴磨平,然后进行粗糙角钢后方可使用。
5、除锈:
制作符合粘结构件的角钢,对贴合面要进行除锈处理,用角磨机或电动钢丝球除锈,使钢板有光泽,并擦干净,不得有锈尘。
6、配胶:
2
按结构胶粘合剂的说明,甲、乙组胶液的配比标准进行配兑,。甲、乙组配对时要搅拌均匀为止。
7、涂胶:
一切准备工作就绪后,方可对被粘结的结构构件进行,表面涂胶,然后将钢板贴到预定的位置,进行加压见到钢板外边胶液渗出。
8、防腐:
包好角钢后及时做好防腐处理涂刷防锈油漆:钢板紧贴在被包的构件上。
9、检验:
对粘好的钢板进行最后检验,可以观察钢板周围有无胶液渗出,用手锤轻轻敲击钢板听有无空洞声,若不密实必须急时剥下钢板重新补胶再粘,在10分钟之内完成。
10、粘钢结束钢板上要搞好防锈。
11、技术数据:结构外粘钢混凝土抗剪强度(CMPO) 混凝土强度等级 强度名称 试验值(focv) 标准值(fcvk)
C15 C20 C25 C30 C35 C40 2.25 2.70 3.15 3.55 3.90 4.30 1.70 2.10 2.50 2.85 3.20 3.50 3