97.根据国家现行消防技术标准,对接入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容在( )。 A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查 B.消防水泵启动运转
C.对水源控制阀报警组进行外观检查 D.利用末端试水装置对水流指示器试验 E.检查电磁阀并做启动试验 【答案】ABDE
【解析】下列项目至少每月进行一次检查与维护:
1 ) 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2 ) 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3 ) 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 4 ) 消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 5 ) 电磁阀启动测试。
6 ) 水流指示器动作、信息反馈试验。 7 ) 水泵接合器完好性检查。
98.根据现行国家标准,《建筑消防设施维护管理》GB25201对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容主要包括( )。 A.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 B.火灾报警、故障报警、火警优先功能
C.联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能
D.自检、消音、复位功能 E.打印机打印功能 【答案】ABDE
【解析】《建筑消防设施维护管理》GB25201附录表D.1 建筑消防设施检测记录表
99.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门 B.服装厂房设置的封闭楼梯间,各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启
C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门并有自行关闭和信号反馈功能
D.室外地坪标高-0.15,室内地坪标高-10.00的地下两层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
E.高层宾馆中连续“—”字形内走廊的两个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60米 【答案】BD
【解析】参见教材
100.对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.消防电梯前室的建筑面积为6.0m2,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2
B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘
C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台
D.消防电梯能够依靠每个楼层
E.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s 【答案】AB
【解析】前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,住宅建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,住宅建筑不应小于6m2。前室或合用前室的门应采用乙级肪火门,不应设置卷帘。参见综合能力教材P49、技术实务P158