好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅小区供配电系统问题分析及解决对策

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

住宅小区供配电系统问题分析及解决对策

【摘要】住宅小区内的供配电系统的安全稳定运行,是提高居民生活质量的有力保证,本文主要从住宅小区供配电系统的运行现状出发,分析了供配电系统的一些常见的问题,并提出了解决对策。

【关键词】住宅小区;供配电系统;问题及策略;

【 abstract 】 : the residential district for the safe and stable operation of power distribution system, is to improve the quality of life of the powerful guarantee, this article mainly from the residential area power supply the operation of the system present situation, analyzes the distribution system for some of the most common problems, and proposes the strategies.

【 key words 】 residential district; For distribution system; Problems and strategy;

引言

社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。然而,万事不尽然。在住宅小区配电系统中也存在一些问题。

1.小区供配电特点

小区各栋楼房之间空间较大,供电面积较大,每台箱变供电范围有限,因此需用多台箱变才能满足用户负荷要求。由于用户较多,必须有相应个数的供电回路。每栋楼的建筑面积和用户数量不一样,供电方式也不—洋。根据住户数量,采取相应的电源方式。对于联体楼房可采用为单相供电,对于复式楼可采用三相电源供电。照明负荷为用户的生活用电,而空调负荷为舒适性用电。由于小区面积大,负荷点多而分散,所以在建设时,电源以采用现场两级变压,第一级为35kV变为10kV(站变),第二级为10kV变为O.4kv(户外箱式变压器)。箱变分布在负荷中心,减小一次投入,降低运行成本,提高用户的用电质量。从站变到箱变的10kv用电缆连接,各个箱变的容量由各进户单栋楼房的组团计算总负荷选定。

2住宅小区供配电系统问题分析

2.1小区供配电系统接线问题。

目前,国内相当多的中小型住宅小区高压供配电系统都采用单电源单母线分段接线为小区主要的接线方案,小区内采取该方案建设供配电系统具有接线简

单、安全可靠、维护简便等优点,特别适用于中小型的住宅小区供配电系统。但是,该方案有一个非常重要的缺点,那就是系统主供电源只有一条10kV供电线路,因此,其供电能力非常有限。当小区内居民达到一定数量时,仅靠一条10kV的供电线路已经不能满足居民的用电需求。

2.2用电负荷问题

目前住宅小区通常没有高楼大厦,没有集中空调。所以,住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单,下面举例说明:

某小区内建筑类型分为高档公寓、地下车库及配套用锅炉房、变电气等。地上、地下总建筑面积约为14万平方米。其中公寓面积约为1l万平方米,地下车库面积约为3万平方米。小区需建10kV自管变电所一座,电源引自供电局llOkv变电站。甲方要求每户总用电容量为8.5kw(约合35—45w,In2),空调系统为户用集中空调,每户约为3.O~5.0 kw.每户照明负荷3.5—5.5kw,按变压器70%负荷率(经济运行)计算,变电所总负荷为6636kVA,初步计算小区变压器应报装容量≥6400kvA。甲方要求提高住宅照明负荷的等级,采用双路电源互投。在非火灾等情况下应确保公寓照明供电的正常。经计算,在有电力监控系统作为可靠保证的前提下,充分利用变压器的过负荷能力,可按4×1,2500kVA装。如果住宅用户的电负荷再继续增长,供电电缆、单元和住户的配电装置和导线将会面临严峻的困难,所以电气规划设计的超前意识是十分必要的,小区住户的配电设施技术需要不断改造。选用何种供电方式,必须结合当地电业部门的供电系统规划去处理。

2.3小区供配电系统电压跌落问题

大部分的电压跌落问题是发生于小区的配电系统之中。系统中的电压帙落主要是因为线路中的短路、变压器充电、电容器投切、感应电机的启动或者是系统自动装置的动作而引起的。一股清况下,大负荷的投切或者是感应电机的启动引起的电压跌落其幅值较小,而持续的时间较短,不会引起较大的事故或损失。而在实际的住宅小区供配电系统中,危害最大的电压跌落主要是由于系统中电路的短路造成的,其传播距离较远而且电压跌落幅值较大。

2.4小区供配电系统单相短路及接地问题

引起小区供配电系统的单相短路以及接地故障的原因主要有:线路导线与保护装置的配置不恰当,在导线过载运行时保护装置却拒动,从而导致导线过热引起绝缘损坏;系统线路及设备的长期疲劳运行;外力因素导致导线绝缘层破坏;线路导线本身质量不过关以及开关设备开断能力不足等。小区供配电系统单相短路接地故障的危害是很明显的,同时,假如系统发生短路故障而保护装置没有进行及时动作,则很容易因导线过热引起电气火灾,从而造成重大的经济损失。

3住宅小区供配电系统问题解决对策

3.1住户终端配电系统的回路配置

住宅电气设计要协调配合当地实际情况,考虑住宅家用电器的发展,以为人服务为原则,合理设置或预留电气设施,保证住宅设计的有序性。

● 照明回路与插座回路分开设置。

● 确定了使用功能的插座设独立回路。

● 起居室、卧室各设单相二线、三线组合插座2—3个;厨房和卫生间设二加三暗式组合插座2组。

● 分户电表(IC卡电表、载波表)、户配电箱设在室外采用三相五线制,室内应引入一独立回路380V暗式插座1个,以备需380V三相电源的电器设备使用。

● 空调插座选用带开关的15A或16A插座,安装在起居室及主厨室各—个,一般卧室有的也设置空调机用插座。

3.2保护方式与等电位联接

住宅供电系统应采用TN—C—S,用四芯带铠电缆引入楼内订接箱内,进叮r接箱后将PE线与N线严格分开。保护接地与防雷接地共用接地装置,接地电阻以较小的为准。接地方式进行总等电位联接,卫生间须做局部等电位联接,可以降低预期接触电压,减少漏电保护装置不可靠带来的危险。总等电位联接还可消除电磁场对弱电系统的干扰,保障电脑的安全使用。具体方法是建筑物总等电位联接线与保护线干线、接地干线或总接地端子与供暖系统管道、煤气、天燃气进户管道、自来水与污水管道、建筑物金属构件等导电体相连接。

3.3选择合适的变电站

变电站类型的确定,必须结合当地的实际情况进行技术经济比较后才是可靠的。选择合适的箱式变和变压器的额定电压是非常重要的,如果占地面积小,可以安装在接近负荷中心的场所,从而缩短了低压馈电线路的供电半径,减少了线路的电压降和电能损失,提高了供电电压质量。并且可以控制箱内的温度、适度。箱式变电站每个箱均构成—个独立系统,组合方式灵活。节省投资费用,并且安装简单、供电迅速,在做好安装基础的情况下,一般只需几个小时就可安装完毕进行送电,及时保证居民生活的用电。箱式变电站设计中应注意一些问题,配电装置的最低耐火等级为二级,箱式变电站箱体内部一次系统采用单元真空开关柜结构,每个单元均采用特制铝型材装饰的大门结构,每个间隔后部均设有双层防护板,即可打开的外门,因此在设计工作中,如果主变采用户外布置时,建议主变与箱体之间最小防火净距保持10m,以确保变电站的安全运行。

3.4配置小区配电监控系统

一般为了保证整个小区的供配电数据采集的一致性、控制灵活性以及负荷的可调性,可以在每个单体的建筑物内布设供配电的电力监控系统。采用电力监控系统,可以实现整个供配电控制硬件系统的模块化,从而提高整个供配电系统的安全可靠性。采用总线方式,可以大大节省缆线与工程的成本。可以对整个建筑物的照明、空调以及动力电流模拟量以及开关量的状态进行实时的监控,从而对整个小区的用电负荷进行统计和分析,当发现其中一条母线或者是进线电源发生故障时,就需要将这部分母线的负荷投切到另一条母线。采用小区供配电监控系统,不仅可以保证小区供配电系统的可靠性,而且可以大大的减少小区物业部门的工作强度。同时还可依靠小区配电监控系统来进行电能的节约使用,其节能效果也是非常可观的。

4.结语

随着居民小区数量的不断增加,用电量越来越大,居民小区的供配电设计中许多问题需要分析总结。结合工程实践,为居民提供更安全、稳定、可靠的供配电系统,优质合格的供电质量。对住宅电气负荷标准的确定及配电系统的安全设施配置应具有超前意识,为城市的可持续发展提供更好的保证。

参考文献

【1】山风.城镇居民小区配电的设计【J】.农村电工,2004,(2).

【2】刘朝永住宅小区供配电系统探试【J】安徽建筑,2005,(1).

住宅小区供配电系统问题分析及解决对策

住宅小区供配电系统问题分析及解决对策【摘要】住宅小区内的供配电系统的安全稳定运行,是提高居民生活质量的有力保证,本文主要从住宅小区供配电系统的运行现状出发,分析了供配电系统的一些常见的问题,并提出了解决对策。【关键词】住宅小区;供配电系统;问题及策略;【abstract】:theresidential
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
96sl462xz48az813iuvh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享