继电保护整定计算公式汇编
为进一步规我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护:
作为变压器部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。
(1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。
(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。
2、差动保护:作为变压器部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 继电器动作电流:IdzjI(3)dmax2?KK?Kjx?Ki?Ku
其中:Kk—可靠系数,DL型取1.2,GL型取1.4 Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I(3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 Ki—电流互感器变比 Ku—变压器的变比
一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为:I?K?KI1edzjKjx?Ki
其中:Kk—可靠系数,取3~6。
Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 Ki—电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:
Idmin1Kl??2Idzj?Ki
其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流 Idzj —速断保护动作电流值 Ki—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1) 继电器动作电流:
(2)IdzjI1e?KK?Kjx?Kf?Ki
其中:Kk—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。 Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I1e—变压器一次侧额定电流 Kf—返回系数,取0.85 Ki—电流互感器变比
(2)过流保护灵敏系数校验:
Kl?I(2)dmin2Idzj?Ki?Ku?1.5
其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流 Idzj —过流保护动作电流值 Ki—电流互感器变比 Ku—变压器的变比
过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流:
IdzI2e?0.25?KK?Ki
其中:Kk—可靠系数,取2。 I2e—变压器二次侧额定电流
Ki—零序电流互感器变比(适用于Y—Y0—12接线的变压器)
(2)零序过电流保护灵敏系数校验:
Id1min2Kl??2Idz?Ki
其中:Id1min2—变压器二次最小单相短路电流 Idz —零序过流继电器动作电流值 Ki—零序电流互感器变比 二、高压电动机的保护: 1、电流速断保护: (1)异步电动机:
Idzj?KK?Kjx?IqdKi
其中:Kk—可靠系数,DL型取1.4~1.6,GL型取1.6~1.8 Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 Iqd—电动机的启动电流Iqd=nqd×Ide=(5~6)Ide