供用电网络的继电保护——在线考试复习资料 一、单选题 1.变压器励磁涌流的衰减时间为( )。 答案:0.5-1s
2.变压器过励磁保护是按磁密B正比于( )原理实现的。 答案:电压U与频率f的比值 3.对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动保护,其制动线圈( )。 答案:应装在负荷侧
4.母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上6个断路器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( )进行评价。 答案:拒动一次 5.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( )。 答案:正确动作
6.距离保护是以距离( )元件作为基础构成的保护装置。 答案:测量
7.距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是( )。 答案:方向阻抗继电器 8.距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的( )。 答案: 最大测量阻抗
9.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将( )。
答案:因感受零序电压最大而灵敏动作 10.过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应( )。 答案:各种相间短路
11.为了使方向阻抗继电器工作在( )状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。 答案:最灵敏 12.在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压为( )。 答案:不管距离远近,基本上电压一样高
13.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )组成的装置。 答案:方向元件 第 1/9 页
14.过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的( )。 答案:二次侧电流
15.能反应各相电流和各类型的短路故障电流的接线方式为( )。 答案:三相星形接线 16.母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的是( )。 答案:区外发生故障时,母线差动保护不会误动 17.谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( )。 答案:为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 18.纵联保护电力载波高频通道用( )方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 答案:相-地高频通道 19.高压输电线路的故障,绝大部分是( )。 答案:单相接地短路
20. 从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有( )。 答案:相间距离保护 21.高频闭锁距离保护的优点是( )。
答案:系统振荡无影响,不需采取任何措施 22.阻抗继电器常用的接线方式除了0°接线方式外,还有( )。 答案:60°接线方式 23.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( )。 答案:两相接地短路
24.所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的现象。 答案:只给继电器加入电流或电压时,继电器动作 25.小接地电网中,视两点接地短路的情况而定,电流互感器的接线方式是( )。 答案:两相两继电器,装在同名相上
26.过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是( )。 答案:不应该动作于跳闸
27.相间方向过流保护的按相起动接线方式是将( )。 答案:同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联 第 2/9 页
28.过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在( )。 答案:C、B两相上 29.电流速断保护( )。 答案:不能保护线路全长 30.信号继电器动作后( )。
答案:应是一边本身掉牌,一边触点闭合 31.继电保护装置是由( )组成的。 答案:测量元件、逻辑元件、执行元件
32.线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 答案:发出信号 33.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护( )。 答案:不应动作 34.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( )。 答案:快速性
35. 时间继电器在继电保护装置中的作用是( )。 答案:建立动作延时
36.母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时( )。 答案:.将会切除故障母线和非故障母线 37.变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流( )。 答案:两侧相位不同产生的不平衡电流 38.变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。 答案:6-8倍 39.气体(瓦斯)保护是变压器的( )。 答案:外部故障的主保护 40.当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( )。 答案:不应动作 41.高频阻波器所起的作用是( )。 第 3/9 页