好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中央空调系统冷负荷的计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冷负荷

又称制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平,空调设备在单位时间内必须从室内排出 的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。

冷负荷 cooling load

1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和 显热

得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,

而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷,

辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。

2、 空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。 相

反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。

3、 室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、 透

过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。

冷负荷计算

外墙的冷负荷计算

通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:

CLQT =KF \

式中K ——围护结构传热系数, W/m2 K;

F——墙体的面积,m2 ; 3——衰减系数;

V ――护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; T ――十算时间,h ;

£――护结构表面受到周期为 24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延 迟,

h;

T £ ――度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,

\t -T ――乍用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。

窗户的冷负荷计算

通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成 两部分:直接透射到室内的太阳辐射热

qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量

(a) 窗户瞬变传热得形成的冷负荷

q a。

本次工程窗户为一个框二层 下式计算:

3.0mm厚玻璃,主要计算参数 K=3.5 W/m2 - K。工程中用

CLQT =KF \

式中K ——窗户传热系数,W/m2- K;

F --- 窗户的面积,m2 ;

\——t算时刻的负荷温差,C。

(b)窗户日射得热形成的冷负荷

日射得热取决于很多因素, 从太阳辐射方面来说, 辐射强度、入射角均依纬度、月份、 日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,

它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗

户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计 算:

CLQj -T = xg xd Cs Cn Jj -T W

式中xg ---- 窗户的有效面积系数;

xd -- 地点修正系数;

Jj -T——算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷, W/m2 ;

Cs ――窗玻璃的遮挡系数; Cn ――窗内遮阳设施的遮阳系数。

外门的冷负荷计算

当房间送风量大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入 室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计 算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。

(a) 外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b) 外门日射得热形成的冷负荷

计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c )热风侵入形成的冷负荷

由于外门开启而渗入的空气量 G按下式计算:

G=nVnY w kg/h

式中Vm ――外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量( m2/人次h),按下表 3—9选用;

n ――每小时的人流量(人次/h); 丫 w 室外空气比重(kg/m2 )。

表3 — 9 Vm值(m2/人次h) 每小时通过

的人数 普通门 带门斗的门 转门

单扇 一扇以上 单扇 一扇以上 单扇 一扇以上

100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80

1.00

100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70

0.90

700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50

0.60

1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30

因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计 算:

Q=G 0.24(tw-tn)

kcal/h

地面的冷负荷计算 舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,

有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,

地面冷计算采用地带法(同

采暖)。 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时, 其室温基数大于

度采用平均温度,其冷负荷按下式计算: Q=KF(tw P+ \tls — tn) W

式中Q――内墙或楼板的冷负荷, W ;

K --- 内墙或楼板的传热系数, W/m2?C; F――内墙或楼板的传热面积, m2 ;

tls――邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差

值, 内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于

室内得热冷负荷计算

(a)电子设备的冷负荷

电子设备发热量按下式计

算: Q=1000n1n2n3N W

式中Q ——电子设备散热量, W; N ――电子设备的安装功率, kW;

3C时, 邻室温

C

3 C时,不计

算。

n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取 0.7~0.9 ;

n2――负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比, 实际根据设备运转的

情况而定。

n3 ――同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺

过程的设备使用情况而定。

中央空调系统冷负荷的计算

冷负荷又称制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平,空调设备在单位时间内必须从室内排出的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。冷负荷coolingload1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
96p38432b54zk8m0hvkq6k2tg1xu6l00s24
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享