好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

常用建筑材料检验项目的取样方法及数量(学习班用) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

常用建筑材料检验项目批量、数量及取样方法

表1

材料名称 水泥 检验项目 安定性、强度、 凝结时间 拉力试验(屈服点)、 极限强度、伸长率 批抽样不少于1次。 批量、数量及取样方法 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装≤200吨为一验收批,散装≤500t为一批,每以同一生产厂家、同一牌号、同一批号、同一规格、同一交货状态≤60吨为一验收批,试样一组四根(Ф、φ25以下取45cm、35cm各2根,Ф、φ25以上取45cm、55cm各两根)试件应在两根钢筋上截取(在每根钢筋距端头不小于50cm处截取)。 1、班中焊试件:在正式焊接前,按同一焊工、同钢筋级别、同焊接型式,每一批取样试件一组;2、班中焊试件:单位工程、同一焊工、同钢筋级别、规格、同一焊接型式;(1)。闪光对焊≤200个接头为一验收批。取样一组(3个拉力试件,3个弯曲试件)。(2)。电弧焊(帮条焊、搭接焊):≤300个接头为一验收批。取试样一组(3个拉力试件)。(3)。电渣压力焊:一般构筑物以单位工程计≤300个接头,现浇钢筋混凝土框架结构按每层计≤300个接头为一验收批。取样一组(3个拉力试件) 。(4).钢筋气压焊≤200个接头为一批。取样一组(3个拉力,3个冷弯。必要时做弯曲试验);3、槽钢、角钢、钢板、工字钢:30mm宽,350mm、450mm各2条一组。 钢筋原材 焊接钢筋 拉力弯曲 普通砼小型空心砌块 蒸压加 气砼砌块 烧结普通砖 烧结多孔砖 烧结空心砖 抗压强度 立方体抗压强度、干体积密度 抗压强度、抗冻性 抗压强度、抗冻性 抗压强度、抗冻性 同一等级1万块为一检验批,不足1万块也按一批计。随机抽取,抗冻10块、抗压5块、其余3块。 同品种,同规格,同等级的1万块为一检验批,不足一万块也按一批计,每批10组,其中抗压5组(15块),体积密度3组(9块),2组备用。 同一等级、同一品种3.5—15万块为一检验批,不足3.5万块按一批计。随机抽取20~30块。抗冻性5块。 同一等级、同一品种3.5—15万块为一检验批,不足3.5万块按一批计。随机抽取20~30块。强度等级10块; 同一等级、同一品种3.5—15万块为一检验批,不足3.5万块按一批计。随机抽取20~30块;强度10块。 空心砌块 抗压强度 同一等级、同一品种3.5—15万块为一检验批,不足3.5万块按一批计。随机抽取20~35块。 粉煤灰砖 抗压强度、抗折强度 抗冻性 同一等级、同一品种每10万块为一批,不足10万块按一批计。随机抽取20块。 材料名称 轻集料砼小型空心砌块 门 窗 新拌混凝土、回弹法检测、砂浆贯入法检测 管 材 检验项目 抗压强度、表观密度、 抗冻性 抗风压性能、雨水渗透性能、 空气渗透性能 强度、水灰比、坍落度 批量、数量及取样方法 每1万块砌块为一批,不足1万块者亦以一批论。从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随机抽取如下数量进行其他项目的检验:抗压强度5块;密度、含水率和相对含水率3块;干缩率3块;抗冻性10块。 过程进场同一品种类型视为一批,随机抽取3樘试件。 监督抽检或委托单位申请,按规程进行抽样检测、鉴定。 同一批原材,同一现场和工艺情况下生产的统一规格为一批,每批不超过100吨。试件数量不少于5个。(直径Ф20mm、耐压、维卡软化温度 筛分析、含泥量、 泥块含泥量、有机物含量 筛分析、含泥量、 泥块含量、压碎值、 针片状颗粒的含量 配合比、 坍落度、强度 L430mm;Ф25mm、L430mm;Ф32mm、L388mm;Ф40mm、L426mm;Ф50mm、L392mm;Ф63mm、L422mm;Ф75mm、L482mm;Ф90mm、L562mm;Ф110mm、L662mm;Ф160mm、L902mm。) 砂 子 以同一产地、同一规格、同一进场时间, 400M3或600吨为一验收批,取样一组。 石 子 以同一产地、同一规格、同一进场时间, 400M3或600吨为一验收批,取一组。取 委托单位必须将原材料(水泥、砂、石、外加剂等)及申请单一并送试(原材料一律用袋装并写好标签)。原材料数量:(当石子粒径≤31.5时)小于等于3个等级水泥50千克、砂100千克、石子120千克,(当石子粒径≥31.5时)小于等于3个等级水泥100千克、砂150千克、石子180千克 1、每拌制100m3;2、每一工作台班;3、每一流水段为一取样单位:留置标准养护试件不得少于一组。并根据需要制作相应组数的同条件试件。试件要有代表性。在搅拌后第三盘至结束前30分钟之间取样每组试件,应取自一次拌制混凝土的拌和物(应在浇注地点制作试件)。 以同一强度等级、同一配合比、同种原材料每单位工程不得少于2组(每组6个试件)试块在浇注地点制作。试件成型24小时后拆模用钢丝刷去两端水泥浆膜,进行标准养护。 委托单位必须将原材料(水泥、砂、外加剂等)及申请单一并送试(原材料一律用袋装并写好标签)。 砌筑砂浆:每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机的做为一个取样单位(基础砌体可按一个楼层计),每组取6块试样,并在砌筑地点随机采取。地面水泥砂浆:取的的组数为每500m3地面与楼面不得少于1组,不足500m3按一组计。 普通混凝土 强度试验 防水混凝土 及配合比 强度、抗渗、坍落度 配合比、稠度、强度 砂浆配合比 强度试验 2000m3为一检验批。硬质材料:试样的总表面积至少100cm2(至少5个试样);对半硬质或软质材料试样的体积至少苯 板 表观密度、氧指数、尺寸稳定性、100cm3。切割试样时,不可使原始泡孔结构产生变形(至少3个试样)。氧指数试验试样尺寸:长80~150mm,宽10mm;抗拉强度、导热系数 厚为4mm或10mm。取15个试样。表观密度:(100±1)×(100±1) ×(50±1)mm3个;氧指数(150±1) ×(12.5±1) ×(12.5±1)mm

材料名称 检验项目 批量、数量及取样方法 (1)混凝土标准养护试件:①用于检查结构试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取,每次取样至少留置一组标准养护试件;②试件制作及养护按照GB/ T50081-2002执行;③每一楼层,同一配合比的混凝土,每班每拌制100盘且不超过100m3时取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000 m3,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次;④标准养护试件成型后放入养护箱内养护28天;当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度龄期可按现行国家标准GBJ146规定取值;⑤浇注桩每浇注50 m3必须有一组试件,小于50 m3的桩,每根桩必须有一组试件;⑥对预拌混凝土,当一个分项工程连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,其交货检验的试样,每200 m3混凝土取样不得少于一次;⑦建筑地面的混凝土,以同一配合比、同一强度等级,每一层或1000 ㎡为一检验批,不足1000 ㎡也按一批计,每批应至少留置一组试块。 (2)结构实体检测用同条件养护强度试件:①对于混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件,抗压强度 混凝土 其所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;②同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;③同条件养护试件拆模,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法,至等效养护龄期后马上送检;④等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; (3)冬期施工混凝土试件:①冬期施工混凝土试件的留置除了标养试件及结构实体检验用同条件养护试件外,尚应增设不少于2组与结构同条件养护的试件,分别检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度;②与结构同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压;③采用蒸汽养护的混凝土结构试件其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准养护共28d;④冬期施工人工加热养护的结构构件,其结构实体检验用同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,与监理(建设)、施工各方根据等效养护龄期的定义共同确定。 (1)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇注地点随机取样,同一过程、同一配合比混凝土,取样不应少于抗渗等级 一次并标准养护至28d,也可根据实际需要确定留置组数、养护形式及养护龄期;(2)每一工程每500 m3混凝土取样不应少于一次,每一工程取样不应少于2组。 (1) 钢筋保护层厚度检测的结构部位,应由监理(建设)、施工各方根据等结构构件的重要性共同确定; (2) 对梁、板类构件,应各抽取构件数量2%且不少于5个构件进行检测;当有悬挑构件时抽取构件中悬挑梁、板类构件结构实体保护层厚度 所占比例均不宜小于50%; (3) 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检测;对选定的板类构件,以抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检测。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

材料名称 检验项目 批量、数量及取样方法 (1)结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:①单个检测适用于单个结构或构件的检测;②批量检测:适用于在相同生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致,且龄期相近的同类结构或构件按批进行检测的构件,抽取数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。 (2)每一构件或结构的测区应符合下列规定:①每一构件或结构的测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个;②相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离端部或混凝土 回弹测强度 施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;③测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇注侧面,当不能满足这一要求时可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇注侧面、表面或底面;④测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀;构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;⑤测区面积宜大于0.04㎡;⑥检测面应为混凝土表面,并清洁、平整,不应有疏松、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;⑦对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 (3)结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测取布置示意图和外观质量情况。 (1) 当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,应降旗划分为一个或若干个检测单元; 砌体工程现场检测 (2) 每一检测单元内,应随机选择6个构件(单片墙体柱)作为6个测区,当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构砌筑砂浆强度 件 作为一个测区。 (3)每一测区宜随机布置若干测点,各种检测方法的测点数,应符合下列要求:回弹法、射钉法测点数不应少于5个 材料名称 检验项目 氡 总数少于3间时,应全数检测 批量、数量及取样方法 (1)每工程应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间;房间(2)进行样板间检测的工作,样板间检测结果合格的,数量减半,并不得少于3间; (3)室内环境污染物浓度检测应按房间面积设置: 房间面积小于50㎡时,设1个检测点,房间使用面积50~100㎡时,设2个检测点;房间使用面积大于100㎡时,设3~5个个检测点; (4)环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 室内空气污染物 (GB50325-2001) 游离甲醛 氨 苯 TVOC 针入度 道路石油沥青 延度 软化点 同一生产厂、同一规格标号、同一批号的沥青,以20t为一个取样单位,不足20t也按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取不少于五处洁净试样,每处所取数量大致相等,共2㎏左右,分成两份,一份作为检验样,一份备用 (1)地基回填:在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率;①基坑每50~100㎜2应不少于1点;②基槽压实系数、干密度、含回填土 水率、击实试验(最大干密度和最佳水含量) 每10~20m应不少于1点;③每一独立基础下至少有1点;④对灰土、砂和沙石、土工合成、粉煤灰地基等,每单位工程应不少于3点,1000㎡以上的工程,每100㎡至少有1点,3000㎡以上的工程,每300㎡至少有1点。 (2)非地基回填:①柱基回填按总数的10%,但不少于5个;②基槽管沟按20~50m取样1组;③基坑和室内按100~500㎡取样1组;④场地整平按400~900㎡取样1组; ⑶击实试验取样部位应均匀分布,从8个不同的部位抽取等量的试样混合均匀然后用四分发缩分至40㎏,取样前先将取样部位表面铲除。

常用建筑材料检验项目的取样方法及数量(学习班用) - 图文

常用建筑材料检验项目批量、数量及取样方法表1材料名称水
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
96on29joiy5zpak1cslt1is53085cn00icc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享