通信电源设备运行维护规程

一、 总则

通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。

1.1 系统概述

通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。

通信电源包括两台艾默生PS48300/30智能高频开关电源和两组艾默生Telion系列T2V300E/A型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。

通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有:

1) 认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。

2) 切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保

证设备完好、系统运行正常。

3) 发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4) 提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5) 管理电源设备的原始记录和技术档案资料。

6) 加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。

1.2 检修申请流程

1.2.1 接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

第 1 页 共 17 页

录。

1.2.2 长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限内履行工作票手续,完成检修作业。

二、引用标准

引用标准有:

1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》;

2、《PS48300/30智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生Telion 系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。

三、运行维护

3.1 通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数:

3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下:

工作温度 储存温度 相对湿度 其它 -5~40℃ -40~70℃ ≤90%RH(40±2℃) 没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险

3.1.1.2供电要求:

第 2 页 共 17 页

通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电源。

交流输入制式 输入(相)电压 最大输入电流 三相四线制 90~290VAC 63A

3.1.1.3输出参数:

输出额定电压 整流模块间电流不均衡度 整机效率 MTBF -42~-52Vdc ±3% ≥90% 250,000h

3.1.1.4告警和保护参数: 交流输入告警和保护:

参数类型 交流输入过压告警点 缺省值 280±5VAC 低于交流输入过压告警点10VAC 监控模块可设 高于交流输入欠压告警点10VAC 备注 交流输入过压告警恢复点 270±5VAC 交流输入欠压告警点 170±5VAC 交流输入欠压告警恢复点 180±5VAC

3.1.1.5直流输出告警和保护:

参数类型 直流输出过压保护点 直流输出过压告警点 缺省值 59.5±1VDC 58.5±0.2VDC 监控模块可设,欠压告警点~58.5 VDC 低于过压告警点0.5 VDC 监控模块可设,40.0 VDC~过压告警备注 直流输出过压告警恢复点 58±0.2VDC 直流输出欠压告警点 45.0±0.2VDC 第 3 页 共 17 页