装配式钢筋混凝土单层工业厂房的结构件有柱、基础梁、吊车梁、连系梁、托架、屋架、天窗架、屋面板、墙板及支撑等。构件的吊装工艺有绑扎、吊升、对位、临时固定、校正、最后固定等工序。在构件吊装之前,必须切实做好和各项准备工作,包括场地清理,道路的修筑,基础的准备,构件的运输、就位、堆放、拼装加固、检查清理、弹线编号以及吊装机具的装备等。 6.3.1.1 柱的吊装 (1)基础的准备
柱基施工时,杯底标高一般比设计标高低(通常代5cm),柱在吊装前需对基础杯底标高进行一次调整(或称找平)。调整方法是测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点),再量出柱脚底面至牛腿面的实际长度,计算出杯底标高调整值,并在杯口内标出,然后用1:2水泥砂浆或细石混凝土将杯底找平至标志处。例如,测出杯底标高为-1.20m,牛腿面的设计标高是+7.80m,而柱脚至牛腿面的实际长度为8.95m,则杯度标高调整值h=(7.80+1.20)-8.95=0.05m。
此外,还要在基础杯口面上弹出建筑的纵、横定位轴线和柱的由装准线,作为柱对位、校正的依据(图6.21)。柱子应在柱身的三个面上弹出吊装准线(图6.22)。柱的吊装准线应与基础面上所弹的吊装
准线位置相适应。对矩形截面柱可按几何中线弹吊装准线;对工字形截面柱,为便于观测及避免视差,则应靠柱边弹吊装准线。
图6.21 基础的准线
图6.22 柱的准线
1-基础顶面线;2-地坪标高线;3-柱子中心线;4-吊车梁对位线;5-柱顶中心线
(2)柱的绑扎
柱的绑扎方法、绑扎位置和绑扎点数,应根据柱的形状、长度、截面、配筋、起吊方法和起重机性能等因素确定。由于柱起吊时吊离地面的瞬间由自重产生的弯矩最大,其最合理的绑扎点位置,应按柱子
产生的正负弯矩绝对值相等的原则来确定。一般中小型柱(自重13t以下)大多数绑扎一点;重型柱或配筋少而细长的柱(如抗风柱),为防止起吊过程中柱的断裂,常需绑扎两点甚至三点。对于有牛腿的柱,其绑扎点应选在牛腿以下200mm处;工字形断面和双肢柱,应选在矩形断面处,否则应在绑扎位置用方木加固翼缘,防止翼缘在起吊时损坏。
根据柱起吊后柱身是否垂直,分为斜吊法和直吊法,相应的绑扎方法有如下两种。 ①斜吊绑扎法
当柱平卧起吊的抗弯强度满足要求时,可采用斜吊绑扎法(图6.23)。此法的特点是柱不需翻身,起重钩可低于柱顶,当柱身较长,起重机臂长不够时,用此法较方便,但因柱身倾斜,就位对中比较困难。
图6.23 柱的斜吊绑扎法
1-吊索;2-活络卡环;3-柱;4-滑车;5-方木
②直吊绑扎法
当柱平卧起吊的抗弯强度不足时,吊装前需先将柱翻身后再绑扎起吊,这时就要采取直吊绑扎法(图6.24)。此法吊索从柱子两侧引出,上端通过卡环或滑轮挂在铁扁担上,柱身成垂直状态,便于插入杯口,就位校正。但由于铁扁担高于柱顶,须用较长的起重臂。
此外,当柱较重较长、需采用两点起吊时,也可采用两点斜吊和直吊绑扎法(图6.25) (3)柱的吊升方法
根据柱在吊升过程中的特点,柱的吊升可分为旋转法和滑行法两种。对于重型柱还可采用双机拾吊的方法。 ①旋转法{观看动画}
采用旋转法吊柱时(图6.26),柱脚宜近基础,柱的绑扎点、柱脚与基础中心三者宜位于起重机的同一起重半径的圆弧上。在起吊时,起重机的起重臂边升钩、边回转,使柱绕柱脚旋转而成直立状态,然后将柱吊离地面插入杯口(图6.27)。此法要求起重机应具有一定回转半径和机动性,故一般适用于自行杆式重机吊装。其优点是,柱在吊装过程中振动小、生产率较高。
图6.24 柱的翻身及直吊绑扎法 图
6.25 柱的两点绑扎法
(a)柱翻身绑扎法;(b)柱直吊绑扎法 (a)斜吊;(b)直吊
图6.26 旋转法吊柱的平面布置 图
6.27 旋转法
尚须指出,采用旋转法吊柱,若受施工现场的限制,柱的布置不能做到三点共弧时,则可采用绑扎点与基础中心或柱脚与基础中心两点