D、天然气探测器可安装在保护区的下部

79、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于探测器设置的说法,正确的是()

A、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m

B、在2.8m宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m

C、相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应场所15m

D、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m

答案:【A】

80、某大学科研楼共6层,建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)该工程实验中心的下列室内装修材料选用方案中,正确的是()。

A、墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料 B、试验操作台采用燃烧性能为B1级的装修材料 C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D、地面采用燃烧性能为B2级的装修材料 答案:【B】

根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其最长喷放时间应为()。 A、30s B、48s C、70s D、60s 答案:D

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有()。 A、客用电梯电源 B、空调电源 C、生活给水泵电源 D、自动扶梯电源 E、正常照明电源 答案:【ACE】

82、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有()。

A.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度25m办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m

B.建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为3m

C.建筑高度为22m的商场建筑与建筑高度为120m酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限

D.建筑高度为32m住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限

E.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为6m 答案:【AB】

83、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是()。

A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线 C、供电线路应选择耐火铜芯电缆

D、火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线 E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 答案:【CD】

84、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有()。 A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体 D、熔滴 E、水蒸气 答案:【AC】

85、某植物油加工厂的浸出车间,地上3层,建筑高度为15m。浸出车间设计方案中,正确的有()。

A、车间地面采用不发火花的地面 B、浸出车间与工厂总控制室贴邻设置

C、车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟想通 D、浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗 E、泄压设施采用安全玻璃 答案:【ACDE】

86、某商场建筑,地上4层,地下2层,每层建筑面积1000㎡和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有()。

A、在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙

想拿高分、教育培训就在中华考试网

中华考试网 教育培训界的翘楚!

B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 C、将柴油发电机房设置在地下二层

D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板 E、储油间的柴油总储存量为1m3 答案:【BCDE】

87、下列民用建筑(场所)自动喷水灭火系统参数设计方案中,正确的有()。 方案 1 2 3 4 5 A、方案4 B、方案5 C、方案1 D、方案2 E、方案3 答案:CE

88、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有()。 A.办公楼附建的地下汽车库:选用直立型洒水喷头 B.装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头 C.总建筑面积为5000㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头 D.多层旅馆客户:选用边墙洒水喷头

想拿高分、教育培训就在中华考试网

建筑(场所) 室内净高 高层办公楼 地下汽车库 商业中庭 体育馆 会展中心 3.8m 3.6m 10m 13m 16m 喷水强度 作用面积 6L/(min?㎡) 160㎡ 8L/(min?㎡) 200㎡ 12L/(min?㎡) 160㎡ 12L/(min?㎡) 160㎡ 15L/(min?㎡) 160㎡ 中华考试网 教育培训界的翘楚!

E.工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头 答案:ABDE

89、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中,正确的有()。

A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵

E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 答案:DE

90、固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用()

A、半固定液下喷射 B、半固定液上喷射 C、固定半液下喷射 D、固定液上喷射 E、固定液下喷射

答案:【CDE】

91.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有()。

A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮

想拿高分、教育培训就在中华考试网