中华考试网 教育培训界的翘楚!
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库
C、总建筑面积3500㎡、设14个修车为的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库
答案:【C】
65、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是()。 A、排烟口与最近安全出口的距离为1.2m B、最小防烟分区的排烟量30000m3/h C、防烟分区的最大长边长度为40m D、最大防烟分区的建筑面积为1500㎡ 答案:B
66、某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定 B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa C、前室与走道之间的压差为25Pa
D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 答案:A
67、某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,改自动喷水灭火系统最低喷水强度应为()。
A、4L/(min·㎡)
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
B、8L/(min·㎡) C、6L/(min·㎡) D、12L/(min·㎡) 答案:B
68、可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是()。 A、过流保护装置 B、剩余电流动作保护装置 C、欠压保护装置 D、短路保护装置 答案:【D】
69、某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪。根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法,正确的是()。
A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min
B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min?㎡),连续供给时间不应小于40min
C.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min
D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算 答案:【B】
70、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是()。 A.纺织车间
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
B.白兰地蒸馏车间 C.植物油加工厂精炼车间 D.甲酚车间 答案:【C】
71、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()。 A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa 答案:【C】
72、某小型机场航站楼,消防应急照明和疏散指示系统由1台应急照明控制器、1台应急照明集中电源、3台应急照明分配电装置和100只消防应急灯具组成。当应急照明系统由正常工作状态转为应急状态时,发出应急转换控制信号,但消防应急灯具未正常点亮。据此,可以排除的故障原因是()。 A、应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 B、消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作 C、系统内应急照明集中电源未转入应急输出 D、系统内应急照明分配电装置未转入应急输出 答案:【B】
73、某单层丙类厂房,室内净空高度为7m。该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为()。 A、0.10MPa B、0.35MPa C、0.25MPa
想拿高分、教育培训就在中华考试网
中华考试网 教育培训界的翘楚!
D、0.50MPa 答案:B
74、某多层办公建筑,没有自然排烟系统,未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统。该办公建筑内建筑面积为200㎡的房间有4种装修方案,各部位装修材料的燃烧性能等级见下表,其中正确的方案是()。
方案 1 2 3 4 A、方案1 B、方案2 C、方案3 D、方案4 答案:【B】
75、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》关于汽车库排烟设计的说法,错误的是()。
A、建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 B、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1% C、防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ D、用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区 答案:【B】
76、某2层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置()室外消火栓。
想拿高分、教育培训就在中华考试网
顶棚 B2 B1 B1 A 墙面 B1 B1 B2 B2 地面 B1 B2 B1 B1 中华考试网 教育培训界的翘楚!
A、2个 B、3个 C、4个 D、5个
答案:A
77、某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000㎡;3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000㎡;相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排烟。该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为()
耐火等级为一、二级的丙类厂房建筑的室外消火栓设计流量选用表 建筑体积V (m3 ) 最小设计流量Q (L/s) A、30L/s B、20L/s C、25L/s D、40L/s 答案:A
78、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是()。
A、可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路 B、可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器
C、人工煤气探测器可安装在保护区的顶部
3000