9.1施工物质资料
9.1.1水泥、砂、石等原材料
(1)水泥按同一生产、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场水泥,袋装不超过200t为一批取样送检;
(2)加气块预算用量1万块,需留置1组检验样品。
(3)水泥标准实心砖,预算用量1万块,需留置1组检验样品。 (4)砂、石以不超过400m3为一检验批按照实际进场数量进行检测,收集出厂检测报告。
(5)地下室高分子自粘胶膜防水卷材共计1000㎡,需留置1次检验样品,聚氨酯按照同一批次进场数量不超过5t进行一次检验,屋面高分子自粘胶膜防水卷材约计900㎡,需留置1组检验样品进行复检,防水材料均需取得随货通行合格证。
9.1.2钢材
(1)钢筋预算用量200t,同一批进场的同一规格、同一炉批号、同一牌号的钢筋按照不大于60t为一个检验批进行送检。
9.1.3装饰材料
(1)建筑腻子试验按不超过10t同类产品为一个检验批留置样品。 (2)门窗各项性能试验,防火门的防火性能试验,外门窗的四项性能试验,要及时检测。
(3)其余外墙保温、屋面保温、内墙瓷砖、地面瓷砖、外墙瓷砖、外墙涂料等需要检测的材料在施工队伍进场前检测完毕并取得合格报告后再进行下一步施工。
9.2施工试(检)验记录
0 / 1
9.2.1土工试验
(1)回填土试验:土工击实试验报告应在回填前出具。基坑回填:深度为1.5m,长度100m,按照实铺25cm分层回填,每50m长度取一组,共计留置12组试样。
9.2.2混凝土试块试验
(1)工程开工到开始浇筑混凝土,至少提早30天,具备正式混凝土配合比报告才能施工。
(2)混凝土强度试验: 1)垫层:
垫层C15混凝土浇筑,预算用量62m3,留置标养试块1组,同条件1组
2)基础筏板及条基混凝土;
基础C30混凝土浇筑,预算用量336m3,留置标养试块4组,同条件2组
3)-1层至造型间层主体混凝土:
-1层主体C30混凝土浇筑预算用量173m3,需留置标养试块3组(含1组开盘鉴定),同条件试块2组(其中1组拆模)。
1层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
2层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
3层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
0 / 1
4层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
5层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
6层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
7层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
8层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
9层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
10层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
11层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
12层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
13层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
14层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
15层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同
0 / 1
条件试块2组(其中1组拆模)。
16层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
17层主体C30混凝土浇筑预算用量185m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
屋面层层主体C30混凝土浇筑预算用量110m3,需留置标养试块2组,同条件试块2组(其中1组拆模)。
4)每个构件应选取许多于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,楼板构件的回弹宜在板底进行。
5)对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且许多于5个构件进行检验。
每种不同品种、强度等级的混凝土在使用前均留置开盘鉴定试块,同条件试块温度累计记录,要注意累计到的当天去送试块,当冬季累计不到600℃d,要在60天送检,不能超过60天,符合14-60天的要求。
9.2.3砂浆试块及配合比
(1)砂浆配合比试验要在进行施工之前30天内,出具砂浆正式配合比报告。
(2)砂浆强度试验,每一检验批且不超过250m3砌体的砌筑砂浆至少留置1组试件;面层水泥砂浆,每一层留置1组试块。
9.2.4钢筋连接性能试验
(1)基础筏板及条基主筋直径≥16
的钢筋采纳闪光对焊接头,以300
个接头为一批,不足300个时仍为一批,每批随机切取3个拉伸试件。
(2)框架梁主筋采纳闪光对焊接头,以
300个接头为一批,不足300
0 / 1
个时仍为一批,每批随机切取3个拉伸试件。
(3)剪力墙竖向钢筋直径≥16
的钢筋的采纳电渣压力焊接头,以300
个接头为一批,不足300个时仍为一批,每批随机切取3个拉伸试件。 9.2.5植筋性能试验
10、提早做好模板设计详图及钢筋放样工作。 11、做好各种物资进场打算。 第六节 资源配置 1、治理人员配置
依照本工程的特点,公司规章制度组建项目经理部,建立工程项目的治理体系。选派施工经验丰富、责任心强、技术能力及组织能力强的精干人员组成项目班子。
2、劳动力组织
依照结构特点、建设单位工期要求及我公司项目部打算,我公司合理组织了强有力的施工队伍进场十分重要。要求该队伍自身治理水平高,施工能力强,两季不回家,既有利于施工生产的连续,又可保证工程的工期及施工质量。
对进场劳力严格按公司有关规定治理。做好职工的入场教育培训,搞
0 / 1