好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年一级消防工程师《综合能力》真题答案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口

答案:D

12.某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括,(1)对减压阀的流量和压力进行一次实验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)对柴油机消防水泵的将启动电池的电量进行检测,(4)对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),上述4项维护保养项目中,属于季度保养项目的共有()

A.1项

B.3项

C.4项

D.2项

答案:D

13.对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线

B.电气线路采用电缆桥架架空敷设

C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍

D电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接

答案选:C

14.某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警*制器连接的是()。

A.可燃气体探测器

B.可燃气体报警控制器

C.非独立式电气火灾监控探测器

D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具

答案:B

15.某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是()

A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上

B.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm

C.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm

D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作

答案:B

16.某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是()。

A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散

B.负责向指挥部报告火场内情况

C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动

D.负责现场灭火,抢救被困人员,操作消防设施

答案:D

17.某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板

B.地面采用PVC卷材地板

C.窗帘采用纯棉装饰布

D.墙面采用印刷木纹人造板

答案:D

18.某消防工程视同单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s;(2)稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有碰损;(4)泵与电机轴心的偏心不应大于2mm,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974),上述4项检验要求中,符合规范要求的共有()

A.1项

B.2项

C.3项

D.4项

答案:C

19.某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是()。

A.每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门

B.对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行

C.利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行

D.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次

答案:D

20.某建筑高度为39m的住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

A.每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通

B.消防电梯在商业服务网点不开口

C.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间

D户门的净宽度均为0.9m

答案:A

21.某单位石油泡沫灭火系统,某单位设有泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为;量桶空桶重量为2κg,量桶装满清水重量为32kg,量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是()。

A.低倍数液上喷射泡沫灭火系统

B.中倍数泡沬灭火系统

C.高倍数泡沫灭火系统

2024年一级消防工程师《综合能力》真题答案 

C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口答案:D12.某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括,(1)对减压阀的流量和压力进行一次实验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)对柴油机
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
96gpt902ly0fvam2gyzr6h1tx45dea007oh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享