万科魅力之城A1-b项目工程

. . 地 下 室 防 水 工 程 施 工 方 案

海天建设集团万科魅力之城A1-b工程项目部

二0一一年十一月

.

防水工程施工方案

1 工程概况 1

本工程位于市檀山路10号,建设单位润南置业;设计单位为民用建筑设计研究院有限责任公司,监理单位为华厦工程项目管理公限公司;建筑面积约为27937平方米,其中地下室为4383平方米,结构形式为框架-剪力墙结构。 2

本工程地下1层,地上15层,局部3层。地下一层层高3.8m,局部为3.2m,二层至四层层高4.5m。地下一层为车库,局部为人防和设备用房,其中地下一层按平战结合设计,地上部分均为商业用房,四层以上为单身公寓。±0.000绝对标高为18.30m(黄海高程),本项目近似长方形。 3

本工程地下室防水采用4厚APP弹性体改性沥青防水卷材,根据施工部位的不同现分别采用外防水外贴法施工。为确保工程施工质量,特制定本施工方案,以后在施工中遵照执行。 2、防水工程施工部署 1、施工前期准备

地下室砖胎膜完成,开始基础C15素混凝土垫层浇筑并表面抹平压光作业完成后,即在砼垫层上开始做4厚APP防水卷材,下一步待地下室底板\\墙板完成后在外墙板面做4厚APP防水卷材,并在结构外皮砌筑120保护墙。根据地下室立面尺寸,首次将外保护墙砌筑至底板上皮处,防水卷材铺贴前在阴阳角处均作成圆弧形钝角状.

. . .

在此施工期间持续进行明排水降水,保证地下水位降水效果在基槽底皮高程以下500,符合设计和施工规程要求。

凡待铺贴防水卷材的立面、平面及集水井等各部位基层均须清扫干净、积渣、杂物。确认待铺贴防水卷材的基层平整、牢固,没有起砂、空鼓、开裂现象并达到干燥要求,方可按工艺规程的要求开始进行防水卷材铺贴作业。

根据施工工艺标准,基层干燥的要求系指其含水率<9%。现场以以下简易方式检测:将1m×1m防水卷材或1块玻璃铺在基层表面,经3~5h后揭起,当所揭卷材上基本无水印时即认为其含水率已可以满足防水卷材施工要求。 2、劳动力安排

现场防水工程劳动力安排如下

工 种 防水工 瓦 工 普 工 3、材料与机具准备 材料

按照万科公司提供的4厚APP防水卷材的说明书要求,建设单位、监理单位、施工单位的共同考察评证,该产品执行国家行业标准GB18242-2002《弹性体改性沥青防水卷材》。

进场验收:建筑材料进入施工现场时,由材料使用方组织的对该材料的外观、数量、质量等方面的检查验收行为;

. . .

人 数 10人 40人 10人 备 注 持证上岗 含砌砖墙 材料运输 有见证送检:对进场后的建筑材料,进行在有建设方或监理方监督的情况下,随机取样进行材料性能检测的行为;

材料封样:建设单位选定材料的外观、材质、规格、技术参数等要求后,对该材料样板进行封存,以便后期施工中随时与现场使用材料进行对照确认的行为;

建筑材料检验、验收Ⅰ级控制要求:表示该材料重要性高且质量水平不稳定,需要非常严格地检验和验收;项目部需100%的参与,工程采购部30%参与。 建筑材料检验、验收Ⅱ级控制要求:表示该材料重要性高,但市场质量水平相对稳定,或市场质量水平不稳定但重要性一般;项目部需部分参与进场验收和送检抽样;工程采购部对该类材料予以关注,选择参与进场验收和送检。 建筑材料检验、验收Ⅲ级控制要求:表示该材料的供货单位与施工单位自身质量控制体系严格,材料质量水平稳定,之前未发生过质量事故,产品的客户投诉风险较小。

根据各类建筑材料特点,对其进行分级控制管理,在项目合理划分材料控制管理的围,从而提高工作效率。具体要求按下表:(“○”表示要求,“×”表示不要求)

对表中“Ⅰ级控制要求”的建筑材料,项目部主管工程师需100%的参与该材料的进场验收、并和监理一起见证其现场取样检测,在该材料进场验收记录和材料使用申请表上签字,以确认该材料准予使用;

每个项目标段的“Ⅰ级控制要求”建筑材料第一次进场和现场取样送检时,项目部主管工程师应提前通知工程采购部参与进场检验和送检。其它批次进场时知会工程采购部;

对表中“Ⅱ级控制要求”的建筑材料,项目部主管工程师按30%以上比例参

. . .

与进场验收和见证送检,其中每一次进场必须参与,并在参与的批次验收记录上签字;

项目经理部负责对表中要求进行封样的材料,组织相关部门人员认定并予以封样存放,并负责封样期间的管理;项目部负责编制和填写封样材料台账;

聚脂胎APPⅠ型弹性体改性沥青防水卷材性能如下表: 项 目 名 称 规 格 厚 度 标 号 上表面材料 胎 基 不透水性 耐热度 低温柔度 纵向拉力 纵向断裂延伸率 横向拉力 横向断裂延伸率

4铺助材料

参 数 聚脂胎APPⅠ型弹性体改性沥青防水卷材 L×B = 10m×1m,S = 10 ± 0.1m2 平均值≥3.0mm 35# (标准卷重35kg) PE膜 聚脂胎基 压力不小于0.30MPa,保持时间不小于30min 温度90℃,受热2h,涂盖层无滑动 -15℃,绕?15mm圆棒,3s,弯曲180° ≮400N; ≥20% ≮400N ≥20% 备 注 宽≥1000 不透水 无裂纹 . . .