5.1.4.3 砂浆拌和后,应在初凝前使用完毕。使用中出现泌水时,应拌和均匀后再用。
5.1.5 砂浆试块的留置与抗压强度试块的评定应符合下列要求:
5.1.5.1 每砌筑100m3砌体,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组6块。 当砌体不足100m3时,亦应留取一组试块,6个试块应取自同盘砂浆;
5.1.5.2 试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定;任意 一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.75倍。
5.1.5.3 当每单位工程中仅有一组试块时,其测得强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准 值。
注:(1)砂浆有抗渗、抗冻要求时,应在配合比设计中予以保证。施工中应取样检验,配合比变更 时应增留试块;
(2)每一砌筑或安装段系指按变形缝分段的段长。
5.1.6 配制现浇混凝土的水泥应符合下列要求:
5.1.6.1 水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,当选用矿渣硅酸盐水泥时,应 掺用适宜品种的外加剂;
5.1.6.2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,有抗冻要求的混凝土不宜采用火山灰质硅酸盐水 泥;
5.1.6.3 管渠主体结构的同一浇筑段内应使用同一品种同一标号的水泥; 5.1.6.4 环境水对混凝土管渠有侵蚀时,应按设计要求选用水泥。
5.1.7 配制管渠混凝土所用骨料除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列要求: 5.1.7.1 粗骨料最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4 ,
且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%;当采用多级配时,其规格及级配应
通过试验确定;
5.1.7.2 细骨料宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3% ;
5.1.7.3 当发现骨料中含无定形二氧化硅,且可能引起碱-骨料反应时,应通过试验决定可 否取用。
5.1.8 配制混凝土时,应根据施工设计要求掺入适宜品种的外加剂,选用外加剂的应用条件、掺量范围等应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的有关规定。钢筋混凝土中不得掺入氯 盐,给水管渠混凝土中不得掺入亚硝酸钠及6价铬盐等有毒掺剂。
5.1.9 混凝土配合比的选择,应根据抗压强度、抗渗、抗冻等要求指标和施工和易性,并通过计算和试验确定。
5.1.10 管渠的水压试验应符合本规范第10章的有关规定。
5.2 砌筑管渠
5.2.1 管渠砌筑材料应符合下列要求:
5.2.1.1 砌筑用砖应采用机制普通粘土砖,其强度等级不应低于MU7.5,并应符合国家现行标 准《普通粘土砖》的规定;
5.2.1.2 石料应采用质地坚实、无风化和裂纹的料石或块石,其强度等级不应低于MU20; 5.2.1.3 混凝土砌块的抗压强度、抗渗、抗冻指标应符合设计要求。
5.2.2 砌筑管渠应按变形缝分段施工,当段内砌筑需间断时,应预留阶梯型斜茬;接砌时,应将斜茬
冲净并铺满砂浆,墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。
5.2.3 砌筑管渠变形缝的施工应符合下列要求:
5.2.3.1 变形缝内应清除干净,缝的两侧应刷冷底子油一道; 5.2.3.2 缝内填料应填塞满灌实;
5.2.3.3 灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实; 5.2.3.4 缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有拥包现象。
5.2.4 砖砌管渠砌筑前应将砖用水浸透,当混凝土基础验收合格,抗压强度达到1.2N/mm2,基础面处理平整和洒水湿润后,方可铺浆砌筑。
5.2.5 砖砌管渠砌筑应符合下列规定:
5.2.5.1 砖砌管渠砌筑应满铺满挤、上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并 不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不应小于5mm,外侧灰缝不应大于13mm; 5.2.5.2 墙体宜采用五顺一丁砌法,但底皮与顶皮均应用丁砖砌筑;
5.2.5.3 墙体有抹面要求时,应在砌筑时将挤出的砂浆刮平;墙体为清水墙时,应在砌筑时 搂出深度10mm的凹缝。
5.2.6 砖砌拱圈应符合下列要求:
5.2.6.1 拱胎模板尺寸应符合施工设计要求,并留出模板伸胀缝,板缝应严实平整; 5.2.6.2 拱胎安装应稳固,高程准确,拆装简易;
5.2.6.3 砌筑前拱胎应充分湿润,冲洗干净,并均匀涂刷隔离剂;
5.2.6.4 砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密; 5.2.6.5 拱圈应采用退茬法,每块砌块退半块留茬,拱圈应在24h内封顶,两侧拱圈之间应满
铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。
5.2.7 采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时,宜采用楔形或扇形砌块。当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实。混凝土强度等级不应小于C20。
5.2.8 石砌管渠砌筑应符合下列规定:
5.2.8.1 石块应清除表面的污垢等杂质,并用水湿润;
5.2.8.2 砌筑应采用铺浆法分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,并应在每0.7m2墙面内至少设置 拉结石一块,拉结石在同层内的中距不应大于2m,每日砌筑高度不宜超过1.2m; 5.2.8.3 灰缝宽度应均匀,嵌缝应饱满密实。
5.2.9 石砌拱圈,相邻两行拱石的砌缝应错开,砌体必须错缝,咬茬紧密,不得采用外贴侧立石块、中间填心的砌筑方法。
5.2.10 拱形管渠砌筑时,拱的外面、墙体和渠底的灰缝,宜在砌筑时用水泥砂浆勾平,并使其与砌体齐平,拱内面的灰缝应在拆除拱胎后立即勾抹。采用石砌时,拱外及侧墙外面宜根据要求抹成凸缝或平缝。
5.2.11 反拱砌筑应符合下列规定:
5.2.11.1 砌筑前应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔10m设一块; 5.2.11.2 根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖 面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25% 时,方准踩压; 5.2.11.3 反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为±10mm。
5.2.12 拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,
保持墙体稳定。
5.2.13 砌筑后的砌体应及时进行养护,并不得遭受冲刷、震动或撞击。当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方可在无震动条件下拆除拱胎。
5.2.14 砌筑渠体抹面应符合下列规定:
5.2.14.1 渠体表面粘接的杂物应清理干净,并洒水湿润;
5.2.14.2 水泥砂浆抹面宜分两道抹成,第一道抹成后应刮平并使表面造成粗糙纹,第二道砂 浆抹平后,应分两次压实抹光;
5.2.14.3 抹面应压实抹平,施工缝留成阶梯形;接茬时,应先将留茬均匀涂刷水泥浆一道, 并依次抹压,使接茬严密;阴阳角应抹成圆角;
5.2.14.4 抹面砂浆终凝后,应及时保持湿润养护,养护时间不宜少于14d。
5.2.15 水泥砂浆抹面质量应符合下列要求:
5.2.15.1 砂浆与基层及各层间应粘结紧密牢固,不得有空鼓及裂纹等现象; 5.2.15.2 抹面平整度不应大于5mm; 5.2.15.3 接茬应平整,阴阳角清晰顺直。
5.2.16 矩形管渠的钢筋混凝土盖板,应按设计吊点起吊、搬运和堆放,不得反向放置。
5.2.17 矩形管渠钢筋混凝土盖板的安装应符合下列要求:
5.2.17.1 盖板安装前,墙顶应清扫干净,洒水湿润,而后铺浆安装; 5.2.17.2 盖板安装的板缝宽度应均匀一致,吊装时应轻放,不得碰撞;
5.2.17.3 盖板就位后,相邻板底错台不应大于10mm,板端压墙长度,允许偏差应为±10mm, 板缝及板端的三角灰,应采用水泥砂浆填抹密实。