理单位进行实时监控,第三方监测单位、盾构咨询组进行过程监控。土舱压力出现异常时,应及时分析原因,制定应对措施,并经监理审核。

第二十二条 盾构施工过程中,应严格控制每一环出土量,施工单位须对每环的土量进行记

录,出土量出现异常时,应及时分析原因,制定处理措施,并报监理审核。监理单位对出土量定期进行抽查,每天不少于1环。

第二十三条 监理单位对同步注浆、二次补浆须进行严格监督管理:

(1)严格按“同步注浆及二次补浆控制标准” (附表2)对浆液质量、注浆压力及注浆量进行控制。

(2)每10环对同步注浆浆液取样抽查不少于1次,发现浆液质量不合要求,应督促立即整改。

(3)连续5环同步注浆量低于控制值,应督促立即整改。

第二十四条 被动开舱作业(非计划范围内),施工单位应及时上报监理单位。总监理工程

师或总监代表组织专家对开舱方案进行论证,论证通过后方可进行开舱作业。监理应对开舱过程全程旁站。

第二十五条 采用检修竖井(含人工挖孔)进行开舱作业,盾构再次启动前应对检修竖井进

行回填(至少回填至刀盘顶部以上3m),监理应对回填及盾构再次启动进行全程旁站。

第八章 重大风险工程管理

第二十六条 盾构穿越重大风险工程影响范围界定为:

(1)轴线方向:穿越前盾构刀盘距风险工程一倍隧道埋深,穿越后盾尾距风险工程一倍隧道埋深。

(2)径向方向:隧道轮廓两侧各两倍隧道洞径。

第二十七条 盾构穿越重大风险工程前,施工单位应对盾构设备情况进行全面评估,并报监

理单位审查,评估内容参见第十四条规定。

第二十八条 穿越过程中,盾构推进速度宜控制在20~60mm/min,工程进度宜控制在8~12

环/天。

第二十九条 穿越过程中,出现下列情况时,监理单位应立即下发工程暂停令,并督促整改。

(1)发现同步注浆和二次补浆浆液质量不合要求。 (2)同步注浆量低于控制范围。

6

(3)二次补浆不及时或补浆位置不合理。

第三十条

穿越过程中,出现下列情况时,监理单位应立即下工程暂停令,总监理工程师

组织施工标段项目经理、项目总工、盾构副经理、第三方监测项目技术负责人及盾构咨询组主要负责人等召开专题分析会,制定处理措施,并报项目管理单位备案。 (1)土压力持续5min或10cm隧道长度范围内低于最低控制值。 (2)连续2环同步注浆量高于控制范围,注浆压力低于控制范围。 (3)一环出土量与理论计算值偏差大于3m3。 (4)含水地层螺旋输送机发生喷涌。 (5)出现3个及以上橙色预警。

第三十一条 穿越过程中,施工和监理单位应建立主管领导24小时值班制度。

第九章 附 则

第三十二条 各相关参建单位除应执行本要点外,尚应严格遵守现行国家、行业和北京市有

关法律、法规、政策和工程建设标准的有关规定。

第三十三条 本要点由公司安全监控中心负责解释。 第三十四条 本要点自发布之日起执行。

7

附表1 盾构始发与到达端头加固质量评价表

线路名称: 合同段: 区间名称: 里程范围: 施工单位: 监理单位: 设计单位 : 勘察单位:

检查内容 加固体范围H1设计值 L B H1 实测值 处置措施建议 DH2BDB H2 K qu 加固后土体渗透系数 加固后土体强度 水平抽芯情况(位置、数量、深度等) 评价结果 备注: 填报人: 时间: 年 月 日

项目总监签字: 年 月 日 8

附表2 同步注浆及二次补浆控制标准

同步注浆浆液质量 同步注浆压力 二次补浆 初凝时间 结石率 上部压力 下部压力 压力 补浆量 地层 单液浆小于6小时,双液浆小于15秒。 大于90% 土舱上土压力+(0.05MPa ~0.10MPa) 土舱下土压力+(0.1MPa ~0.15MPa) 0.35MPa~0.45MPa,不高于0. 5MPa, 以压力控制为准。 风险工程 特级 卵石圆砾层 一级 二级 三级及以下 同步注浆量及二次砂层 补浆频率 二级 三级及以下 特级 粘土、一级 粉质粘二级 土层 三级及以下 不小于1.2V 管片脱出盾尾后60环,10环一组 注: (1)二次补浆浆液质量控制标准与同步注浆浆液质量相同。

(2)V为盾构开挖直径与管片外径之间空隙的体积,V同步注浆量 不小于2V 不小于1.8V 不小于1.6V 不小于1.5V 不小于1.8-2.0V 不小于1.6-1.8V 不小于1.5V 不小于1.2V 不小于1.6V 不小于1.5V 不小于1.4V 二次补浆频率 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3-5环,3-5环一组 管片脱出盾尾后60环,10环一组 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3-5环,3-5环一组 管片脱出盾尾后60环,10环一组 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3环,隔1环补 管片脱出盾尾3-5环,3-5环一组 特级 一级 1??(D2?d2)L,其中D为盾构开挖直4径,d为管片外径(d一般为6m),L为管片环宽(L一般为1.2m)。

(3)对于混合地层的同步注浆量,按照高指标控制,如粉质粘土和砂的混合地层,同步注浆量按照砂层的要求来控制等。