好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高职训指导书参数表(学生打印)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变频调速与应用技术

实 训 指 导 书

烟台工程职业技术学院 机电工程系

录1

多功能输入端口参数的设定值一览表

设定值

功 能 名 称

内 容

3相电源时的设定(只能在,则 n37中才能设定)如果将n37设定为“0”n36的设定无效,强行执行如下设定:

正转/反转指令

S1:运行输入 (ON:运行) S2:停止输入 (OFF:停止) S3:运行输入 (OFF:正转 ON:反转)

2 3

反转/停止指令 外部异常(a接点) 外部异常(b接点) 异常重启 多速段指令1 多速段指令2 多速段指令3 微调指令 外部遮断指令(a) 外部遮断指令(b) 从最高频率开始 检测速度指令 从设定频率开始 检测速度指令 加减速禁止指令 本地/远程模式的切换

0

19

3相电源时的反转指令

ON:表示外部有异常检测出“EF ” 指端口号码 a接点(开按钮) ON:表示外部有异常检测出“EF ” 指端口号码 b接点(闭按钮) ON:异常重启(运行指令输入过程中此功能无效) 在频率指令2~8之间切换的信号(见附表) ※ 多速段指令与频率指令之间的关系 ※ 未设定的频率指令视其处于关闭状态 ON:微调指令(比多速段指令优先) ON:中断输出(马达自由运转,“bb”闪) OFF:中断输出(马达自由运转,“bb”闪)

ON:检测速度(从最高频率n09设定的频率值开始检测速度指令) ON:检测速度(从设定的频率值开始检测速度指令) ON:禁止加、减速(使其保持一定速度) ON:本地模式(操作台面板操作)

※设定此功能后,控制台将不能进行“本地/远程”切换 输入紧急停止后,马达按n04的设定方式停止

4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

加、减速时间的切换 ON:选择加速时间2(n18)和减速时间2(n19)

15 16 17

附录2 342220

紧急停止异常(a)

n04=“0” : 按n19的设定减速停止; n04=“1” : 自由运转停止 ※ a接点 ON时紧急停止

b接点 OFF时紧急停止

※ 异常:输出信号4,并通过重启解除异常

警报:输出警报(无需重启)

※ “STP”显示(异常时灯亮,警报时闪烁) 加速/减速指令设定(只有在n39中可以设定)

如果将n39设定为“34”则n38的设定无效,强行执行以下功能:

S4:加速指令 S5:减速指令

※ 加速/减速指令和多速段指令(1~3)不能同时设定

紧急停止警报(a)

21

紧急停止异常(b)

紧急停止警报(b)

加速/减速指令

※ 加速/减速的同步记忆功能

当选择“记忆”时,变频器自行记忆同频率5S以上的频率指令,即使关闭电源,记忆也不会被消除,当再次输入运转指令时,变频器以所记忆的频率值再度运转。(当参数初始化后即对n01设置为“8”或“9”时,记忆得频率值被消除为初始值)

多速段指令1~3和频率指令1~8的关系表

多段速指令3 指令数 (设定值:8) (设定值:7) (设定值:6) 多段速指令2 多段速指令1 三个速度段体现的八进制数 对应速度 频率指令1 N21 频率指令2 N22 频率指令3 N23 频率指令4 N24 频率指令5 N25 频率指令6 N26 频率指令7 N27 频率指令8 N28 说明:

× × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ 000 001 010 011 100 101 110 111 0 1 2 3 4 5 6 7 1.其中○表示输入状态ON(“1”闭合状态),×表示输入状态OFF(“0”断开状态) 2.从表中看出如果只使用频率指令1~4,则多速度段指令3可以不设定 3.未设定的多段速指令可以视其为关闭状态

附录3 数字操作器介绍

数字操作器个部分名称

操作键

RUN

RESET

数据显示部分

指示灯LED

STOP

频率指令旋钮

数字操作器各部分的具体功能介绍

附录4

RUN

STOP RESET

符号

名称 数据显示部分

功 能

显示频率指令值、输出频率数值、及参数常数设定值等相关数值; 显示故障报警后的故障代码

频率指令旋钮

FREF FOUT IOUT MNTR F/R

频率指令 输出频率 输出电流 多功能监控 正转/反转选择

通过旋钮设定频率时使用,

旋钮的设定范围可在0Hz~最高频率之间 LED灯亮时,可以设定或监控频率指令 LED灯亮时,可以监控变频器的输出频率 LED灯亮时,可以监控变频器的输出电流

LED灯亮时,可以对照的U01~U10的监控值按照需要设定 LED灯亮时,可以选择用RUN键来控制电动机运转方向 LED灯亮时,从数字操作器的操作切换成按照已设定好的

LO/RE

本地/远程 选择

参数进行控制操作

※ 变频器运转中,此项功能只能参照监控,不能设定 ※ 当此LED灯亮时,输入RUN键,电动机不执行运转 LED灯亮时,可以设定/对照n01~n79的参数常数

※变频器运转,只能执行部分参数的对照及设定值的变更 ※当此LED灯亮时,输入RUN键,电动机不执行运转 进行指示灯顺序切换;在参数设定时,执行跳过返回功能

LED灯亮是对各功能参数及内部数据的切换(读数据);另外是确认变更后的参数设定值(写数据)

对各功能参数及内部数据的切换(增加); 对各功能参数及内部数据的切换(减少); 启动变频器,只限在数字操作器上(外部控制无效) 使变频器停止运转

PRGM

参数常数 设定 状态(模式)键 输入键 增加键 减少键 运行键 停止/复位键

另外,变频器发生异常后可做为复位键使用。

※ 变频器运转中,不起作用,需运转停止后进行操作

多功能监控的显示内容

U04 输出电压指令 直流电压 监控NO. U01 U02 U03 名 称 频率指令 输出频率 输出电流 显示单位 Hz Hz A V(~) V(—) 内 容 可以监控频率指令值(与 FREF 功能相同) 可以监控输出频率值(与 FOUT 功能相同) 可以监控输出电流值(与 IOUT 功能相同) 可以监控变频器输出交流电压值 可以监控变频器主回路输出直流电压值 可以监控变频器的输入状态 :输入状态 :未输入状态 输入端子状态 未 使 用 端子S1 端子S2 端子S3 端子S4 端子S5 可以监控变频器的输出状态 :闭状态 :开状态 U07 未 使 用 显示过去发生的异常内容 (最近的一个) 端子MA 多功能接点输出 输出端子状态

U10 软件NO. 没有异常时的内容显示 (制造商管理用) U09 异常纪录 (最近1个) 有异常时的内容显示 U06 U05 附录5

高职训指导书参数表(学生打印)