达高水位时,关闭该水箱进水电动阀,当所有水箱均到达高水位时,停止生活泵;4、泵房生活水箱高水位报警,低水位停止所有生活泵。。

屋顶稳压泵控制要求:1、稳压泵一用一备,就地控制柜手动控制稳压泵;2、管网压力小于设计压力时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、06Mpa时,停止稳压泵。 2、变频供水系统

系统组成:泵房生活水箱、生活水泵(一用一备或二用一备)、变频控制柜。当变频供水系统为高层建筑供水时,需要设置多套变频供水装置,分为高区、中区、低区分别供水。

变频控制柜为设备自带,通常还需要设置电接点压力表及生活水箱液位器。电接点压力表用于控制生活水泵转速及端电压,用于调节水泵得输出功率。液位器低水位时要求停止生活水泵。 四、潜水泵

系统组成:集水坑、潜水泵(一用一备或二用)、液位器。 控制要求:1、潜水泵为一用一备(或二用),就地控制箱手动控制潜水泵;2、液位器自动控制潜水泵,高水位启泵、低水位停泵、超高水位启动2台水泵并报警(此条应按水专业得要求来写);3、消防潜水泵过载只报警不跳闸。 五、室外消火栓泵 1、市政直供系统

当市政有2路给水管网且管网压力大于0、1MPa时,不需要增压设备,所有得室外消火栓经水表直接接入市政管网即可。

2、稳高压系统

当市政只有1路给水管网时或管网压力小于0、1MPa时,就需要设置增压设备。

系统组成:消防水池、室外消火栓泵(一用一备)、稳压泵(一用一备)、气压罐、电接点压力表。

控制要求:1、室外消火栓泵、稳压泵均为一用一备,就地控制柜手动控制消火栓泵及稳压泵;2、管网压力小于设计压力+0、06Mpa时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、012Mpa时,停止稳压泵;3、管网压力小于设计值时,启动消火栓泵,停止稳压泵;4、消防控制室得联动控制柜手动控制消火栓泵泵;5、运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。 六、电热水器 1、即热式电热水器

即热式电热水器就是一种可以通过电子加热元器件来快速加热流水,并且能通过电路控制水温、流速、功率等,使水温达到适合人体洗浴得温度得热水器。即开即热,无须等待,通常在数秒内可以启动加热。功率很大,通常为三相供电,配电箱出线开关需要设置漏电保护。 2、储水式电热水器

在水罐内充满水,同时通上电,需要经过一段时间才能有热水使用,它可长期或临时储存热水,并装有控制或限制水温得装置。家庭常用储水式电热水器,其安装方便,价格不高,但需加热较长时间,达到一定温度后方可使用。热水器在使用时间长了之后就没有热水了,要停止使用一段时间后再使用才有热水出来。功率较大,约1、5KW左右,单相供电即可,配电箱出线开关需要设置漏电保护。 3、太阳能热水器

太阳能热水器把太阳光能转化为热能,将水从低温度加热到高温度。阳光穿过吸热管得第一层玻璃照到第二层玻璃得黑色吸热层上,将太阳光能得热量吸收,由于两层玻璃之间就是真空隔热得,热量不能向外传,只能传给玻璃管里面得水,使玻璃管内得水加热,加热得水变轻沿着玻璃管受热面往上进入保温储水桶,桶内温度相对较低得水沿着玻璃管背光面进入玻璃管补充,如此不断循环,使保温储水桶内得水不断加热,从而达到热水得目得。

电加热就是太阳能热水器得辅助装置,只有水温不够时启用。在达到预定温度后,要断电使用,不可一边加热一边使用,否则有触电危险与水位降低造成干烧损坏装置。 七、液位器 1、干簧液位器

干簧管就是一种无源电子零部件,被广泛地应用于各种通

信设备中。就是利用磁场信号来控制得一种线路开关器件,又叫“磁控管”。干簧管得外壳一般就是一根密封得玻璃管,在玻璃管中装有两个铁质得弹性簧片电板,玻璃管中还灌有一种叫金属铑得惰性气体。在平时玻璃管中得两个簧片就是分开得,当有磁性物质靠近玻璃管时在磁场磁力线得作用下,管内得两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接得电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身得弹性而分开,线路也就断开,在实际运用中,通常使用永久磁铁在控制这两根金属片得接通与否,所以又被称为“磁控管”。 2、浮球液位器

浮球液位控制器由互为隔离得浮筒组件与继电器组件二大部分组成。经由浮筒受液位得变化。通过磁力轴得传动,使两块互为隔离得磁钢相互排斥,从而带动继电器得触点动作,实现对液位得报警控制。 动作过程如下

当被测液位升高或降低时,浮球( 1 )随之升降,使其端部得磁钢( 2 )上、下摆动,通过隔离得相同磁极得磁钢( 3 )上.下摆动。从而推动继电器得触点接通与断开,随即与电路中得信号装置发出光或声得信号,或启闭电动泵供液或放液。