常见给排水系统的原理及电气设计方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

常见给排水系统得原理及电气设计方法

一、电动机主电路中常用设备 1、主开关

主开关对电机起着控制、保护、安全隔离得作用,一般选具有隔离功能得断路器,断路器应选用电动机保护型,其分段能力应满足配电系统得要求。

对非消防类电机,断路器得长延时脱扣器得整定电流宜为电机额定电流得1、1~1、25倍,作为热继电器保护得后备保护。

对消防类电机,断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动或短延时脱扣器,其整定电流要躲过电动机得启动电流,又要满足短路保护得灵敏度要求,通常为电动机启动电流得2~2、5倍。

配电系统采用TT接地型式时,主开关需要采用漏电开关,控制要求中需补充“漏电故障只报警不跳闸”。所有消防设备都需要补充这句话,选择开关型号时,需注意所选开关就是否有此功能。 2、接触器

接触器得作用为控制主电路得通断,其额定电流大于电动机得额定电流。 3、热继电器

热继电器对电动机起着过载保护得作用,热继电器得整定电流为电动机额定电流得1~1、05倍。

主电路电流小于XXA时,热继电器直接串接入主电路中,

主电路电流大于XXA时,主电路需增设电流互感器,热继电器接入电流互感器回路中。 4、电动机得控制回路

1)控制回路需要螺旋式熔断器作隔离保护作用。 2)控制方式:就地控制、两地控制、自动控制。有自动控制者,均有手动控制。 3)信号

按显示方式可分为灯光信号与音响信号;按显示内容分为:运行信号、故障信号、液位报警信号、控制电源监视信号;按显示地点分为就地信号、远方集中信号。 二、室内消火栓泵 1、临时高压系统

系统组成:消防水池(上海不需要)、消火栓泵(一用一备)、高位消防水箱、消火栓按钮。高位消防水箱不能满足最不利点消火栓0、07MPa静水压力要求时,需要设置包括稳压泵、气压水罐与稳压泵在内得增压设施,此部分又称为“局部稳高压”。

消火栓系统、喷淋系统通常为共用高位消防水箱,当有多个单体时,往往也就是共用一个高位消防水箱。

消防泵控制要求:1、消火栓泵为一用一备,就地控制柜手动控制消火栓泵;2、消火栓按钮直接启动消火栓泵;3、消防控制室得联动控制柜手动控制消火栓泵;4、运行泵过载后发出

报警信号并启动备用泵。

屋顶稳压泵控制要求:1、稳压泵一用一备,就地控制柜手动控制稳压泵;2、管网压力小于设计压力时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、06Mpa时,停止稳压泵;3、运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。

高位消防水箱相关要求:高低水位显示,有火灾自动报警系统时,高低水位信号需接入火灾自动报警系统中。平时由生活水泵注水,注水管道内有电动阀,低水位打开电动阀,高水位关闭电动阀。

消防水池相关要求:高低水位显示,有火灾自动报警系统时,高低水位信号需接入火灾自动报警系统中。消防水池低水位要求停止消火栓泵及喷淋泵。 2、稳高压系统

系统组成:消防水池(上海不需要)、消火栓泵(一用一备)、消火栓稳压泵(一用一备)、气压罐、电接点压力表。稳高压消防给水系统不需要设高位消防水箱。各消火栓箱不需要设置消火栓按钮。

控制要求:1、消火栓泵、稳压泵均为一用一备,就地控制柜手动控制消火栓泵及稳压泵;2、管网压力小于设计压力+0、06Mpa时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、012Mpa时,停止稳压泵;3、管网压力小于设计值时,启动消火栓泵,停止稳压泵;4、消防控制室得联动控制柜手动控制消火栓泵;5、

运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。 二、喷淋泵 1、临时高压系统

系统组成:消防水池(上海不需要)、喷淋泵(一用一备)、高位消防水箱、湿式报警阀(内有压力开关)。高位消防水箱不能满足最不利点喷淋0、1MPa静水压力要求时,需要设置包括稳压泵、气压水罐与稳压泵在内得增压设施,此部分又称为“局部稳高压”。

消火栓系统、喷淋系统通常为共用高位消防水箱,当有多个单体时,往往也就是共用一个高位消防水箱。

喷淋泵控制要求:1、喷淋泵为一用一备,就地控制柜手动控制喷淋泵;2、报警阀压力开关直接启动喷淋泵;3、消防控制室得联动控制柜手动控制喷淋泵;4、运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。

屋顶稳压泵控制要求:1、稳压泵一用一备,就地控制柜手动控制稳压泵;2、管网压力小于设计压力时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、06Mpa时,停止稳压泵;3、运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。 2、稳高压系统

系统组成:消防水池(上海不需要)、喷淋泵(一用一备)、喷淋稳压泵(一用一备)、气压罐、电接点压力表。稳高压喷淋给水系统不需要设高位消防水箱。

控制要求:1、喷淋泵、稳压泵均为一用一备,就地控制柜手动控制喷淋泵及稳压泵;2、管网压力小于设计压力+0、06Mpa时,启动稳压泵;管网压力上升至设计压力+0、012Mpa时,停止稳压泵;3、管网压力小于设计值时,启动消火栓泵,停止稳压泵;4、消防控制室得联动控制柜手动控制喷淋泵;5、运行泵过载后发出报警信号并启动备用泵。

注:报警阀压力开关不用联动启动喷淋泵。 三、生活水泵 1、屋顶水箱供水系统

系统组成:泵房生活水箱、生活泵(一用一备)、高位生活水箱。高位生活水箱不能满足最不利点生活0、1MPa(住宅)静水压力要求时,需要设置包括稳压泵、气压水罐与稳压泵在内得增压设施。

消防系统与生活系统可以共用高位水箱,但要求水箱得低水位水量能满足消防最低水量得要求。

当有多个单体共用一套生活水泵时,每个单体屋顶均需要设置屋顶生活水箱,生活水箱得液位信号均需引至生活水泵房。

生活泵控制要求:1、生活泵为一用一备,就地控制柜手动控制生活泵;2、屋顶水箱低水位启泵、高水位停泵;3、由于A楼、B楼……屋顶水箱合用一套生活水泵,要求任一水箱低水位启动生活泵,同时打开所有水箱得进水电动阀,当某一水箱水位到

常见给排水系统的原理及电气设计方法

常见给排水系统得原理及电气设计方法一、电动机主电路中常用设备1、主开关主开关对电机起着控制、保护、安全隔离得作用,一般选具有隔离功能得断路器,断路器应选用电动机保护型,其分段能力应满足配电系统得要求。对非消防类电机,断路器得长延时脱扣器得整定电流宜为电机额定电流得1、1~1、25倍,作为热继电器保护得后备保护。