UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。开关K1、K5是系统工作开关,K4是主机自检故障后的自动旁路开关,K3则是检修旁路开关。0K^ UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负功属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各站情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。另外储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。-?汕头空管论坛 -- 汕头空管论坛,欢迎大家畅所欲言 :) >] 1 使用注意事项3
UPS电源系统因其智能化程度高,储能电池采用了免维护蓄电池,这虽给使用带来了许多便利,但在使用过程中还应在多方面引起注意,才能保证使用安全。0 (1)UPS电源主机对环境温度要求不高,+5℃~40℃都能正常工作,但要求室内清洁,少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。储能蓄电池则对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不能超过+15℃~+30℃。温度太低,会使储电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每高10℃,电池寿命约降低一半。N*Z?汕头空管论坛 -- 汕头空管论坛,欢迎大家畅所欲言 :) O (2)主机中设置的参数在使用中不能随意改变。特别是对电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整。通常以25℃为标准,环境温度每升高或降低1℃时,浮充电压应增加18mV(相对于12V蓄电池)。汕头空管论坛 -- 汕头空管论坛,欢迎大家畅所欲言 :) (3)在无外电靠UPS电源系统自行供电时,应避免带负载启动UPS电源,应先关断各负载,等UPS电源系统起动后再开启负载。因负载瞬间供电时会有冲击电池,多负载的冲击电流和加上所需的供电电流会造成UPS电源瞬间过载,严重时将损坏变换器。.% ?汕头空管论坛 -- 汕头空管论坛,欢迎大家畅所欲言 :) (4)UPS电源系统按使用要求功率余量不大,在使用中要避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。但工作性质决定了UPS电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载,即使是在基本满载状态下工作,
都会造成主机出故障,严重时将损坏变换器。
(5)自备发电机的输出电压,波形、频率、幅度应满UPS电源对输入电压的要求,另外发电机的功率要远大于UPS电源的额定功率,否则任一条件不满,将会
造成UPS电源工作异常或损坏。
(6)由于组合电池组电压很高,存在电击危险,因此装卸导电联接条、输出线时应用安全保障,工具应采用绝缘措施,特别是输出接点应有防触摸措施。
(7)不论是在浮充工作状态还是在充电、放电检修测试状态,都要保证电压、电流符合规定要求。过高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水、电压、电流过小会造成电池亏电,这都会影响电池的使用寿命,前者的影响更大。
(8)在任何情况下,都应防止电池短路或深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深、循环寿命越短。在容量试验中或是放电检修中,通常 放
电达到容量的30%~50%就可以了。
(9)对电池应避免大电流充放电,虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升越高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。
2 日常维护与检修
(1)UPS电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰粒较多,机内的风机会将灰尘带入机内沉积、当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警,大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
(2)虽说储能电池组目前都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作。但外因工作状态对电池的影响并没有 改变,不正常工作状态对电池造成的影响没有 变,这部分的维护检修工作仍是非常重要的,UPS电源系统的大量维修检修工作主要在电池部分。
1)储能电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的落后电池。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电先消除落后电池后再放。
2)核对性放电,不是首先追求放出容量的百分之多少,而是要关注发现和处理落后电池,经对落后电池处理后再作核对性放电实验。这样可防止事故,以免放电中落后电池恶化为反极电池。
3)平时每组电池至少应有8只电池作标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考, 对标示电池应定期测量并做好记录。
4)日常维护中需经常检查的项目有:清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;主机设备是否正常。
5)免维护电池要维护,不是什么无稽之谈,应从广义的维护立场出发,做到运行、日常管理的周到、细致和规范性,保证设备(包括主机设备)保持良好的运行状况,从而延长使用年限;保证直流母线经常保持合格的电压和电池的放电容量;保证电池运行和人员的安全可靠。这就是电池维护的目的,也是电池运行规程中包
括的内容和进行规则。
(3)当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。虽说UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。
(4)对主机出现击穿,断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会接连发生相同的故障。
(5)当电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复,对不能恢复和修复的要更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,否则可能会对整组电池带来不利影响。对寿命已过期的电池组要及时更换,以免影响到主机。
(6)再好的设备也有寿命,也会出现各类故障,但维护工作做的好可以延长寿命,减少故障的发生,这和人的寿命长短、生老病死是一样的道理。不要因为高智能、免维护而忽略了本应进行的维护工作,预防在任何时候都是安全运行的重要保障。通信用阀控式密封铅蓄电池组中各单电池的开路电压之差不大于20mV;在通信用阀控式密封铅蓄电池的使用维护规定中,要求各单电池的浮充电压之差应当在平均电压的±50mV之内,即允许浮充电压的最高值与最低值相差不大于100mV。前一要求通常是可以满足的,后一要求在电池寿命中后期是比较难达到的。一般正常使用的UPS,其电池寿命在5年左右,但目前国内有相当部分UPS电池在投入使用不到1年就开始出现问题,值得注意的是许多使用单位由于缺乏必要的测试维护手段,根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况,为UPS系统正常工作留下隐患。
实践证明,用万用表测量UPS电池的浮充端电压是无法判定旧电池是否已经失效。所以一般要离线或在线测量电池的端电压,被测电池的端电压为12V左右(对12V电池而言),最低不能低于10.5V。不足10.5V的电池即为欠压或已经失效的电池。若这种电池在经过充电或激活充电后端电压仍达不到12V,即为失效电池。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UPS系统检查内容:
整机装配完备紧固良好(主要部件的连接情况)。 螺丝、螺栓连接安装紧固完好。 是否有损坏及烧毁的元件及电缆。 接地良好。
电池组/柜完好。 系统绝缘良好。
机器部件有无局部温度是否正常。 各控制开关按钮正常工作。 各显示器工作正常 通讯功能正常。
? 系统正常模式运行正常。 ? 系统旁路模式运行正常。 ? 系统电池模式运行正常。 ? 是否对机组外部进行清洁。 蓄电池检查内容: ? 外观是否有损坏、变形及漏液。 ? 电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。 ? 各电池组或箱内是否有松动。
在检查UPS时特别注意: ? 检查UPS的历史曲线,特别要检查电池的使用情况。 ? 电池的测试时间为3—6个月。 ? 3—4个月对电池进行一次放电。 ? 放电时要放掉电池容量的10%,并且放电的时间根据电流的具体情
况决定,具体操作为:一般最低情况下满载的电流为1380A,平时的电流一定小于这个电流。例一个UPS的负载为4%,则用(1380*4%)得出电流为55.2A,80A的电流需要放电1小时(80A.h),则比例计算可得55.2A的电流需要放电1.45小时。电流可以根据UPS上的指示来读取,当电流为正值时为充电状态,当电流为负值时为放电状态。 ? 在检查UPS电压的时候如果电压低于315V时,UPS不能工作,维护
人员在检查的时候如果发现UPS的电压在360V以下就应该注意检查电池是否有损坏。 ? 日常的维护只看电压是不能判断电池的好坏,只有在放电的过程
中用电阻仪检查,检查内阻,如果发现电池内阻很大则该电池已损坏。 ? 如果电池有损坏要一个一个的检查电池,找出损坏源并及时更换
电池保证正常的生产秩序。
UPS月度检查项目: UPS近期情况 □ 无异常 □ 配电箱空开跳过闸 □ UPS转过旁路 □UPS损坏过保险 UPS工作现状 □市电逆变供电 □ 电池逆变供电 □ 旁路状态 □ 告警状态 (正常工作状态) (电池放电状态) (市电直接供电) 告警信息 : UPS若处于旁路状态,请确认原因方可进行下面步骤。旁路原因: UPS外观检视项目 检查要点 1 检查UPS运行环境(灰尘、温度、湿度等)是否符合要求 检查机房环境 2 检视输入/输出端子、螺栓、螺帽紧固性 对输入输出端用力进行检测 3 检查UPS系统输入、输出空开容量是否符合规格。 根据实际负载进行计算 4 检查风扇运行状况 风扇运转正常,无异常声音 5 检查器件、电缆等是否有损坏、老化、过热情况 查看有无破损,感觉温度是否正常 6 检查电池机房内有无易燃、易爆、腐蚀性的物品或其它杂物。 对电池房进行仔细检查 UPS电气检查项目: A相 B相 C相 检查要点 电压 电流 电压 电流 电压 电流 UPS输入端 运用万用表、钳流表进行测量 UPS输出端 运用万用表、钳流表进行测量 UPS输出各相负 通过UPS面板进行查看 载 UPS告警信息: 当前有无告警信息(观看UPS显示屏,LED告警指示灯) 记载当前告警信息或者最近的告警信息(通过查看历史告警记录进行): □ 有 □ 无