第一章 总则
第一条 编制目的
标准化建设管理办法
为规范和量化成都地铁BT项目站后工程临时设施设置标准,提高现场安全文明施工水平,促进标准化管理,确保安全生产文明施工,树立中国中铁股份有限公司良好的企业形象,特编制本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于中国中铁股份有限公司在成都承建的各地铁BT项目。中铁成都轨道交通工程指挥部依据本办法对地铁BT项目机电系统及装饰装修、轨道工程各施工标段工程临时设施建设工作进行规范及监管。地铁BT项目各机电工程、轨道工程参建单位以本办法为指导,切实做好工程临时设施建设工作。
第三条 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》 《成都地铁BT项目地盘管理办法》 《成都地铁BT项目轨行区管理办法》 《成都地铁BT项目场地移交管理办法》
成都地铁有限责任公司的有关管理办法 中铁成都轨道交通指挥部的相关管理办法 其他相关安全生产法律法规、规范
第二章 施工现场标准化。
第一条 现场布置及现场管理
各标段施工单位、项目部驻地制定详细的现场布置图,并按照现场的布置图做好现场的规划。生活区、办公区、作业区明显区分,做到既整齐大方,又能满总施工需要。在现场大门处悬挂企业标志、单位名牌。施工现场实行封闭式管理,施工工地出入口要设置门岗,门卫人员应统一着装并佩戴执勤袖标。施工现场管理由各站点地盘管理单位依据《成都地铁BT项目地盘管理办法》实施总的管理。
第二条 施工现场标准化建设 (一)项目驻地标准化 1、驻地建设
(1)现场办公楼、住宿楼(项目部职工、劳务工)采用T型活动板房,单坡屋顶,层数不应超过2层,每层的建筑面积不应大于300㎡。层数为2层或每层建筑面积大于200㎡时,其疏散楼梯的数量不应少于2部,房间疏散门至疏散楼梯的最大疏散距离不应大于25m,楼梯的净宽不应小于1.0m。办公用房建筑构件的防火等级不应低于B2级,宿舍建筑构件的防火等级不应低于
B1级。各参建单位应根据现场实际情况对项目驻地进行科学合理布置。
(2)在既有道路上打围时只能搭建少量用于办公的单层活动房屋,其它位置可搭设活动房屋。面积根据现场实际情况布置,但尽量设置小型工地会议室,项目部设置大型会议室。
(3)各部门办公室门外侧上方贴“部门门牌”,参照安质部
相关标准及成都地铁BT项目形象设计手册办理。各办公室内墙上挂“岗位职责牌”、“岗位安全职责牌”、“岗位质量职责牌”等。
(4)厨房、可燃材料库房和易燃、易爆物品库房等生产性用房应布置在1层,建筑面积不应大于300㎡,其建筑构件的防火等级应为A级。
(5)临时建筑房间内最远点至最近疏散门的距离不应大于15m;门应朝疏散方向开启,房门净宽不应小于0.9m,房间建筑面积超过50㎡时,房门净宽不应小于1.2m;临时建筑走道一侧布置房间时,走道的净宽度不应小于1.0m;两侧均布置房间时,不应小于1.5m。
(6)当宿舍采用难燃材料、办公用房采用难燃和可燃材料建造时,应每隔30m采用耐火极限不低于0.5h的不燃材料进行防火分隔。宿舍房间的隔墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。
(7)宿舍室内高度不应低于2.4m;设置不超过两层的单人铺,每铺面积不小于1.9×0.9m;每间宿舍居住不超过12人;室内过道宽度不小于0.9m;设置生活用品专柜,夏季应有防暑设施,并应配备消防设施;并设置专门的业主办公室;室内应合理布置固定插座(禁止使用移动插线板及大功率用电设备)。
(8)食堂应设置在距离厕所、垃圾站的上风方向;搭设材料必须符合环保和消防要求;墙壁及屋顶应封闭严密,设置纱门和纱窗;灶台、操作台及周边墙面1.8m以下应贴瓷砖,地面应贴地砖,应配备必要的消毒设备和密闭式泔水桶;食堂制作间、储蓄间应分隔设置,制作间的下水管道应与市政污水管线连接。
(9)项目驻地排水系统布置要求及盥洗设施设置 项目驻地(含办公楼、项目人员及劳务工住宿区)应合理规划场地内排水系统,确保施工及生活污水、雨水能够顺利疏排。