1.1 本《技术规格书》仅适用于xxx项目配套的10/0.4 kV 的2500kVA、2000kVA、1600kVA、1000kVA级厂用干式变压器和10kV干式空芯铝质限流电抗器。本《技术规格书》提出了该厂用变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本《技术规格书》提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规格书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 如果投标方所供产品与本《技术规格书》的技术条文有差异,请列出详细差异表。

1.4 本《技术规格书》所用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 投标方根据本《招标书》制作投标文件,所有的投标文件必须是真实可靠的。投标方的投标文件是制订《技术协议》的主要依据,而《技术协议》将成为合同的重要附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.6 在合同签订后,招标方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。

2、工程条件 2.1工程概况

项目名称:

XXXX项目

项目建设单位:XXXX有限公司 厂址:

设计规模:

本工程2024年10月底前开始动工,2024年12月底前投入运行。 2.2、环境条件

极端最高温度:40.6℃

2

极端最低温度:-27.4℃

海拔高度<1000M 地震烈度:8度

最热月月平均相对湿度:77% 2.3、运行条件

系统额定电压:10.5kV 系统最高电压:12kV

系统额定频率:50HZ 10kV系统中性点接地方式:不接地 发电机中性点为高电阻接地系统 400V中性点直接接地

厂用干式变压器作为电厂的低压厂用电源;干式空芯铝质限流电抗器用于限制分支厂用电系统短路电流。 主要运行方式:三班制连续运行 2.4、场地条件:户内安装、场地紧凑

3. 基本要求 3.1 可靠性要求

3.1.1本《技术规格书》中所指的厂用变压器及辅助设备,必须是全新的、质量可靠的、技术先进的、效率高的,且是定型的、成熟的产品,完全满足本工程的环境要求、运行要求和场地要求。 3.1.2

本《技术规格书》中所指的厂用变压器及辅助设备,必须能在30年内安

全、连续和有效地运行,不至于在上述的工程条件下出现任何影响变压器正常、满负荷运行的问题。 3.2 执行标准要求 3.2.1

本《技术规格书》中所指的厂用变压器及辅助设备,应执行下述的标准,

但不限于此。 3.2.2

执行的主要技术标准如下:

GB1094《电力变压器》;GB311.1~11.6《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验

3

技术》;GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》;GB763《交流电压电器在长期工作时的发热》;GB273《变压器/高压电气和套管的接线端子》;GB7238《变压器和电抗器的声级测量》;GB1984《交流高压断路器》;GB191《包装储运标志》;GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》;DL5027《电力设备典型消防规范》;GB4109《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》;GB1094.11-2007《干式电力变压器》。

3.3 工期要求:本《技术规格书》中所指的厂用变压器及辅助设备,必须保证能够在2012年04月15日前交付施工现场进行施工。

3.4 特殊要求:因本工程场地条件限制,本《技术规格书》中所指的厂用变压器及辅助设备,占地面积应尽可能地小,外形尺寸不超过设计图纸要求,但这并不意味着以牺牲设备的安全性和经济性为代价。

4. 低压厂用变压器基本技术要求

4.1 型式:三相式干式变压器、自然冷却,双线圈铜绕组无励磁调压降压变压器。 4.2 变压器容量及数量:2500kVA三台、2000kVA四台、1600kVA一台、1000kVA一台。

4.3 额定电压:高压侧10.5kV,低压侧:400V 4.4 额定电流:投标方分别填写 4.5 空载变比:10.5±2X2.5%/0.4kV 4.6 额定频率:50Hz

4.7 短路阻抗(在额定电压和频率,75℃):2500kVA 为8.0%;其余为6.0% 4.8 极性:负极性 4.9 联接组标号:D,Yn11

4.10 外壳防护等级:带保护外壳,外壳防护等级:IP3X 外形尺寸:2500KVA :2500(w)x1550(d)x2300(h)

2000kVA :2400(w)x1550(d)x2200(h) 1600kVA :2200(w)x1500(d)x2200(h) 1000kVA :2100(w)x1450(d)x2200(h)

由于场地条件限制,带保护外壳的变压器外形尺寸不超过上述值。

4

4.11 端子连接方式:高压侧-10.5kV电力电缆;低压侧-铜母排直接与低压开关柜主母线连接;低压侧中性点-母排,带中性点CT

4.12 厂用变压器相序:面对低压厂用变压器高压侧从左到右,高压侧为A、B、C,低压侧为a、b、c。

4.13 绕组绝缘耐热等级:H级 4.14 绕组绝缘水平见下表:

项目 绕组 高压 低压及低压中性点 0.46 3 设备最高运行电压 (kV) 12 全波 75 截波 75 雷电冲击耐压(峰值):kV 工频耐压(有效值):kV 35 4.15 变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/mm2。

5. 厂用变压器基本性能要求

5.1 在额定频率下,规定厂用变压器在高于规程所规定的最高电压下长期稳定运行。

5.2 厂用变压器应适应发电机甩负荷的工作条件,即承受1.4倍的额定电压历时5秒。

损耗及效率(在额定电压和频率,温度为75℃时)低压厂用变压器选用铜线圈低损耗型。

A.负载损耗:投标方填写 B.空载损耗:投标方填写 C.总损耗:投标方填写 D.效率:不应小于国家标准 5.3 温升限值(周围环境温度40℃)

A.绕组平均温升:不大于100K(用电阻法测量) B.铁心、绕组外部的电气连接的结构件不超过100K。

5.4 过载能力:厂用变压器短时间过载能力应满足下表要求:(正常情况,过载

5