ln —梁的净跨;
VGb —梁在重力荷载代表值(9度时还应包括竖向地震作用标准值)作 用下,按
简支梁分析的梁端截面剪力设计值;
vb
—梁端剪力增大系数。一、二、三级分别取 1.3、1.2和1.1
0
三?构造要求 (一)框架梁
1 ?梁端截面受压区高度限制
为确保梁端截面延性,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受 压区高度与有效高度之比值,一级不应大于 0.25,二、三级不应大于0.35 o 2?梁端截面底面和顶向纵向钢筋面积比值,除按计算确定外,一级不应小于
二、三级不应小于 0.3 ;
0.5,
3?纵向受拉钢筋最小百分率
纵向受拉钢筋的最小配筋百分率
p min (%,非抗震设计时,不应小于0.2和
(%) 跨中(取较大值) 45ft/fy 二者的较大值;抗震设计时,不应小于下表规定的数值;
表:梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率 抗震等级 支座(取较大值) 一级 二级
min
位置 三、四级 0.40 和 80ft/fy 0.30 和 65ft/fy 0.25 和 55ft/fy 0.30 和 65ft/fy 0.25 和 55ft/fy 0.20 和 45ft/fy 4.梁端箍筋的加密要求
表:梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径
抗震 等级 -一一 —- 二 加密区长度(取较大值) (mm 箍筋最大间距(取最小值) 箍筋最小直径 (mm) hb/4,6d,100 hb/4,8d,100 hb/4,8d,150 hb/4,8d,150 (mm) 10 8 8 6 2.0hb,500 1.5hb,500 1.5hb,500 1.5hb,500 四 注:1. d为纵向钢筋直径,hb为梁截面高度
2. 一、二级抗震等级框架梁,当箍筋直径大于
12mm肢数不少于4肢且肢距不大
150mm
于150mm时,箍筋加密区最大间距应允许适当放松,但不应大于
5?贯通中柱梁纵筋直径的限制
一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形 截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的 筋所在位置柱截面弦长的1/20
0
1/20 ;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢
(二)框架柱
1. 最小截面尺寸要求
矩形截面柱的边长,非抗震设计时不宜小于
250mm抗震设计时,四级不宜小
于300mm一、二、三级时不宜小于 400mm圆柱直径,非抗震和四级抗震设计时 不宜小于350mm 一、二、三级时不宜小于 450mm
2. 柱的轴压比限值
考虑地震作用组合的柱子轴压力设计值 N与f cA的比值,该项值与结构类型 和抗震等级有关。
表:柱轴压比限值
结构类型 框架结构 板柱-剪力墙、框架-剪力 墙、框架-核心筒、筒中筒 结构
-一一 抗震等级 二——二 . 三 0.65 0.75 0.6 0.75 0.85 0.7 0.85 0.9 —— 四 —— 1 0.95 部分框支剪力墙 3. 柱子纵向钢筋配筋率
柱全部纵向钢筋的配筋率不应小于下表的规定值,
且柱截面每一侧纵向钢筋配
筋率不应小于0.2%,抗震设计时,对类场地上的较高建筑,表中数值应增加
表:柱纵向受力钢筋最小配筋百分率 柱类型 一级 中柱、边柱 角柱 框支柱 2. 3.
0.1
抗震等级 二级 三级 四级 非抗震 0.9 (1.0) 0.7 (0.8) 0.6 (0.7) 0.5 (0.6) 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8「 —— 0.5 —0.5 : 0.7 0.7 —— 注:1.表中括号内数值适用于框架结构;
采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加 0.1和0.05 ; 当混凝土强度等级高于 C60时,上述数值应增加 0.1采用。
4. 柱子箍筋加密区构造要求
依抗震等级对加密区最大箍筋间距和最小箍筋直径做出限制, 范围应符合下列规定:
底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形
截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mn三者之最大值范围; 底层柱刚性地面上、下各
柱子箍筋加密区
500mm勺范围
底层柱柱根以上1/3柱净高的范围;
剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于 4 的柱全高范围;
一、二级框架角柱的全高范围; 需要提高变形能力柱的全高范围。
第三章剪力墙结构
3.1剪力墙的类型
(1) 按开洞情况分
整体墙、整体小开口墙、联肢墙、多肢墙、壁式框架
(2) 按高宽比分
高剪力墙、中等高度剪力墙、低剪力墙
If J1
H / B 3
1 H/B 3 H/B 1
(3) 按墙肢长度与墙厚比分
「般剪力墙、短肢剪力墙
?般剪力墙
短肢剪力墙
l/b 8 4 l /b 8
3.2剪力墙的内力和水平位移计算
一、整体截面剪力墙 按一般悬臂构件计算内力和位移,并考虑剪切变形的影响。
二、整体小开口剪力墙
1. 基本假定
(1) 墙体截面承担的弯矩M P可拆分成整体弯矩 M P和局部弯矩(1 )M P ; (2) 在整体弯矩作用下,截面应变保持平截面。
2. 内力计算
需要计算各墙肢的弯矩、剪力
j^ j1号爲怖
mlllT
整体弯矩在第j墙肢形成的应力状态为:
M p
j1 十 Xji ; j2 丁 Xj2
M p
因此整体弯矩产生的第j墙肢轴力Vj和弯矩M jp为
Nj ^^Aj 牛^^^Aj JJ 2 I
局部弯矩(1
2 」 I
)M P在各墙肢中的分配为: