好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多高层房屋结构设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ln —梁的净跨;

VGb —梁在重力荷载代表值(9度时还应包括竖向地震作用标准值)作 用下,按

简支梁分析的梁端截面剪力设计值;

vb

—梁端剪力增大系数。一、二、三级分别取 1.3、1.2和1.1

0

三?构造要求 (一)框架梁

1 ?梁端截面受压区高度限制

为确保梁端截面延性,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受 压区高度与有效高度之比值,一级不应大于 0.25,二、三级不应大于0.35 o 2?梁端截面底面和顶向纵向钢筋面积比值,除按计算确定外,一级不应小于

二、三级不应小于 0.3 ;

0.5,

3?纵向受拉钢筋最小百分率

纵向受拉钢筋的最小配筋百分率

p min (%,非抗震设计时,不应小于0.2和

(%) 跨中(取较大值) 45ft/fy 二者的较大值;抗震设计时,不应小于下表规定的数值;

表:梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率 抗震等级 支座(取较大值) 一级 二级

min

位置 三、四级 0.40 和 80ft/fy 0.30 和 65ft/fy 0.25 和 55ft/fy 0.30 和 65ft/fy 0.25 和 55ft/fy 0.20 和 45ft/fy 4.梁端箍筋的加密要求

表:梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径

抗震 等级 -一一 —- 二 加密区长度(取较大值) (mm 箍筋最大间距(取最小值) 箍筋最小直径 (mm) hb/4,6d,100 hb/4,8d,100 hb/4,8d,150 hb/4,8d,150 (mm) 10 8 8 6 2.0hb,500 1.5hb,500 1.5hb,500 1.5hb,500 四 注:1. d为纵向钢筋直径,hb为梁截面高度

2. 一、二级抗震等级框架梁,当箍筋直径大于

12mm肢数不少于4肢且肢距不大

150mm

于150mm时,箍筋加密区最大间距应允许适当放松,但不应大于

5?贯通中柱梁纵筋直径的限制

一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形 截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的 筋所在位置柱截面弦长的1/20

0

1/20 ;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢

(二)框架柱

1. 最小截面尺寸要求

矩形截面柱的边长,非抗震设计时不宜小于

250mm抗震设计时,四级不宜小

于300mm一、二、三级时不宜小于 400mm圆柱直径,非抗震和四级抗震设计时 不宜小于350mm 一、二、三级时不宜小于 450mm

2. 柱的轴压比限值

考虑地震作用组合的柱子轴压力设计值 N与f cA的比值,该项值与结构类型 和抗震等级有关。

表:柱轴压比限值

结构类型 框架结构 板柱-剪力墙、框架-剪力 墙、框架-核心筒、筒中筒 结构

-一一 抗震等级 二——二 . 三 0.65 0.75 0.6 0.75 0.85 0.7 0.85 0.9 —— 四 —— 1 0.95 部分框支剪力墙 3. 柱子纵向钢筋配筋率

柱全部纵向钢筋的配筋率不应小于下表的规定值,

且柱截面每一侧纵向钢筋配

筋率不应小于0.2%,抗震设计时,对类场地上的较高建筑,表中数值应增加

表:柱纵向受力钢筋最小配筋百分率 柱类型 一级 中柱、边柱 角柱 框支柱 2. 3.

0.1

抗震等级 二级 三级 四级 非抗震 0.9 (1.0) 0.7 (0.8) 0.6 (0.7) 0.5 (0.6) 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8「 —— 0.5 —0.5 : 0.7 0.7 —— 注:1.表中括号内数值适用于框架结构;

采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加 0.1和0.05 ; 当混凝土强度等级高于 C60时,上述数值应增加 0.1采用。

4. 柱子箍筋加密区构造要求

依抗震等级对加密区最大箍筋间距和最小箍筋直径做出限制, 范围应符合下列规定:

底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形

截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mn三者之最大值范围; 底层柱刚性地面上、下各

柱子箍筋加密区

500mm勺范围

底层柱柱根以上1/3柱净高的范围;

剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于 4 的柱全高范围;

一、二级框架角柱的全高范围; 需要提高变形能力柱的全高范围。

第三章剪力墙结构

3.1剪力墙的类型

(1) 按开洞情况分

整体墙、整体小开口墙、联肢墙、多肢墙、壁式框架

(2) 按高宽比分

高剪力墙、中等高度剪力墙、低剪力墙

If J1

H / B 3

1 H/B 3 H/B 1

(3) 按墙肢长度与墙厚比分

「般剪力墙、短肢剪力墙

?般剪力墙

短肢剪力墙

l/b 8 4 l /b 8

3.2剪力墙的内力和水平位移计算

一、整体截面剪力墙 按一般悬臂构件计算内力和位移,并考虑剪切变形的影响。

二、整体小开口剪力墙

1. 基本假定

(1) 墙体截面承担的弯矩M P可拆分成整体弯矩 M P和局部弯矩(1 )M P ; (2) 在整体弯矩作用下,截面应变保持平截面。

2. 内力计算

需要计算各墙肢的弯矩、剪力

j^ j1号爲怖

mlllT

整体弯矩在第j墙肢形成的应力状态为:

M p

j1 十 Xji ; j2 丁 Xj2

M p

因此整体弯矩产生的第j墙肢轴力Vj和弯矩M jp为

Nj ^^Aj 牛^^^Aj JJ 2 I

局部弯矩(1

2 」 I

)M P在各墙肢中的分配为:

多高层房屋结构设计

ln—梁的净跨;VGb—梁在重力荷载代表值(9度时还应包括竖向地震作用标准值)作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;vb—梁端剪力增大系数。一、二、三级分别取1.3、1.2和1.10三?构造要求(一)框架梁1?梁端截面受压区高度限制为确保梁端截面延性,