电工作业安全措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工作业安全措施

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电工作业安全措施

1.进入现场必须遵守安全生产纪律。

2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处需用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线不得被车碾压。

3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按标准,一个漏电开关控制一个插座。

4.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接入插座内。

5.人力弯管时,应选择好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。

6.砖墙剔槽、打眼时,榔头不得松动,凿子应无卷边、裂纹。砖墙打眼时,墙后不得有人靠近。

7.管道焊接时,要持特种操作证工作,开具动火证,有监护人员和配备灭火器材。

8.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。

9.材料间不得使用超过60瓦灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲、微波炉)取暖、烧水、烹饪。

10.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

11.办公室、宿舍等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。

12.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电现象。

13.所有配电柜标明其名称、用途,并作出分路标记。

14.所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

15.所有配电室、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿绝缘靴、戴绝缘手套,必须使用电工绝缘工具。

16.对配电室,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌。严禁带电作业。

17.所有配电室、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

(1)送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;

(2)停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱(出线电气故障的紧急情况除外)。

18.施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

19.操作人员必须符合专业用电人员要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。

20.配电室、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

21.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

22.配电室、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

编制人:审核人:批准人:

编制日期:审核日期:批准日期: