好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电梯档案馆资料模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. 建筑工程施工质量验收资料

(DT:电梯分部工程)

档 号 10025878-00200 档案馆代号

案卷提名 海亮.香榭里

编制单位 康力电梯股份有限公司 苏州分公司

编制日期 2015年05月11日 密级 保管期限

共 卷 第 卷

江苏省建设工程质量监督总站编制

..

目 录

序号 编号 DT 1 DT 1.1 DT 1.2 DT 1.3 DT 2 DT 2.1 DT 2.2 DT 2.3 DT 2.4 DT 2.5 DT 2.6 DT 2.7 DT 3 DT 3.1 DT 3.1.1 DT 3.1.2 DT 3.1.3 DT 3.1.4 DT 3.1.5 DT 3.1.6 DT 3.1.7 DT 3.1.8 DT 3.1.9 名 称 电梯分部工程验收资料 电梯分部工程质量验收记录 电梯工程质量控制资料检查记录 电梯工程观感质量检查记录 工程质量控制资料 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 设备开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 线路(设备)绝缘电阻测试记录 接地电阻测试记录 负荷试验、安全装置检查记录 电梯运行记录 电梯安全检验报告 电梯子分部工程质量验收记录 电力驱动曳引式或强制式电梯子分部工程质量验收记录 设备进厂验收记录 土建交接检验质量验收记录 驱动主机、液压电梯液压系统分项工程质量验收记录 导轨分项工程质量验收记录 门系统分项工程质量验收记录 轿厢(平衡重)、安全部件分项工程质量验收记录 悬挂装置、随行电缆、补偿装置分项工程质量验收记录 电气装置分项工程质量验收记录 电梯驱动电梯整机安装验收 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注 12-1-2 13 14 15 16 17 18 19-1-2 .. ..

电梯分部质量验收记录 DT1.1

工程名称 安装地点 苏州海亮房地产有限公司(海亮香榭里) 苏州市相城区喜庆路 监理(建设)单位 子分部工程名称 设备号 10025878-00200 梯 号 L20 监理工程师/ 项目负责人 合 格 安 装 单 位 康力电梯股份有限公司苏州分公司 合格 检验结果 不合格 验 收 结 论: 监理(建设)单位 总监理工程师: (项目负责人) 2014 年 10月 20日

.. ..

电梯工程质量控制资料检查表 DT1.2

工程名称 苏州海亮房地产有限公司 资料名称 施工单位 康力电梯股份有限公司苏州分公司 序 号 份 数 核查意见 核查人 1 土建布置图纸会审、交接、设计变更、洽商记录 2 设备出厂合格证书及开箱检验记录 1 符 合 3 隐蔽工程验收记录 1 符 合 4 施工记录 5 负荷试验、安全装置检查记录 1 符 合 6 接地、绝缘电阻测试记录 1 符 合 7 分项、分部工程质量验收记录 1 符 合 8 电梯安全检验报告 1 符 合 检查结论: 合 格 施工单位项目经理: 2014 年 10月 20日 验收结论: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 2014 年 10月 20日

电梯工程观感质量检查记录 DT1.3

工程名苏州海亮房地产有限公司 施工单位 康力电梯股份有限公司苏州分公司 .. ..

称 质量评价 序号 项 目 抽查情况 好 一般 差 好 好 好 好 好 好 好 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 运行、平层、开关门 门扇、门地坎 机房 导轨支架 底坑 轿顶、轿内 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 扶梯、自动人行道梯级、踏板、 围裙板 胶带、扶手 层门、信号系统 观感质量综合评价 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 好 合 格 施工单位项目经理: 年 月 日 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 2014 年 10月 20日

材料报检附表

工程名称 海亮.香榭里 建设单位 苏州海亮房地产施工单位 康力电梯股份有限.. ..

电梯档案馆资料模板

..建筑工程施工质量验收资料(DT:电梯分部工程)档号10025878-00200档案馆代号案卷提名海亮.香榭里
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
96asd2ee2v3gyk618jsm0fvam2gysn007fa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享