好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室沉降缝为什么会渗漏水水?

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室沉降缝为什么会渗水?十年公司固蓝防水修缮告诉你如何修补!

沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。

若沉降缝渗漏不进行封堵处理,极有可能引起结构的稳定隐患,由于流动水冲刷混凝土结构、或渗流到混凝土裂缝内部,腐蚀钢筋混凝土内部钢筋,造成钢筋锈蚀膨胀,导致结构破坏,这样既影响结构的稳定性,又影响结构的使用寿命。 固蓝防水修缮分析渗漏原因:

1、沉降缝部位原防水层由于设计不当、物理力学性能较差及施工质量缺陷导致该部位迎水面防水层失去正常的使用功能,或者后期的结构沉降变形错位,导致迎水面防水层拉裂; 2、沉降缝内的中埋式止水带,在浇筑结构混凝土时由于振捣不当等原因导致止水带错位,在外侧防水层失去使用功能时,止水带起不到其正常的防水效果。另外,在使用过程中,当结构沉降变形过大,由于止水带移位与破坏,止水带抵挡不住结构的过度变形,在变形的过程中防水层被拉断,从而导致渗漏水。

当前地下室变形缝部位渗漏比较普遍,几乎是十缝九漏,新建结构沉降变形较大,变形缝部位原防水处理不当,渗漏后很难彻底治理,且只能从背水面进行注浆治理。固蓝防水修缮维修方法:

1)确定灌浆打孔的部位;

2)清理沉降缝,避免破坏变形缝内原止水带,对沉降缝的缝内进行清洗,必要时采用高压水枪冲刷;

3)在沉降缝两端布孔,布孔时应避开原止水带,不得在布孔时打穿止水带部位,造成止水带的破坏;

4)水压较大时需先向缝内填堵速凝型防水堵漏宝,不再有大量水涌出时,向止水带外侧灌注发泡聚氨酯;

5)外侧灌注结束后,在沉降缝的内侧灌注德国原装进口高分子发泡堵漏剂,使沉降缝内的止水带完全被包裹在发泡聚氨酯止水剂中;

6)然后在向沉降缝内部嵌填遇水膨胀止水条,使止水条密实地嵌入缝内,止水条的外侧填充刚性防水堵漏宝;

7)为了防止结构沉降缝后期的再次变形,需采用柔性密封材料填充到变形缝内部,如双组分聚硫弹性密封胶,其能够抵挡结构后期的沉降变形;

8)以上防水层施工完毕后,通过一段时间的观察,确定防水层起到防水效果后,在结构变形缝的外侧,剔槽镶嵌外贴橡胶止水带,作为最后一道防线,并用钢板将新做止水带固定; 10)最后恢复变形缝外侧装饰扣板等。

地下室沉降缝为什么会渗漏水水?

地下室沉降缝为什么会渗水?十年公司固蓝防水修缮告诉你如何修补!沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9695k81cgf9x6b742rz56u75f0b43501d7f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享