电力设备异动管理制度
xxxx公司
设备异动管理制度
第一章 总则
第一条 为了使xxxx公司(以下简称公司)所属发电单位通过有效的程序、妥善的方法对电力设备异动全过程进行管控,避免由于管理偏差引起的安全、健康、环保相关法律法规和经济方面的风险,特制定本制度。
第二条 本制度明确了异动管理的流程以及执行要求。 第三条 术语
(一) 暂时异动:是指在有限及特定时间段内有效的异动,一般包括异动发起、审查和批准、实施、异动结束、系统恢复过程;
(二) 紧急异动:是指必须立即执行以降低(安、健、环)风险的一种(临时)异动。所需程序简单,但仍需进行基本风险评估,一般包括异动发起、审查和批准、实施、异动结束、系统恢复过程;
(三) 永久异动:是指任何非暂时性的异动,一般包括四个阶段:异动发起、审查和批准、实施、结束与后续评审过程;
(四) 异动管理:是指把一个系统以科学合理的方法从一个状态转变为另一个状态的管理工作。异动管理是品质管理、技术管理和安全管理的需要;
- 1 -
电力设备异动管理制度
(五)设备异动:设备异动是指对设备或系统的设计结构、型式、性能、参数、连接方式等进行更改的工作,一般包括以下内容:
1. 设备或系统进行新装、改进(包括零部件及材料的改进与代用)、改型、转换、拆除等工作;
2. 设备技术参数、安全装置定值的改变等工作; 3. 电气与热工的仪表、计算机、保护装置、控制回路、自动装置的控制、报警、保护定值与逻辑的改变等工作;
4. 改变了运行系统,需进行运行系统图修改的; 5. 改变了设备操作方式,需进行运行规程修订的; 6. 对经济性有较大影响的; 7. 建筑物结构有较大变化的。
第四条 本制度适用于公司所属发电单位所有设备系统、厂方设施、运行制度、维修程序、使用标准的异动管理。
第二章 组织与职责
第五条 公司设备异动的归口管理部门是电力生产部,主要职责:
(一) 负责对本制度的修订、检查,并保证制度的有效性;督促各发电单位贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况。
(二) 审批设备原值在100万元(含)至500万元之间,对电网和企业生产安全、环境保护构成一定影响和分子公司监控
- 2 -
电力设备异动管理制度
管理的重大危险源设备异动申请和竣工报告,并进行统计、分析与检查;
(三) 负责初步审查、汇总并向神华集团公司申报各发电单位设备原值在500万元(含)以上,对电网和企业生产安全、环境保护构成重大影响和集团公司负责监控管理的重大危险源设备异动申请报告和竣工报告,并进行统计、分析与检查。
(四)协助基层各发电企业办理与当地政府、电网的设备异动相关手续。
第六条 公司各发电单位是执行主体,生产技术管理部门是本单位设备异动的归口管理部门。主要职责:
(一) 贯彻执行公司的设备异动管理制度,并结合企业实际情况,制定设备异动管理实施细则;
(二) 负责本企业设备原值在100万元以下,设备的运行方式、热工和继电保护投退、保护装置配置、控制逻辑、保护定值等发生改变的设备异动全过程管理。设备异动必须经分管领导批准签字后方可执行;
(三) 负责向上级申报设备原值在100万元(含)以上的设备异动申请;
(四) 负责设备异动执行的过程管理和设备异动的竣工报告以及年度设备异动的统计、分析与总结。
第三章 执行程序与管理要求