锦州**公司动火作业安全管理办法
附录B
《动火作业许可证》填写说明
1. 动火作业由作业单位提出申请,属地单位工艺员(安全员)填写《动火作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、“作业地点”、“动火等级”、“作业内容描述”、“是否附安全工作方案”、“是否附图纸”、“动火作业类型”、“可能产生的危害”等项。选择项确认划“○”,否认划“×”。
2. 作业地点应写到动火作业的具体部位;作业内容描述应详细具体,具有可追溯性。 3. “工艺风险削减措施”及“作业风险削减措施”项由属地单位工艺员(安全员)及作业单位现场负责人在需实施项序号划“○”,在不需实施项序号划“×”,监护人在需实施项确认人项签名,工艺员(安全员)、作业方现场负责人在不需实施项确认人项签名。
4. “**体分析检测”项的填写:
(1)**体分析检测名称项:在需检测的**体名称前划“○”,在不需检测项前划“×”; (2)有安全**委托分析程序卡的由属地单位工艺员(安全员)判定检测结果是否符合要求,合格后将分析数据填写到作业许可证上,“检测人签字”项用斜线划掉,安全**委托分析程序卡附在作业许可证第一联后;现场使用便携式检测仪检测的数据,由现场检测人员填在作业许可证上,并在“检测人签字”项处签字;
(3)属地单位工艺员(安全员)确认分析检测合格后在“确认人签字”项处签字。 5. “作业方”项由作业单位现场负责人和作业人分别签字、填写(特种作业证编号)。 6. “监护人”项由属地单位和作业单位监护人分别签字。 7. “会签”项的填写:
(1) 由工艺员(安全员)签字; (2) 由属地单位当班班长签字;
(3) 二级动火作业许可证,由属地单位生产副主任、安全监督会签;(有三级单位的二级单位生产科长、安全科负责人同时会签。)
(4) 一级动火作业许可证,由属地单位生产副主任(科长)、安全监督(科长)、属地单位领导会签。(有三级单位的二级单位生产科长、安全科负责人同时会签)
(5) 特殊动火作业许可证由属地单位生产副主任(科长)、安全监督(科长)、属地单位领导、质量安全环保处、公司生产技术处处长、机动设备处处长(工程管理部主任)、质量安全环保处处长会签。(有三级单位的二级单位领导、生产科长、安全科负责人同时会签。)
8. “批准”项的填写:
(1)特殊动火作业许可证由公司主管领导批准; (2)一级动火作业许可证由质量安全环保处批准;
(3)二级动火作业许可证由属地单位领导批准(有三级单位的二级单位一、二级动火作业许可证由二级单位领导批准)。
锦州**公司动火作业安全管理办法
9. “相关方”项由相关单位业务负责人填写并签字。
10. “有效期”和“延时次数”由工艺员(安全员)在作业开始前填写。
11. 作业单位现场负责人、动火作业批准人在作业开始前分别在延时项签字,延时班班长、属地单位监护人与当班相关人员交接后在延时项签字。
12. “关闭”项:属地单位动火监护人选择填写关闭类型和动火结束时间,并与作业现场负责人、动火作业批准人(或授权人)分别填写关闭时间,签字后关闭动火作业许可证。
13. “取消”由属地单位工艺员(安全员)填写原因,作业单位现场负责人、动火作业批准人(或授权人)分别签字。
14. 授权人指属地单位领导或属地单位管理(值班)人员。
15. 动火作业许可证第一联张贴在控制室或公开处以示沟通,动火作业结束后车间存档;第二联悬挂在作业现场。
锦州**公司动火作业安全管理办法
附录C
相关条款解释或说明
第二十二条 (二)一级动火的范围第11款:“运行的生产装置内按照爆炸性**体(粉尘)环境划分属于1、2(11)区的区域”。依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-1992)第二章第二节“爆炸性**体环境危险区域划分”:
0区:连续或长期出现爆炸性**体混合物的环境; 1区:在正常运行时可能出现爆炸性**体混合物的环境;
2区:在正常运行时不可能出现爆炸性**体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性**体混合物的环境。
依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-1992)第三章第二节“爆炸性粉尘环境危险区域划分”:依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-1992)第三章第二节“爆炸性粉尘环境危险区域划分”:
11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。
锦州**公司动火作业安全管理办法
附录D:
安全**委托分析程序卡 CX(J)/JZSH 09.02-2024 编号:
程序 事 项 负责人 □1.1 按规定对需要动火部位进行处理(根据介质不同用空**、氮**、蒸汽吹扫)。 □1.2 容器及管线是:□正压 □常压。 □1.3 容器及管线内部可能含有的可燃**: □烃类 □氢** □一氧化碳 □含氧烃类 □其它 □1.4 打开人孔或盖通风,温度不超过40℃。 注:委托单位在相关符合项前□内划“○”确认,不符合项前□内划“×”确认。 2.1 委托单位填写下列项目 委托单位: 采样部位: 置换介质: 分析项目: 2.2 委托单位指定专人,将本程序卡送质检部**体分析岗,并带领分析人员到指定采样部位采样。 一、预处理领导盖章执行 单位 注:第一联(白色)作业许可证批准单位留存;第二联(粉色)质检部留存
二、委托分析 3.1 采样人须检查动火部位,保证无不挥发可燃物。 3.2 按规定在指定部位采样,样品标记清晰。 3.3 采样时间: 年 月 日 时 分 3.4 分析结果%(V/V):可燃** 含氧 采样人 分析人 审核人 4.1 分析结果报出时间: 月 日 时 分。 4.2 委托人取回程序卡,做为办理作业许可证的依据。 锦州**公司所属各单位 三、采样分析委托人 签 字 四、程序卡使用 锦州**公司动火作业安全管理办法
附录E:
动火作业授权书
__________(姓名),__________岗位,已经掌握《锦州**公司动火作业安全管理办法》的相关内容,具备审批或会签《动火作业许可证》的能力,现授权其为动火作业批准人或会签人。
__________(姓名)作为动火作业批准人(会签人)的职责如下: 1、确认动火作业的时间、地点及具体的作业内容; 2、确认动火作业的风险识别是否充分; 3、确认工艺风险消减措施是否落实; 4、确认作业风险消减措施是否落实;
5、确认与相关方已进行充分的沟通,相关方已了解本作业及其风险; 6、确认动火作业的相关人员已经对动火作业许可证上的相关信息进行确认;
7、时刻了解作业的进行状况,确认与作业相关的信息及时准确地传递到操作班组(包括交接班时); 8、授权原则:
①授权范围:只限于车间(二级单位)领导班子成员;
②授权原则:原则上不容许授权。属地单位领导因出差或病假等特殊情况,授权给属地单位主持工作的领导;
③授权期限:________________________(以《领导干部外出请假单》期限为准);
④“授权书”一式三份,授权人、被授权人各执一份。第三份授权书到质量安全环保处备案方可生效;
⑤被授权人审批的动火作业发生事故时,授权人也应承担相应责任。
授权人(签名): 被授权人(签名):