锦州**公司动火作业安全管理办法
火时要落实防火措施,并通知上游生产单位不准排放可燃物质。
第五十条 在铁路沿线(25米以内)进行动火作业时,遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止作业。
第五十一条 动火作业过程中,动火监护人应当对动火作业实施全过程现场监护,一处动火点属地单位和动火作业单位至少各派一人进行监护,严禁无监护人动火。
第五十二条 使用电焊时,电焊工具应当完好,电焊机外壳须接地。电焊机应有专用开关,回路导线放在同一工件上并接牢。
第五十三条 特殊、一级和二级动火每2小时分析1次。动火作业过程中,应当根据动火作业许可证或安全工作方案中规定的**体检测时间和频次进行检测,间隔不应超过2小时,记录检测时间和检测结果,结果不合格时应立即停止作业。特殊动火和一级动火作业过程中,当动火作业人、动火监护人或动火作业批准人认为有必要分析检测时,应随时进行分析检测。在有毒有害**体场所的动火作业,应当进行连续**体监测。
第五十四条 动火作业人员应当在动火点的上风向部位作业,应位于避开物料可能喷射和封堵物射出的方位。必要时,采取隔离措施控制火花飞溅。
第五十五条 二级动火作业超过一天时,每天在作业前,应由动火作业人、动火监护人、属地单位安全监督共同检查动火现场,确认风险削减措施落实,分析检测合格后方可动火。
第五十六条 在有防腐衬里的地方进行动火作业,动火前要仔细检查夹层有无可燃液体、**体,防止灼、烫伤或着火,并有专人监护。凡在有可燃物构件的凉水塔、脱**塔、水洗塔等内部进行动火作业时,应采取防火隔绝措施。
第五十七条 距动火点20米以内常压罐的量**孔、透光孔盖好,要检查呼吸阀灵活好用,并停止**品倒动。
第五十八条 动火作业如需消防车监护,由属地单位向公司调度提出申请,生产调度通知消防支队按时到场监护。
第五十九条 用**焊(割)动火作业时,乙炔瓶必须直立放置,并有防倾倒措施,乙炔**瓶不得放在管廊、管路、高压线下面,氧**瓶和乙炔瓶应远离热源及电**设备,不准在烈日下曝晒。氧**瓶与乙炔**瓶的间隔不小于5米,二者与明火距离均不得小于10米。在受限空间内实施焊割作业时,**瓶应当放置在受限空间外面。
第六十条
在非储存、输送氧**的受限空间外进行受限空间及连通管线动火,可以只作受限空
间内可燃**分析。
第六十一条 动火点在装置界区以外15米以内,该装置所在单位在动火作业许可证中相关方项签字,对该装置安全生产有威胁时,同时加派监护人。
第六十二条 厂内各单位作业时所用潜水泵,要求为防爆型。并且潜水泵排水入下水井、沟等,一定要有水封设施,方可排水(作业时由生产单位负责确认)。
锦州**公司动火作业安全管理办法
第六节 作业有效期、延期、取消和关闭
第六十三条 动火作业许可证的期限一般不超过一个班次,延期后总的作业期限原则上不超过24小时。必要时,可适当延长动火作业许可期限。办理延期时,动火作业申请人、动火作业批准人应当重新核查工作区域,确认所有安全措施仍然有效,作业条件和风险未发生变化。
(一) 动火作业许可证有效期限不超过一个班次;
(二) 动火作业许可证延时后,特殊、一级动火作业许可证、除装置停工大检修以外的二级动火作业许可证总期限不超过1天;
(三)装置停工大检修时,二级动火作业许可证总期限不超过3天; (四) 动火作业许可证总期限不应超过作业许可证的总期限;
(五) 动火作业许可证是否延时由工艺员(安全员)在作业开始前与相关人员沟通后确定并填写。作业现场负责人、动火作业批准人在作业开始前分别在延时项签字,延时班班长、属地单位动火监护人与当班相关人员交接后在延时项签字;
(六) 期限的要求参照《锦州**公司作业许可管理办法》执行。 第六十四条 动火作业许可证现场管理 动火作业许可证一式二联;
(一)第一联:张贴在作业信息平台或公开处以示沟通,让有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容。动火作业许可证作业结束后属地单位存档;
(二)第二联:悬挂在作业现场,作业结束后施工单位留存。
第六十五条 当发生下列任何一种情况时,现场所有人员都有责任立即终止作业,取消动火作业许可证。需要重新恢复作业时,应当重新申请办理动火作业许可证。
(一) 作业环境和条件发生变化而影响到作业安全时; (二) 作业内容发生改变;
(三) 实际动火作业与作业计划的要求不符; (四) 安全控制措施无法实施;
(五) 发现有可能发生立即危及生命的违章行为; (六) 现场发现重大安全隐患;
(七) 发现有可能造成人身伤害的情况或事故状态下。
第六十六条 动火作业结束后,动火作业单位应清理作业现场,解除相关隔离设施,属地单位动火监护人确认无余火和隐患后选择确认关闭类型、填写动火结束时间,并与作业现场负责人、动火作业批准人(或授权人)分别填写关闭时间,签字后关闭动火作业许可证。
第七节 特殊情况动火作业
锦州**公司动火作业安全管理办法
第六十七条 凡进入塔、罐、釜、槽等受限空间内动火,必须遵守《进入受限空间作业安全管理办法》,办理“进入受限空间作业许可证”,不能以“动火作业许可证”代替“进入受限空间作业许可证”。
第六十八条 高处动火作业、挖掘作业还应遵循《高处作业安全管理办法》、《挖掘作业安全管理办法》的相关要求,高处作业使用的安全带、救生索等防护装备应采用阻燃的材料,必要时应使用自动锁定连接。
第六十九条 高处动火(含在多层构筑物的二层或二层以上动火)必须采取防止火花溅落措施,并应在火花可能溅落的部位安排监护人。氧**瓶、乙炔瓶与动火点垂直投影点距离不得小于10米。
第七十条
第八节 动火作业统计分析
第七十一条 各单位每月对动火作业进行汇总统计,每季度对动火作业产生的原因进行深入分析,并根据产生原因采取有效措施降低动火作业数量,规避安全风险。
第七十二条 分析时主要从设计、采购、操作、材料、备品备件质量、检修施工质量、管理缺陷等方面着手,通过分析结果,追溯专业管理中存在的缺陷,并根据缺陷的程度,对专业管理部门和责任人员进行考核。
第七十三条 各单位形成作业统计分析管理报告后,针对存在的缺陷,制定系统的整改和预防措施并落实,最终报告于每季度结束后10日内上报质量安全环保处。
第七十四条 分析统计管理报告由各专业管理部门负责完成,质量安全环保处负责汇总上报。 第七十五条 公司每半年形成作业统计分析管理报告,由公司主管领导组织各专业管理部门召开会议,针对存在的缺陷,制定系统的整改和预防措施并落实,最终报告经公司主管领导签字后,分别于每年1月31日、7月31日前上报炼**与化工分公司。
第四章 检查与考核
第七十六条 属地单位对属地范围内各级动火作业进行监督、检查,将检查结果纳入本单位月绩效考核中。
第七十七条 质量安全环保处对相关单位的各级动火作业进行监督、检查,将检查结果纳入相关单位月绩效考核中。
第五章 附 则
第七十八条 动火作业许可证 P/JZSH 09.01-2024(附录A)
风力五级以上应停止室外的高处动火,六级以上(含六级)停止室外一切动火。
锦州**公司动火作业安全管理办法
第七十九条 动火作业许可证填写说明(附录B) 第八十条
相关条款解释或说明(附录C)
第八十一条 安全**委托分析程序卡 CX(J)/JZSH 09.02-2024(附录D) 第八十二条 动火作业授权书(附录E) 第八十三条 固定动火审批单(附录F)
第八十四条 本办法由质量安全环保处负责解释。 第八十五条 本办法自发布之日起施行。
附录A 动 火 作 业 许 可 证
编号:作业单位 作业区域 动火等级 作业内容描述: 属地单位 作业地点 P/JZSH 09.01-2024 □特殊 □一级 □二级 本人确认已阅读许可证,了解该动火项目的安全管理要求及对本单位的影响,将安排相关人员对此动火项相目给予关注,并和相关各方保持联系。 关单位: 确认人: 年 月 日 时 分 方 单位: 确认人: 年 月 日 时 分 我保证阅读理解并遵照执行动火安全方案(已有)和此许可证,并在动火过程中负责落实各项风险削减措施,在动火工作结束时通知属地单位负责人。 作 业作业单位现场负责人: 作业人: 特种作业证编号: 方 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 本人已阅读许可并且确认所有条件都满足,并承诺坚守现场。 监 护作业单位监护人: 年 月 日 时 分 人 属地单位监护人: 年 月 日 时 分 我保证作业风险削减措施经过评审并在作业现场得到落实,能够满足作业安全需要。 工艺员(安全员): 当班班长: 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 生产副主任(科长) 安全监督(科长) 会 签 特生产技术处处长: 殊 动机动设备处处长: (工程管理部主任): 火 会质量安全环保处处长: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 签 时 分 时 分 时 分 年 月 日 时 分 我已经审核过本许可证的相关文件,并确认符合公司动火作业安全管理办法的要求,同时我与相关人员一同检查过现场并同意动火方案,因此,我同意动火。 批 准 作业批准人: 年 月 日 时 分 有效期: 从 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分 本许可证是否可以延时 □ 是 □否 最多延时次数: 次 延时有效期: 从 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分 作业单位现场负责人: 属地单位监护人: 当班班长: 作业批准人: 延时有效期: 从 年 月 日 时 分到 年 月 日 时 分 作业单位现场负责人: 属地单位监护人: 当班班长: 作业批准人: 属地单位领导 是否附安全工作方案 □是 □ 否 是否附图纸 □是 □ 否 其他附件(危害识别等): 图纸说明: 动火作业类型: □焊接 □**割 □打磨 □钻孔 □临时用电 □使用内燃发动机设备 □锤击 □破碎 □明火 □燃烧 □研磨 □切削 □使用非防爆的电**设备 □其它: 可能产生的危害: □爆炸 □火灾 □灼伤 □烫伤 □泄漏 □中毒 □辐射 □触电 □机械伤害 □窒息 □坠落 □落物 □掩埋 □噪声 □其它: 工艺风险削减措施 确认人 作业风险削减措施 确认人 □1.在动火点处设置隔离设施 □2.管道容器内可燃介质用蒸汽、氮**或 □2.动火点搭设临时作业平台 水处理干净 □3.清除动火点周围的可燃介质和可燃物 □3.清除动火点上方坠落物或转移动火地点 □4.作业时50米内不准有放空或脱水操 □4.动火现场发生意外泄漏,立即停止动火, 作 消除火源 □5.动火现场配备消防蒸汽带 根 □5.人员作业穿戴合适防护用品 □6.必须进行**体分析检测并合格 □6.施工机具符合要求 □7.动火点半径15米内污水井、地漏封死 □7.人员培训合格 盖严 □8.动火现场配备8公斤干粉灭火器 台 □8.特种作业人员持有效作业证 配备轮载干粉灭火车 台 □9.补充安全措施: □9.附近的固定消防设施齐全完好 □10.动火时需要消防车监护 □11.补充安全措施: 注:风险削减措施项由工艺员(安全员)、作业单位现场负责人在需实施项序号前划“○”,在不需实施项序号划“×”。监护人在需实施项确认项签名,工艺员(安全员)、作业单位现场负责人在不需实施项确认项签名。 **体分析检测名称: □可燃**体 □氧** □有毒有害**体 □1.动火处与管线连接处用盲板隔断 处 分析检测时间 氧**浓度 可燃**体浓度 有毒**体浓度 便携式**体检测仪检测人签字 工艺员(安全员)确认分析检测合格签字 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 日 时 分 年 月 日 时 分 注:动火作业许可证第一联张贴在控制室或公开处以示沟通,动火作业结束后车间存档;第二联悬挂在作业现场。 关留任何隐患,并已恢复到正常状态,闭 同意许可证关闭。 动火结束时间: 年 月 日 时 分 因以下原因,此许可证取消: 取 消 □许可证到期,同意关闭。 作业单位现场负责人 属地单位监护人 □工作完成,已经确认现场没有遗 年 月 日 时 分 批准人(或授权人) 年 月 日 年 月 日 时 分 时 分 作业单位现场负责人: 批准人(或授权人):