宁波市东部新城中央广场工程
新 老 雨 污 管 道 顺 接 专 项 方 案
编制人: 职务(称): 编制日期: 审核人: 职务(称): 审核日期: 批准意见: 批准人: 职务(称): 批准日期:
浙江新中源建设有限公司
浙建监A2
顶板回填土专项方案报审表
工程名称:东部新城中央广场工程 编号:A2 致:浙江工正建设监理咨询有限公司 (监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成新老雨污管道顺接专项方案的编制,经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:(新老雨污管道顺接专项方案) 承包单位(章): 项 目 经 理: 日 期 : 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
一、工程概况
工程地点位于东部新城中央广场,南临宁东路,北临民安路,西至昌乐路。
广场内部新建市政雨污管网接入外围大市政雨污管网,因大市政雨污主管均在已建沥青道路内,新管接入时,需破除相应一部分的沥青道路,而破除位置地下管路比较复杂,均有燃气管、综合管网。 雨污管线接入点共5处,分别为:
1、承源路通往民安路的污水管管径300mm,民安路对应预留井内管径为300mm,雨水接入管管径为500mm,预留井内管径为500mm,雨污管埋深均为1.2m;
2、和源路通往民安路的污水管径为300mm,对应预留井内管径为300mm,埋深为1.3m;雨水接入管管径为400mm,预留井内管径为800mm,埋深为1.4m。
3、承源路通往宁东路的污水管管径为600mm,对应预留井内管径为700mm,埋深为1.1m;雨水接入管管径为400mm,对应预留井管径为700mm,埋深为1.3m。
4、和源路通往宁东路的污水管管径为600mm对应预留井内管径为700mm,埋深为1.1m;雨水接入管管径为400mm,对应预留井管径为700mm,埋深为1.3m。
5、宝华街西段通往昌乐路的污水管管径为300mm对应预留井内管径为300mm,埋深为1.2m;雨水接入管管径为500mm,对应预留井管径为500mm,埋深为1.3m。
(附图)
以上五处管线均未出现“大管套入小管”现象,且均有一定的高低差,满足管道顺接和管道排水所需的各项指标 。 二、施工准备 1、 现场准备
(1)开工前邀请相关上级人员进行现场测量交底,按设计图纸认清实地水准基点、导线桩和栓桩做好桩位记录。
(2)对各种地下管线等隐蔽设施,必须在施工前与有关单位联系,弄清具体种类、尺寸、位置、高度,重要管缆应插牌标记,并要求所属单位派人现场监护,层层交待清楚,落实到具体人员,并留好相关原始记录。 2、技术上的准备
⑴组织相关技术人员进行技术会审,同时取得各项技术资料。做好有关图集标准、规范的搜集工作。
⑵制定各分部工程技术措施,组织技术交底。预算员做好施工预算及分部工程工料分析。
⑶并与相关施工人员对施工现场进行详细勘察,在充分调查研究的基础上制定具体、详细的施工方案,安排技术人员作施工测量放样,尽快进行施工场地建设,组织施工力量进场。 ⑷主要材料及时统计、计量进场。 3、机械准备
挖掘机1台 、振捣棒1台、污水泵2台、自卸车2台,其他机械
如需要现场另行解决。 4、人员配备
主要负责人:技术员1名,测量员2名,电工1名,管道工5人,模板工3人,其他劳力按情况增减。 三、施工主要技术措施及施工工艺
对接段拟采用沟槽开挖直埋施工;与主窨井对接部分先用电镐砸开主井井壁,然后埋入管道后用混凝土封堵,然后回填并恢复路面 1、沟槽开挖
首先由技术人员将对接段雨污水管线平面位置放出来,并测量原地面高程、计算出开挖深度。
经过现场测量,开沟最深处不超过2米,需要对沟槽壁进行1:0.2放坡。
因地下管线比较复杂,先在开挖段用人工探挖一条探沟,摸清现场的燃气、电力、热力等管线的位置、埋深后,再安排机械进行开挖。 开挖分机械开挖和人工开挖,有管线穿越部分采用人工开挖,保证地下管线的安全,无管线穿越部分采用挖掘机开挖 ,但开挖过程也应注意可能会有未知管线的存在,所以开挖过程中,施工员和安全员必须现场指挥,文明施工。 2、管道基础处理
考虑到现场实际情况基础处理采用20cm石渣垫层,上铺设20cm石粉。 3、管道铺设