一、工程概况

工程地点位于东部新城中央广场,南临宁东路,北临民安路,西至昌乐路。

广场内部新建市政雨污管网接入外围大市政雨污管网,因大市政雨污主管均在已建沥青道路内,新管接入时,需破除相应一部分的沥青道路,而破除位置地下管路比较复杂,均有燃气管、综合管网。 雨污管线接入点共5处,分别为:

1、承源路通往民安路的污水管管径300mm,民安路对应预留井内管径为300mm,雨水接入管管径为500mm,预留井内管径为500mm,雨污管埋深均为1.2m;

2、和源路通往民安路的污水管径为300mm,对应预留井内管径为300mm,埋深为1.3m;雨水接入管管径为400mm,预留井内管径为800mm,埋深为1.4m。

3、承源路通往宁东路的污水管管径为600mm,对应预留井内管径为700mm,埋深为1.1m;雨水接入管管径为400mm,对应预留井管径为700mm,埋深为1.3m。

4、和源路通往宁东路的污水管管径为600mm对应预留井内管径为700mm,埋深为1.1m;雨水接入管管径为400mm,对应预留井管径为700mm,埋深为1.3m。

5、宝华街西段通往昌乐路的污水管管径为300mm对应预留井内管径为300mm,埋深为1.2m;雨水接入管管径为500mm,对应预留井管径为500mm,埋深为1.3m。

(附图)

以上五处管线均未出现“大管套入小管”现象,且均有一定的高低差,满足管道顺接和管道排水所需的各项指标 。 二、施工准备 1、 现场准备

(1)开工前邀请相关上级人员进行现场测量交底,按设计图纸认清实地水准基点、导线桩和栓桩做好桩位记录。

(2)对各种地下管线等隐蔽设施,必须在施工前与有关单位联系,弄清具体种类、尺寸、位置、高度,重要管缆应插牌标记,并要求所属单位派人现场监护,层层交待清楚,落实到具体人员,并留好相关原始记录。 2、技术上的准备

⑴组织相关技术人员进行技术会审,同时取得各项技术资料。做好有关图集标准、规范的搜集工作。

⑵制定各分部工程技术措施,组织技术交底。预算员做好施工预算及分部工程工料分析。

⑶并与相关施工人员对施工现场进行详细勘察,在充分调查研究的基础上制定具体、详细的施工方案,安排技术人员作施工测量放样,尽快进行施工场地建设,组织施工力量进场。 ⑷主要材料及时统计、计量进场。 3、机械准备

挖掘机1台 、振捣棒1台、污水泵2台、自卸车2台,其他机械

如需要现场另行解决。 4、人员配备

主要负责人:技术员1名,测量员2名,电工1名,管道工5人,模板工3人,其他劳力按情况增减。 三、施工主要技术措施及施工工艺

对接段拟采用沟槽开挖直埋施工;与主窨井对接部分先用电镐砸开主井井壁,然后埋入管道后用混凝土封堵,然后回填并恢复路面 1、沟槽开挖

首先由技术人员将对接段雨污水管线平面位置放出来,并测量原地面高程、计算出开挖深度。

经过现场测量,开沟最深处不超过2米,需要对沟槽壁进行1:0.2放坡。

因地下管线比较复杂,先在开挖段用人工探挖一条探沟,摸清现场的燃气、电力、热力等管线的位置、埋深后,再安排机械进行开挖。 开挖分机械开挖和人工开挖,有管线穿越部分采用人工开挖,保证地下管线的安全,无管线穿越部分采用挖掘机开挖 ,但开挖过程也应注意可能会有未知管线的存在,所以开挖过程中,施工员和安全员必须现场指挥,文明施工。 2、管道基础处理

考虑到现场实际情况基础处理采用20cm石渣垫层,上铺设20cm石粉。 3、管道铺设