(8)混凝土热工计算

因混凝土温度高于模板和钢筋的温度,混凝土在浇筑成型过程中,模板和钢筋将吸收热量而使混凝土温度降低,考虑这一吸热影响后的混凝土浇筑成型,完成时的温度可按下式计算

T3=(CcmcT2+CfmfTf+CsmsTs)÷(Ccmc+Cfmf+Csms)

式中:

T3—考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃);

T2—混凝土拌合物经运输至成型完成时温度:取T2=12. ℃

Cc、Cf、Cs—混凝土、模板材料及钢筋的比热容(KJ/Kg.K);

Ms—每立方米混凝土重量(Kg)

Mf、ms—每立方米混凝土相接角的模板、钢筋的重量(Kg);

Tf、Ts—模板、钢筋的温度,未预热者可采用当时环境气温预设参数:

doc15

doc

Cc—混凝土的比利时热容,取Cc=0.92Kj/Kg.K;

Cf—竹模板的比热容,取Cf=1.1Kj/Kg.K;

Cs—钢筋的比热容,取Cs=0.84Kj/Kg.K;

mc—每立方米混凝土的重量,取mc=2290Kg;

mf—与每立方米混凝土相接触的模板的重量(以外墙为例)

mf=1/0.3×0.012×950=38kg

ms-与每立方米混凝土相接触的钢筋的重量(以外墙为例)

ms=(1.58+1.21)×16.7=46.6kg

mf-模板环境气温,取mf=(-5) ℃;

ms-钢筋环境气温,取ms=(-5) ℃。

计算:

T3=[0.92×2290×7+1.1×38×(-5)+0.84×46.6×(-5)]÷(0.92×2290+1.1×38+0.84×46.6)

doc16

doc

=(21068-209-195.7)/(2506.8+41.8+39.14)

=20663.3/2187.7

=9.4℃>5℃

所以: 混凝土入模温度符合冬施要求。

保温材料厚度计算(主要用于顶板):

在保证温差不大于25℃时,即混凝土表面温度应大于4℃。测温孔的布置采用一层塑料薄膜加二层保温被方可满足要求。

δ=

0.5×0.9×0.14(4+6)

×1.5=0.017m=1.7cm 2.3×(29.00-4.0)

5、安装专业工程:

(1)对结构施工时预留的各种管道要将端口封严,防止进入冰水冻胀。

(2) 安装的铸铁管用水泥捻口时,应尽量在正温下操作,当气温低于-5℃时,应用高标号普通水泥,用热水随伴随用,捻好的口应及时遮盖保温。

doc17

doc

(3) 上下水管顶板采用掺防抗冻的细石混凝土,浇筑完毕后完毕后进行覆盖保温。

(4)避免冬期进行管道试水、试压试验作业。

(5)对于施工区及生活区的临时供水管线应尽量减小管线长度,进入冬施前对所有管道的截水阀门及节水龙头全面检查,保证其有效功能。对于暂时不用的管线应关闭解阀做好标识,并放空管内存水,避免受冻破裂。对于继续使用的供水管线采用保温岩棉进行保温,保温完毕后进行检查保证无遗漏,并定期检查保证管道不受冻。

(6)根据GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》当焊接温度低于0℃时所有钢材的焊缝应在始焊处100㎜范围内预热到15℃以上。

六、施工管理措施

1、质量保证措施

冬期施工混凝土质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及冬期施工规程要求和GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》及其他国家有关标准规定外,尚应符合下列要求:

(1)混凝土原材料和混凝土出罐及浇筑时温度。

doc18

doc

(2)检查混凝土从入模到拆除保温层或模板期间的温度。

(3)冬期施工测温的项目与次数应符合规定要求。

(4)混凝土养护期间温度测量符合规定。

(5)冬期施工全面质量管理的四个观点,一个体系

(6)树立保证冬施工程质量的观点。

(7)树立预防为主的观点。

(8)树立为用户服务,对用户负责的观点。

(9)建立以事实为依据的观点。

2、冬期施工安全措施

(1)应遵守本工程创文明、安全工地措施,并针对冬期施工特点而制定冬期施工安全措施。

(2)施工队应编写各分部分项工程施工安全措施,在施工前向工人进行冬期文明、安全施工交底。