一、工程概况 .............................................................................. 1 二、编制依据 .............................................................................. 2 三、编制遵循原则 ......................................................................... 2 四、主要技术经济指标 .................................................................... 3 1、工期目标 .............................................................................. 3 2、质量目标 .............................................................................. 3 3、安全、文明施工目标 .................................................................. 3 4、环保目标 .............................................................................. 3 五、施工部署 .............................................................................. 3 1、施工组织管理 ......................................................................... 3 六、施工准备及施工技术措施 ............................................................. 6 1、施工准备 .............................................................................. 6 2、施工技术措施 ......................................................................... 7 七、剪力墙与顶板混凝土施工 ............................................................ 11 八、盖板预制安装 ........................................................................ 11 九、内外预埋铁件安装 ................................................................... 11 十、质量目标及保证措施体系 ............................................................ 12 十一、安全施工措施...................................................................... 12 十二、文明施工与环保措施............................................................... 13
济南市轨道交通R1车辆基地电缆沟施工方案
一、工程概况
1、
2、电缆沟工程基础设计要求,地基为处理后的强夯地基,地基承载力不得小于120Kpa。电缆管沟砼采用防水砼,抗渗等级P8,砼强度等级采用见下表:
序号 1 位置 垫层 1
强度等级 C15 备注 页脚内容
目录
2
底板、墙身及顶板 C35P8 3、钢筋采用HPB300及HRB400钢筋,一级钢采用E4303型焊条;三级钢采用E5003型焊条。
4、回填:结构两侧及顶板上采用500厚3:7灰土分层夯实,压实系数0.97,顶板覆土不足500时,采用3:7灰土分层夯实至地面做法以下。 二、编制依据
1、电缆管沟工程施工设计图纸;
2、地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 3、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)
4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 6、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011) 三、编制遵循原则
在充分理解设计图纸和对现场进行细致考察的基础上,根据图纸会审提出的修改意见,本施工方案编制原则除按照常规施工项目的传统编制原则之外,针对本工程所处地理位置、施工特点、地质水文资料和设计的特殊要求,确定补充原则如下:
1、各单项工程采用的施工方法及工艺必须是最成熟、最可靠、最有效的,以确保百分之百的成功率。
2、突出科学管理
施工中采用信息化管理是本施工方案编制的要点,主要体现在:工程进度节点的科学计划和工程质量的有效监控。
3、合理进行施工总体部署,进度安排作到科学严密。
4、施工方案的编制始终按照技术可靠、工艺先进、措施得力并确保工程质量和施工安全,因此在施工全过程中,我公司充分考虑在施工过程中各种有利
页脚内容
2
目录
和不利因素的前提下,把质量体系和安全措施落实到位,确保万无一失的组织好本工程施工。 四、主要技术经济指标 1、工期目标
在不影节点总工期的前提下根据现场实际情况,穿插进行施工。 2、质量目标
遵循我公司《质量环境职业健康安全手册》,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,以“高标准、严要求、保质量、保进度”为指导方针,精心施工,细心做好材料选择、做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标:
1)、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合业主要求。
2)、分项、分部、单位工程质量满足合同要求,达到国家现行质量检验评定标准。
3)、工程质量标准达到“合格”。 3、安全、文明施工目标
严格遵守各项安全生产操作规程,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保实现无重伤、无死亡、无倒塌、减少一般事故。 4、环保目标
从土方开挖、运土运料、节约用水、用电等几个方面着手,严格执行相关规定和标准,把施工对周围环境的影响降至最低限度,创环境保护样板工程。 五、施工部署 1、施工组织管理
本工程采用项目经理负责制,管理人员及特殊工种操作人员持证上岗。项目经理部选派具有国家一级项目经理资质且有丰富电缆沟施工和管理经验的人员任项目经理,并选派具有高级职称和丰富经验的人员担任本工程技术负责人,组织一个高效、精干的项目经理部,对本工程实行全面的项目管理。项目经理
页脚内容
3
目录
部下设:工程技术部、质量检查部、计划计量部、安全检查部。
页脚内容