49.在架空电力线路安装中,导线架设的工作内容主要有( )。 A.立杆 B.导线展放 C.绝缘子安装 D.紧线 E.跳线连接
50.线路自动监控的计算机络系统竣工验收顺序应遵循( )。 A.先产品,后系统 B.先系统,后产品 C.先各系统,后系统集成 D.先系统集成,后各系统 E.先分部,后分项
三、案例分析题(共3题,每题20分) (一)背景资料
A安装公司承包了某6层商业中心的空调工程,工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌,工程结算采用工程量清单综合单价计价,工期3个月。合同订立后,A公司编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用轮式起重机吊装,该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。
第 16 页 共 20 页
问题:
1.B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。 2.A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。 3.B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么?应采取何种措施来控制直接成本?
4.由于装饰工程设计变更增加的新项目,在结算时A公司向业主索赔费用应按照什么方法确定? (二)背景资料
为了适应经济开发区规模不断扩大的需要,某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集,站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理,项目部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下:
措施1:施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。
措施2:为减少6层废弃民宅拆除时产生扬尘,在拆除时计划配合洒水等。 措施3:为及时清除施工中产生的固体和液体废物,计划将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。
措施4:计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用,为了防止噪声扰民,施工单位计划将噪声限值在65dB(分贝)。 问题:
1.施工前对施工现场的地下给水管道实施了哪些保护措施?
2.措施2和3中,哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。
第 17 页 共 20 页
3.指出措施4中存在的问题,并给出正确的做法。 4.施工现场环境保护措施的主要内容有哪些? (三)背景资料
某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程项目。施工单位及时组建了项目部,项目部在组织施工过程中有以下情况:
情况一:项目部按工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分,其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二:技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三:项目部安装完成后,向建设单位要求办理交工验收手续,建设单位以不符合工程验收的规定而拒绝了项目部的要求。
情况四:施工合同按《质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工程生产线在正常运行四年后,因设备故障;电气管线故障;给水排水管阀门漏水;中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。 问题:
1.按质量验评规定,指出情况一中所列项目哪些属单位工程?哪些属分部工程和分项工程?
2.技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。 3.该工程验收必须符合哪些规定?
4.该工程中设备安装;电气管线;给水排水管道;供热和供冷系统的最低保修期限是
第 18 页 共 20 页
多少? 参考答案 一、单项选择题
1.C2.A3.D4.A5.C6.B7.B8.B
9.B10.C1 1.B12.A1 3.B14.A15.C16.B 17.D18.A19.C20.B21.D22.D23.A24.B 25.D26.D27.B28.D29.A30.B31.C32.C 33.D34.C35.D36.A37.C38.B39.A40.B 二、多项选择题
41.ABE 42.ABCD 43.CDE 44.ACE 45.ABCE 46.CD47.DE48.BD 49.BDE 50.AC 三、案例分析题 (一)
1.B公司编制的热泵机组吊装方案的依据不完整。编制依据还应有空调工程的施工图深化设计(施工现场情况),热泵设备的技术文件,合同规定的规范标准。 2.A公司可以按装饰工程的进度计划,采取调整工期,压缩关键工作时间,重新编制进度计划;调整资源,增加劳动力等措施。
3.B公司在热泵机组吊装中主要的直接成本是吊车的台班费(机械费)。应合理安排吊车的进出场时间,采取措施,降低施工机械费来控制直接成本。
4.A公司在工程结算时,应采用工程量清单综合单价法,按照实际发生的人工、材料、机械台班数量,依据工程造价管理机构发布的市场价格确定索赔费用。 (二)
第 19 页 共 20 页
1.施工前按业主通知对地下给水管道标出位置,并制定保护方法。如施工时需要停水,必须经有关部门批准和事先告之。
2.措施2是正确的。措施3是不正确的。正确的做法是:废线缆应收集并运至指定地点处理,废油可采用化学处理(或循环再用)。
3.存在问题是:夜间噪声限值65dB超国家标准(不正确的)。正确的做法是噪声限值应低于55dB。
4.施工现场环境保护措施的主要内容有:确定重要环境因素(如废线缆、废油、尘土等),加强检查监测控制,配备应急设施和建立管理制度,加强培训教育或交底。 (三)
1.连铸安装工程属单位工程。机械设备安装属分部工程。电气安装属分部工程。自动化仪表安装属分部工程。蒸汽排风机安装属分项工程。
2.不正确。施工方案交底的主要内容是施工工艺(程序),技术要求,操作方法,质量要求,安全要求。
3.达到合同确定的工程质量标准,单位工程达到竣工验收的合格标准,单项工程达到使用条件(或满足生产要求),建设项目能满足建成投入使用(或生产的各项要求)。
4.设备安装工程最低保修期2年;电气管线工程最低保修期2年;
给水排水管道工程最低保修期2年;供热和供冷系统为最低两个采暖期或两个供冷期。
第 20 页 共 20 页