好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

民用建筑电气线路防火系统设计初探 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

民用建筑电气线路防火系统设计初探 摘要文章从造成电气火灾的重要线路着手,详细阐述了民用建筑配变电系统中电气线路的防火设计选型、配电线路敷设的防火蔓延措施和配电线路的电气防火保护,力图从电气火灾的源头线路防止火灾的发生。

关键词电缆母线槽防火设计

据全国火灾事故统计分析,因电气线路着火造成的火灾事故在其中占有很大的比例。电气线路故障引起火灾的过程如下:电线、电缆局部着火后,火势迅速蔓延,同时产生大量的有毒的烟气,对人体构成威胁,致使消防人员不能靠近火场及时扑救。

同时,线路绝缘胶皮燃烧产生的氯化氨与空气中的水分相结合,化合成稀盐酸附着在电气设备、仪器装置上生成导电薄膜,严重降低了机电设备和一、二项接线回路的绝缘性能,直接影响机电设备和发电机组的安全运行并缩短其寿命。因此为防止电缆引起火灾和尽量减少氯化氢等有毒气体的产生,迫切需要国内有关部门重视电气线路防火的管理、监督和科研工作,并采取有效的预防措施减少电气线路火灾的发生率。

1.电缆、电线及母线槽的防火设i,-I-选型

任何民用建筑和内部装修本身的不燃化是有局限性的,而电能分布在民用建筑物内、外各个部分。尽管消防部门年年都强调加强防火

管理,注意用电安全,但任何完善的防火管理都不可能使电气引发火灾的几率为零。

电气火灾的危害案例最多的还是线路,如电缆、电线(包括母线槽)等配电线路。近年来,因电缆、电线、母线槽着火延燃酿成的重大火灾,国内外时有发生,已引起人们的深切关注。民用建筑物特别是高层、超高层民用建筑,除认真考虑建筑物及装修材料的不燃化外,电气设备、配电线路所采用的各类电缆、电线、母线槽更需要采取阻燃化、难燃化和不燃化的措施。 1.1阻燃型电缆、电线

具有阻燃性能的PVC绝缘和护套电缆、电线,耐温有70℃、90℃、105℃之分,阻燃特性氧指数为32级以上。阻燃型电缆、电线不易着火或是着火后不延燃,离开火源可以自熄。但用阻燃材料作导体的绝缘有一定的局限性,它仅适用于有阻燃要求的场所。耐温105℃绝缘导线也称作耐热线,用于温度较高的场所。

日本JISK7201标准中规定了按测得的氧指数对材料难燃性进行判定的等级:

材料难燃性进行判定表 难燃级别一级二级三级四级五级

材料氧指数>3027~3024~2721~24输电流大,能很方便地通过母线槽插接式开关箱引出电源分支线;选材优良、设计精致,具有较高的

电气及机械性能,外壳接地好,安全可靠。因此,在国内外高层与超高层民用建筑的低压配电干线中广泛采用。密集型母线槽,不如空气式母线槽插接孔引出分支回路随意性强,但防火性能好。密集型母线槽的敷设必须现场实测,安装线槽的长度精确度要求较高,母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。 密集型母线槽的分类如下:

(1)普通密集型母线槽:采用国内名牌热缩套管,精细加工组装,绝缘性能可靠,寿命可达20年,免维护。但不阻燃,该母线槽可作为普通多层民用建筑的大负荷机电设备的配电干线;

(2)阻燃密集型母线槽:铜母排上采用聚四氟乙烯薄膜缠绕3层,工频耐压可达3750V。母排缠绕后,采用进口PayChem或国产名牌热收缩套管作为护套,在各相母线间采用阻燃绝缘薄板隔离,氧指数32级以上,达到母线槽的电气和阻燃性能;

(3)耐火母线槽:设有特殊耐火性能的缠包云母带(或绝缘性能高且不燃的特殊的环氧树脂粉喷涂在母排上),附件为耐火的绝缘件。在母线连接头、插接箱、母线槽壳体等部位经特殊设计加工,具有符合耐火标准的耐火性能。消防泵、消防电梯、应急发电机等低压配电干线应选用耐火型密集母线槽,保证在火灾时电源的供应,以利于火灾的扑救。

2.配电线路敷设的防火蔓延措施

就防火而言,进入建筑中的中压10kV电力电缆、进人民用建筑物内电缆的敷设应采用金属钢管和金属封闭式线槽保护,但金属钢管和金属封闭式线槽无论是在电气竖井内还是在其他部位明敷设均应刷防火漆保护。10kV电缆从建筑物进户处至中压配电柜以及由中压配电柜至电力变压器,线路虽不长,但电力电缆也应按防火要求敷设和防护。

为防止低压配电线路电气火灾,除尽量减少线路的短路、过载和接地故障外,还需在低压配电线路发生火灾能有效地限制火势沿配电线路的路径蔓延。

(1)高层、超高层民用建筑的电气竖井较长,一旦发生火灾,竖井则成为通风道,会产生烟囱效应。因此要妥善处理每层配电及弱电竖井的地面,将各种电气线路孔洞的空隙,采用与建筑构件具有相同耐火等级的材料堵塞严实,形成楼层竖井间的防火密封隔离。电缆在楼层间穿通时,穿板套管两端管口空隙也应作封闭隔离。强、弱电竖井的地面应高出同层地面高度50~100mm,以防止水进入竖井造成强、弱电线路二次灾害。尤其在有火情时,确保火灾自动报警系统和消防联动系统的配电和信息系统的畅通非常必要。自动火灾报警系统和消防联动系统应单独设置电气竖井,贯彻“预防为主、防消结合”的方针也是重要举措之一。电缆桥架、母线槽、金属管等配电线路干线安装位置,应尽量避开可能受到喷淋装置直接喷淋的部位;

(2)关于贯穿耐火墙的配电线路,应按防火分区的要求认真考虑,特别是易燃绝缘材料的配电线路,选用电缆桥架、母线槽等贯穿耐火墙时,应采用按相同燃烧等级的材料将孔洞堵塞严密。隔墙两侧贯穿的电缆桥架均应铺细砂,长度距墙一般为lm。以免火势从一个防火分区,经线路通道窜人另一个防火分区的线路通道而扩大火势; (3)配电线路选用易燃绝缘材料的电缆时,应将易燃线路完全封闭在耐火的电线槽内,外壳应刷防火涂料;

(4)电缆、电线的套管(G25以下除外),管口两端均应采用与周围相同耐火等级的材料堵塞:

(5)在桥架上敷设电缆不是在桥架内分支,而应在桥架外檐附加的分线盒内分支。电气线路敷设及电缆沟在进入建筑物处应设防火墙;电缆隧道进入建筑物及配变电所应设有带防火门(带锁)的防火墙,电缆穿墙保护管两端应采用难燃材料封堵。对用易燃绝缘材料防护的导体的电气线路,应要求隔离和封闭外,并尽量缩短线路的长度。具有防火隔离的不同线路通道间的线路也应防止相互串通,避免火势从一线路通道窜人另一线路通道,扩大火灾的范围。在室内的电缆桥架布线,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料的外护套。消防配电线路采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护,因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,在竖井内可不穿金属管、金属线槽

民用建筑电气线路防火系统设计初探 

民用建筑电气线路防火系统设计初探摘要文章从造成电气火灾的重要线路着手,详细阐述了民用建筑配变电系统中电气线路的防火设计选型、配电线路敷设的防火蔓延措施和配电线路的电气防火保护,力图从电气火灾的源头线路防止火灾的发生。关键词电缆母线槽防火设计据全国火灾事故统计分析,因电气线路着火造成的火灾事故在其中占有很大的比例。电气线路故障引起火灾的过程如下:电线、电缆局部
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9620g1aklh1qw0b8cvba7dd7d92wae01aqk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享