好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑消防设施巡查记录表2024版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

参见GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》 表C.1 建筑消防设施巡查记录表

建筑消防设施巡查记录表

序号: 巡查情况 巡查项目 巡查内容 部位 数量 正常 故障及处理 故障描述 当场处理情况 报修情况 消防电源主电源、备用电源工作状态 消防供配电设施 发电机启动装置外观及工作状态 消防配电房、UPS电池室、发电机房环境 消防设备末端配电箱切换装置工作状态 火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、控制模块外观及运行状态 火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状况 消防联动控制器外观及运行状况 火灾自动报警系统 火灾报警装置外观 建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 系统接地装置外观 消防控制室工作环境 电气火灾监控探测器的外观及工作状态 电气火灾监控系统 报警主机外观及运行状态 可燃气体探测报警系统

可燃气体探测器的外观及工作状态 报警主机外观及运行状态 巡查情况 巡查项目 巡查内容 部位 数量 正常 故障及处理 故障描述 当场处理情况 报修情况 消防水池、消防水箱外观、液位显示装置外观及运行状况,天然水源水位、水量、水质情况,进户管外观 消防水泵及控制柜工作状态 稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 消防供水设施 水泵结合器外观、标识 系统减压、卸压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况 管网控制阀门启闭状态 泵房照明、排水等工作环境 室内消火栓消防卷盘外观及配件完整情况 屋顶试验消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示 消火栓(消防炮)灭火系统 室外消火栓外观,地下消火栓标识栓,紧装环境 消防炮、炮塔、现场火灾探测控制装置、回旋装置等外观及周边环境 启泵按钮外观 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离 报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值 自动喷水灭火系统 充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末端试验装置外观及现场环境

巡查情况 巡查项目 巡查内容 部位 数量 正常 故障及处理 故障描述 当场处理情况 报修情况 泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离 泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观 泡沫液贮罐外观及罐间环境,泡沫液有效期及储存量 泡沫灭火系统 控制阀门外观、标识,管道外观、标识 火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况 泡沫泵及控制柜外观及运行状况 冷却水系统的巡查内容可参考6.2.7 气体灭火控制器外观、工作状态 储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,检漏装置外观、运行状况 容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观 气体灭火系统 紧急启/停按钮外观,喷喷外观、防护区状况 预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况 放气指示灯及警报器外观 低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观 送风阀外观 送风机及控制柜外观及工作状态 挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观 防烟、排烟系统 电动排烟窗、自然排烟设施外观 排烟机及工控制柜外观及工作状况 送风、排烟机房环境

巡查情况 巡查项目 巡查内容 部位 数量 正常 故障及处理 故障描述 当场处理情况 报修情况 应急灯具外观、工作状态 应急照明和疏散指示标志 疏散指示标志外观、工作状态 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况 字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 扬声器外观 应急广播系统 功放、卡座、分配盘外观及工作状态 消防电话主机外观、工作状况 消防专用电话 分机电话外观,电话插孔外观,插孔电话机外观 防火窗外观及固定情况 防火门外观及配件完整性,防火门启闭状况及周围环境 电动型防火门控制装置外观及工作状态 防火分隔设施 防火卷帘外观及配件完整性,防火卷帘控制装置外观及工作状况 防火墙外观,防火阀外观及工作状况 防火封堵外观 紧急按钮外观,轿厢内电话外观 消防电梯 电梯井排水设施外观及工作状况 消防电梯工作状况

巡查情况 巡查项目 巡查内容 部位 数量 正常 故障及处理 故障描述 当场处理情况 报修情况 灭火控制器工作状态 储气瓶和储水瓶(或储水罐)外观、工作环境 细水雾灭火系统 高压泵组、稳压泵外观及工作状态,末端试水装置压力值(闭式系统) 紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观 防护区状况 灭火控制器工作状态 设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观 干粉灭火系统 选择阀、驱动装置等组件外观 紧急启/停按钮、放气指示灯、报警器、喷嘴外观 防护区状况 灭火器外观 灭火器数量 灭火器 灭火器压力表、维修标示 设置位置状况 其他巡查内容 巡查人(签名) 消防安全责任人或消防安全管理人(签名) 备注 消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况,逃生自救设施配置及完好情况,消防安全标示使用情况,用火用电管理情况等 年 月 日 年 月 日 对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》 注1:情况正常的,在“正常”栏中打“√”;存在问题或故障的,在“故障及处理”栏中填写相应内容; 注2:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况和巡查时间段分系统、分部位制表。

建筑消防设施巡查记录表2024版

参见GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》表C.1建筑消防设施巡查记录表建筑消防设施巡查记录表序号:巡查情况巡查项目巡查内容部位数量正常
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
961pt17jyw81m9s40mcz3j4le87moy00jbe
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享