注意事项:为了避免触电危险,在对变频器进行任何操作之前确定母线电容的电压已经放尽。测量电 源端子排上DC-和DC+端子上的直流母线电压(参阅第1章电源端子描述)。电压必须为零。 LED指示灯不亮并不表明电容器已经放电到安全电压等级。
注意事项:只有熟悉变频器和相关机器的合格技术人员才能操作系统的安装、启动和后续维护。否则,可能导致人员伤害或设备损害。
注意事项:此变频器包含了ESD(静电放电)敏感零件和设备。当安装、测试、维护或修理这些设备时,应设有静电控制预防措施。如果不遵守ESD的控制措施,可能引起部件的损坏,参阅国家标准。 注意事项:任何不正确的使用或安装变频器可能会导致损害或降低其使用寿命。任何接线或其它应用 中出现的错误,例如电动机容量和变频器容量不匹配,交流输入电压不正确或不充足、周围环境温度过高可能导致系统的误操作。
注意事项:母线调节器功能对于防止过大减速、过分卸载和偏心负载而引起的过电压故障非常有用。 然而,它会引起以下情况中的一个:
1.快速增加输入电压或不平衡的输入电压会引起不受控制的加速; 2.实际减速时间可以比命令减速时间长
然而,变频器在该状态下保持1分钟将产生“失速故障”。如果该状态不被确认,母线调节器将被禁止。
另外,安装型号合适的动态制动电阻可以在大多数情况下提供等效或更高的效果。
目录号说明
额外附件,可选件和适配器同样可以使用。详细信息参阅附录B。 变频器额定值 输入电压 240V 50/60Hz 1- 相 千瓦(kW) 马力(HP) 输出电流(A) 目录号 面板安装 HPVFE02S0D75 HPVFE02S1D5 HPVFE02S2D2 HPVFE02S0D7501 HPVFE02S1D501 HPVFE02S2D201 HPVFE02T0D75 HPVFE02T1D5 HPVFE02T2D2 HPVFE02T3D7 HPVFE02T5D5 HPVFE02T7D5 HPVFE04T0D75 HPVFE04T1D5 HPVFE04T2D2 HPVFE04T3D7 HPVFE04T5D5 HPVFE04T7D5 HPVFE04T11 HPVFE04T0D7501 框架 尺寸规格 大小 W×H×D A B A B A B C A B C 72××146 100×174× 72××146 100×174× 72××146 100×174× 130×258× 72××146 100×174× 130×258× 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 10 1 2 3 5 10 15 8 11 8 11 8 12 25 33 6 13 18 24 240V 50/60Hz 1- 相带有内部 EMC滤波器 240V 50/60Hz 3- 相 460V 50/60Hz 3- 相 11 460V 50/60Hz A 72××146 3- 相 有内部EMC滤波器 HPVFE04T1D501 HPVFE04T2D201 HPVFE04T3D701 HPVFE04T5D501 HPVFE04T7D501 HPVFE04T1101 B C 100×174× 130×258× 第1 章安装/ 接线 本章提供HPVFE 变频器安装和接线的信息。 相关信息 打开机盖 安装注意事项 交流电源注意事项 一般的接地要求 参见页码 相关信息 熔断器和断路器 电源接线 I/O 接线建议 参见页码 1-1 1-2 1-3 1-5 1-7 1-9 1-13 因为大多数启动问题是由不正确的接线造成的,因此必须做好各项预防措施,保证接线过程按要求完成。 实际安装前,需要仔细阅读并理解本章介绍的所有信息。
注意事项:下列资料仅为正确安装的说明。对任何国家、地区或其它方面安装变频器或其相关设备的 规则,索肯和平(上海)电气概不承担责任。如果在安装过程中忽视规则,将有可能导致人员伤害或设备损害。
打开机盖
将机盖向外侧上方拉出,然后松手。 1-2 安装/ 接线
安装注意事项
将变频器垂直安装在光滑的平面上。 - 安装在35mm DIN 导轨上(框架A 和框架B)。 或
- 带螺丝安装。
表1.A 推荐的螺丝安装 最小面板厚度 (0,0747in.) 螺丝尺寸 M4(#8-32) 安装转矩 ? 避免灰尘或者金属颗粒以保护冷却风扇。 ? 不要暴露于腐蚀性环境中。 ? 远离潮湿及阳光直照。
表 外壳和间隙需求 变频器之间水平间隙 环境温度 最小 0mm及更大 25mm及更大 -10°C (14°F) -10°C (14°F) 最大 40°C (104°F) 50°C (122°F) 变频器外壳额定为IP20 安装/ 接线 1-3 储藏
? 在环境温度为-40°C 到+85°C 的条件下储藏。 ? 在相对湿度为0% 到95%,无凝露的条件下储藏。 ? 不要暴露于腐蚀性环境中。
交流电源注意事项 不接地配电系统
注意事项:HPVFE 变频器含有用于参考接地的保护性MOVs跳线。如 果变频器安装在不接地或阻性接地配电系统中,则必须断开MOVs跳线。
断开MOVs
为了防止变频器受到损害,如果将变频器安装在不接地配电系统上,此时系统中每相的相电压可能超过正常线电压的125%,因此不要将MOVs与地连接。要想拆分这些设备,应该拆除图 和 中所示的跳线。 1. 逆时针方向旋转螺丝使其松动。 2. 从变频器框架上完全拔出跳线 3. 拧紧螺丝到原来位置
图 跳线位置(框架A) 重要事项:拆除跳线后将螺丝拧紧。
1-4 安装/ 接线
图 相对地MOVs跳线拆除
R/L1 三相 S/L2 交流输入 T/L3 跳线 1 2 3 4
输入电源条件
变频器可以在其额定电压允许范围内(见附录A)直接连到输入电源。表中列出了可能引起部件损害或者减少产品寿命的某些输入电源条件。如果表 中的任何一种条件存在,则对照变频器侧面改正措施栏中的提示,安装相应的的设备。
重要事项:每个支路只需要一个设备。安装时应该离支路最近,并且要能够处理支路中的全部电流。
表 输入电源条件 输入功率条件 低线路阻抗(小于1% 的线电抗) 大于120kVA 的供电变压器 线路带有功率因数补偿电容器 线路有频繁的电源扰动 线路有超过6000V 的间歇性噪声尖波如(闪电) 相电压超过正常线电压的125% 不接地配电系统 ? 将MOVs 接到地的跳线拆掉。 ? 如果需要,安装二次侧接地的隔离变压器 改正措施 安装线路电抗器 或者隔离变压器 安装/ 接线 1-5 一般的接地要求
变频器安全接地点 (PE)必须连到系统接地点。接地阻抗必须符合国家和地区工业安全规范或电力规范的要求。用户应该周期性地检查所有接地连接的完整性。
图 典型接地
R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 SHLD
安全接地点
(PE)
这是变频器满足规范要求的安全接地点。其中一点必须与临近建筑物的角钢(槽架、托梁)、地面上的接地棒或者接地母线相连。接地点必须符合国家和地区工业安全规范或电力规范的要求。 电动机接地点
电动机接地点必须与变频器的一个接地端子相连。 1-6 安装/ 接线
屏蔽端子- SHLD
位于电源端子块上的每个安全接地端子都为电动机的电缆屏蔽提供了一个接地点。连接到某个端子(变频器端)的电动机电缆屏蔽同样应该与电动机框架(电动机端)相连。使用一个屏蔽端子或者EMI夹将屏蔽连到安全接地端子。用电缆夹进行电缆屏蔽接地时,可以使用套管盒。
当屏蔽电缆用于控制和信号接线时,屏蔽应该只在信号源端接地,而不在变频器端。 RFI 滤波器接地
使用带有集成滤波器的单相变频器或带有外部滤波器的任何等级的变频器,都可能引起相当高的对地漏电流。因此,该滤波器只能安装在接地交流供电系统中,并且必须永久性安装,使其固定于(绑缚于)建筑物电源接地线上。同时,用户应确保输入电源中性线固定于(绑缚于)同一个建筑物电源接地线上。接地时不得使用可拆电缆,也不许使用可引起偶然间开路的任何形式的插头或插座。某些地区规范可能还要求具有备用的接地连接。用户应该定期检查所有连接的牢固性。 安装/ 接线 1-7
熔断器和断路器
HPVFE 不提供线路短路保护。使用时应该与熔断器或一个输入断路器一同安装。国家和地区工业安全规范或电力规范可能对安装提出额外的要求。
注意事项:为防止由于不正确地选择熔断器或断路器而引起人员伤害或设备损害,推荐用户只使用 以下指定的熔断器或 断路器。
1-8 安装/ 接线熔断器
下表中的额定值是对应于每个变频器额定值使用时推荐用户的使用值。
表 推荐使用的支路保护熔断器最小值 额定电压 240V AC -1-Phase 变频器额定值KW(HP) 240V AC -3-Phase 460V AC -3-Phase 熔断器额定值A 15 35 40 10 15 25 35 45 60 6 10 10 15 25 30 50 安装/ 接线 1-9 电源接线
注意事项:国家规范标准和地区规范包括满足电气设备安全安装的所有规定。安装必须符合有关接线 类型、导线规格、支路电流保护和隔离设备等技术规范,否则可能导致人员伤害或设备损害。
注意事项:为了避免感应电压可能引起的电击事故,应将导线槽中未用的接线接地。与此原因相似, 如果某个导线槽中的变频器正在被维修或安装,则共用该导线槽中的所有变频器应该被禁止使用。这可最大程度地减少电源线“交叉耦合”引起的电击事故。 200-600 V装置可以使用的电动机电缆类型 一般
各种类型的电缆都可满足不同情况的变频器安装。在许多安装情况下,如果能与敏感电路相隔离,通常使用非屏蔽电缆。通常,每10米长度允许留有米的间隔。无论任何场合,必须避免使用很长的平行布置方式。用户不得使用绝缘厚度小于或等于毫米的电缆。不要在一个单独的导线槽中放置多于3 套电动机导 线,以防止交叉干扰。如果每个导线槽需要连接多于3个变频器或电动机接线,则需要使用屏蔽电缆。 1-10 安装/ 接线屏蔽电缆
位置 额定值/ 类型 说明