10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94
机械排风。电容器室应设温度指示装置。
第6.3.3条 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器。
第6.3.4条 配电室宜采用自然通风。高压配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置。
第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。 第四节 其他
第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。
第6.4.2条 有人值班的独立变电所,宜设有厕所和给排水设施。
第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
附录一 名词解释
本规范用名词 变电所 配电所 露天变电所 半露天变电所 附设变电所 车间内变电所 独立变电所 室内变电所 贮油池 挡油设施 解释 10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电 所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器 变压器位于露天地面上的变电所 变压器位于露天地面上的变电所,但变压器的上方有顶板或挑檐 变电所的一面或数面墙与建筑物的墙共用,且变压器室的门和通风窗向建筑物外开 位于车间内部的变电所,且变压器室的门向车间内开 变电所为一独立建筑物 附设变电所、独立变电所和车间内变电所的总称 油流入后不致被外部已燃烧的物质延燃的设施 使烧燃的油不致外溢的设施
11