通风工程工程量计算规则
一、通风管道工程量计算规则
1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。
①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。
②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表:
名称 蝶阀 止回阀 密闭式对开多叶调节阀 圆形风管防火阀 矩形风管防火阀 长度(单位:mm) 150 300 210 D+240 B+240 注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。
④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。
但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。
⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销10M2;30平方米以下的按 M3/10M2。
⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为:;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。
⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。
⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。
⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应规定子目,其人工乘以系数。 空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数,期于不变。 2、风管弯头导留片 按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一个子目。3、帆布接头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算,以平方米计量,使用人造革不使用帆布的接头,不得换算。?4、风管检查孔制作与安装以“100千克”计量,可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一《国标通风部件标准表》。?5、温度和风量测定孔以“个”计量。用相应子目。?二、风管部件----阀类制作安装工程量计算?其制作按“100千克”计量,使用相应子目。?三、风管部件——风口制作安装工程量计算?
二、风口制作以质量计算工程量,按“100千克”计量,以“个”计量安装工程量;但钢百三、叶窗风口按“平方米”计量。?四、风管部件安装----风帽制作安装工程量?
四、风帽制作安装工程量,按“100千克”计量,安装按“个”计量,风帽有圆伞形、锥形、筒形等。?
五、风管部件----罩类制作与安装?
仍以质量计量其制作工程量,以“个”计量其安装工程量。? 六、风管部件----销声器制作与安装工程量?
以质量计量其制作工程量,以个计量其安装工程量。 ?七、空调部件及设备支架制作安装工程量?
1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求,查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量,非标准部件按成品质量计算。?
2、钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以“平方米”计量,计算式如下:?挡水板面积=空调器断面积×挡水板张数?或挡水板面积=A×?B×张数?
钢挡水板制作安装以曲折数(3折\6折)和板距分档次,套用相应子目。玻璃挡板,使用钢板挡水板相应子目,其材料、机械均乘以系数,人工不变。?
3、钢密闭门以带视孔和不带视孔分档分别以个计量,套用相应子目。?4、设备支架按施工图要求以质量计算。?
5、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装按质量计算工程量,用设备支架子目。?
八、通风机安装?
①、通风机安装分为轴流式和离心式两种。两种均以台计量,按风机形式和机号分别套用第一册《机械设备安装工程》定额,但其主材费单独计取。? ②、通风设备费用(不包括地脚螺栓价值),应另行计取。?
③、通风机减震台座制作安装,以“100千克”计量,使用设备支架子目。减震器(橡胶板、橡胶盆,或其他减震器),定额不包括用量,依施工图按实计算。参阅水泵安装计算。? ④、工业用通风机安装按不同种类,以设备质量分档,以“台”计量。按定额第一篇《接写设备安装工程》第八章计算。 ?九、除尘器安装?
无论是CLG,CLS,CLT/A,XLP等式除尘器,还是卧式旋风水膜除尘器,CLK,CCJ/A,MC,XCX,XNX,PX等除尘器均按“台”计算工程量,以质量分档次应用定额。每台质量可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一。?
除尘器安装不包括除尘器价值,必须另计价。?除尘器安装不包括除尘器制作,制作另行计算。?
除尘器安装不包括支架制作与安装,支架以“千克”计量,使用设备支架子目。支架形式及质量查阅标准图TS01,TS05,TS513,CT533,CT534,CT536,CT537,CT538等图籍 十、空调系统组成
1、局部式供风空调系统 这类系统只要求局部空调,直接用空调机组(有柜式、壁挂式、窗式等)即可达到目的。为了增加能力,根据要求可以在空调机上加新风口、电加热器、送风管及送风口等。 2、集中式空调系统
(1)、单体集中式空调系统制冷量要求不很大时,可用空调机组配上风管(送、回)、风口、各种风阀和控制设备等组成。这种空调机组是将各单体设备集中固定在一个底盘上,装在一个箱壳里,如恒湿空调机组。
(2)、配套集中式致冷设备空调系统 当制冷量要求大时,相应设备个体叫大,不能同时固定在一个底盘上,装在一个箱壳里。而是将各单体设备集中安装在一个机房内,在配上风管、风机、风口及各种风阀、控制设备等。
(3)、分段组装式空调系统将空调设备装在分段想箱体内,做成各种功能的区段、如进风段、混合段、加热段、过滤段、回风段、加湿段、挡水板段,为了检修与安装用的中间段等。这些区段在工程里加工而成,可做成卧式和重叠式。这种空调器箱体保温良好,不用做基础。根据设计需要选用所需功能段,可在施工 现场组装,故也称为装配式空调器。其型号有ZK,W,JW,WPB,CKN等 附国家风管厚度使用标准:
国家风管厚度使用标准
风管直径D或边长尺寸b D(b)≤320 320<D(b)≤450 450<D(b)≤630 630<D(b)≤1000 1000<D(b)≤1250 1250<D(b)≤2000 2000<D(b)≤4000 圆形风管 矩形风管 低中压系统(空调) 高压系统(排烟)