好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、电缆头制作 1)施工工具准备

(1)测量电缆绝缘电阻和直流耐压试验及泄露电流。

(2)施工用料准备包括:查对电缆终端型号、规格是否与图纸相符合,附件是否齐全;制作过程中所用的辅材是否齐全。

(3)根据电缆头固定位置及高压柜和设备上接线柱位置,决定割电缆长度(注意电缆弯曲应满足弯曲半径R≥10d)。

(4)用SCOTCH23绝缘带填平接线端子与绝缘之间的空隙。然后从绝缘管开始,半重叠绕包SCOTCH70绝缘带一个来回至接线端子上,见图16。

B铜屏蔽带铜屏蔽带A接地铜环铜屏蔽带接地铜环90mm10mm25mm恒力弹簧恒力弹簧钢铠Scotch23胶带Scotch23胶带Scotch23胶带接地编织带接地编织带图8图9图1014

铜屏蔽带铜屏蔽带冷缩式套管接地铜环PVC胶带PVC胶带15mmPVC胶带三叉手套三叉手套Scotch23胶带接地编织带固定胶带接地编织带固定胶带接地编织带图11图12图13接线端子主绝缘B主绝缘B外半导层Scotch13半导电胶带10mm10mm冷缩终端头冷缩式套管标识带10mm30mm冷缩式套管标识带25mm标识带三叉手套三叉手套三叉手套固定胶带接地编织带固定胶带接地编织带固定胶带接地编织带图十二图十三图十四2

四、 电缆接线

1 线芯标号材料选白色塑料管,采用专用线心标号打印机打印,字迹清晰、不脱色长度取40mm。

2 对于单股导线煨圈连接时,圆圈的弯曲方向与螺丝拧紧的方向一致;接在同一端子。对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间要加平垫。

15

3 对于多股软芯导线,使用专用冷压接线端子,用压接钳压接; 4每个接线端子上的接线不准超过两根,对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子。对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间要加平垫。 五、电缆防火

电缆敷设及接线施工完毕后,必须按设计要求建筑物通向外部的电缆通道出口处设防火隔墙,电缆主通道分支处设置防火隔板,电缆和电缆托架分段使用防火涂料,防火槽盒、防火隔板或防火包等,所有孔洞均用防火堵料进行防火封堵。

1防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定,在使用时严格按材料的使用说明施工;

2涂料应顺电缆长度方向进行涂刷;

3包带在包绕时,要拧紧密实、缠绕层数或厚度符合材料使用要求,绕包完毕后,每隔一定距离绑扎牢固;

4封堵电缆孔洞时,封堵严实可靠,不得有明显的裂缝和可见的孔隙,孔 洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵;

5 阻火墙上的防火门要严密,孔洞应封堵,阻火墙两侧电缆需加防火包带或涂料;

6封堵所用的有机、无机堵料的使用方法要严格执行材料使用说明书的要求,封堵后的外形要平整、美观;

7在整个施工过程中需注意防止对其它设备、设施的二次污染。做到文明施工,工完场清。

16

3.2.3送配电调试

全部电缆安装进行总体试运行,以配合各用电设备的正常使用和办理交工手续。总体试运行时,各岗位上均要安排专业人员,发现问题立即处理。

总体试运行方法:将低压配电屏上全部馈电开关断开,然后逐一以最高亮度级投入负荷运行,直至全部负荷,按照设计在正常使用时不应同时运行的负荷除外,均已投入为止。在此过程中,应随时注意变压器是否过载。记录最大负荷时的变压器输出电流。对多台变压器,应按照设计的各种运行方式各运行3~5分钟,并试验不同运行方式之间的倒闸操作往返各2次。

17

四、工程进度计划与进度控制措施

4.1工程进度计划

本项目的总工期为:40日历天,详细的施工进度计划见后附《横道图》和《双代号网络图》。 4.1.1劳动力需用量计划

以本工程项目部为基本力量。由集团公司总部全力支持配合,平均日生产工人可达61人。详见表A,临时需要增加的任何专业工种,集团公司人力资源部优先予以解决。

表A 现场施工主要劳动力配备表

序 1 2 3 4

4.1.2材料需用量计划

1)本工程使用的主要材料为:电缆、混凝土、砌块和钢筋等,工程开始时项目部拟定详细的材料需用量计划,为工程的顺利施工打好基础。 2)如上述计划进场材料数量出现临时短缺,集团公司可从其它项目部适当调配。

4.1.3施工主要机具使用计划 本工程施工主要机具使用计划详见表B

18

班组名称 电缆施工班组 电缆沟施工班组 杂工班组 测量班组 每个班包括的施工组 2个 2个 1个 1个 工种 电工 水工 杂工 人数 22 30 5 备注 电缆敷设 电缆沟施工 杂事 测量员 4人

电缆施工方案 

1、电缆头制作1)施工工具准备(1)测量电缆绝缘电阻和直流耐压试验及泄露电流。(2)施工用料准备包括:查对电缆终端型号、规格是否与图纸相符合,附件是否齐全;制作过程中所用的辅材是否齐全。(3)根据电缆头固定位置及高压柜和设备上接线柱位置,决定割电缆长度(注意电缆弯曲应满足弯曲半径R≥10d)。(4)用SCOTC
推荐度: