2.2技术准备

技术准备是施工准备工作的核心,任何技术差错都可能导致质量、安全事故,造成经济、生命和财产的损失,为此,我们在技术工作准备方面采取以下的措施:

(1)、在管理人员和施工人员方面,选择有管理经验、施工经验、技术全面的人员参与本工程的施工,在施工前对相关人员进行专业的培训。 (2)、并根据施工组织总设计编制分项施工组织设计;编制各单项工程施工方案。

(3)、在施工前,做好图纸的自审、会审。

(4)、在施工中,按每个单项工程,详细到分部、分项直至每个工序,都要做好技术交底工作,在交底中要突出技术措施、施工方案、质量要求、安全措施等。

(5)、根据工程报价、施工图纸、施工组织设计、定额编制施工预算,用以控制成本的支出、考核用工,并根据施工图纸的材料用量计划,限额供料,作为经济核算的依据。

(6)、施工技术资料:按《广州白云国际机场扩建工程档案管理规定》的要求,准备施工用的各种记录表格,在施工过程中,随进度及时作好施工记录,并经建设单位、监理单位复验鉴证。工程竣工后,按合同规定和技术规范要求编制竣工资料。 2.3材料准备

材料供应也是工程很重要的部分,材料供应是否及时直接影响到施工工期,为此我们会根据工程进度计划专门制定相对应的材料供应计划,已

4

保证顺利施工。在材料采购和管理方面我们力争做到以下几点:

(1).材料采购严格依照公司程序文件的要求,先评审建立合格的供货商,再按采购程序进行采购。我公司项目部将建立包括金具、导线、电缆及其它装置性材料合格供应商,进行选点、取样试验后经监理工程师认可;工程中材料必须与送检样品一致。

(2).现场材料管理、仓库管理按照“明确标识,妥善保管,建立台帐,严格收发,记录齐全,规范管理”进行,并及时做好报表。材料表要求清楚,应具体做到设备的安装间隔及主要金具的安装位置和用途,根据施工进度计划,编制出材料进场计划。

(3).所有材料进场,均按照公司进货检验程序要求,对照验收标准进行检验验收,并要求提供完整的产品合格证、材质证明书、试验报告等,及时报请并配合监理工程师进行抽检复验;按品种规格进行标识、保管,发现不合格品应立即标识隔离和处置,切实把好材料质量关。搞好所有材料的安全、优质、及时供应,以保证施工进度的需要。乙所有金属加工件均在就近的金属加工单位制作,便于成本及质量的控制。 2.4施工机具准备

根据我公司近期施工情况、本工程的工程量和施工进度计划,编制本工程施工机具使用计划,并在开工前对公司库存机具进行检查、试机、检修、保养及补充,确保施工机具数量齐全、状态良好,各种施工机具在相应的分部工程计划开工前运至施工现场。

5

三、施工工艺流程和主要施工方法

3.1施工工艺流程 工艺流程图:

电缆沟开挖 新砌电缆沟电缆井 电缆沟回填 电缆槽架保护管敷设 低压电缆敷设,电缆头制安 送配电调试 盖电缆沟盖板

6

补砼路面

3.2 主要的施工方法 3.2.1电缆沟施工 一、施工准备 (1)材料的准备

混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备

1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。

2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。

3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 二、电缆沟基槽开挖

根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 三、浇筑混凝土底板垫层

7

基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 四、电缆沟砌筑

本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5.0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中应随时检查砖同壁砌筑平整度和垂直度,砌筑到设计标高须及时进行预埋铁件埋设。在砌筑过程中应按规范要求制作砂浆试块并及进行送验。 五、电缆沟墙体浇注

混凝土电缆沟施工主要就是控制模板安装工程:模板采用12mm厚竹夹板,方料采用50×70杉木方料制作定型模。支撑采用4×60松木料与钢管相结合,水平支撑以400mm、垂直支撑以600mm为宜。支模时要按给定的轴线弹出其外边线,以便支模。模支好后,要检查其边线是否直,沟内侧模板与模板交接处要粘贴透明胶带,滚刷脱模剂。伸缩缝(挖方区为每20.0m一道,填方区及现浇砼电缆沟为每10.0~15.0m一道)处要用模板封堵、平直,要求装清水模。 六、电缆沟压顶采用预制砼压顶

8

电缆施工方案 

2.2技术准备技术准备是施工准备工作的核心,任何技术差错都可能导致质量、安全事故,造成经济、生命和财产的损失,为此,我们在技术工作准备方面采取以下的措施:(1)、在管理人员和施工人员方面,选择有管理经验、施工经验、技术全面的人员参与本工程的施工,在施工前对相关人员进行专业的培训。(2)、并根据施工组织总设计编制分项施工组织设计;编制各单项工程
推荐度: