好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

房屋建筑工程施工设计方案组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 2. 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 3. 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 5. 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)2006版 6. 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 7. 《建筑抗震设计规》(GB50011-2001(2008版))

8. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002,J186-2002) 9. 《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008)

10. 《高层民用建筑设计防火规》(2001版)(GB 50045-95) 11. 《地下工程防水技术规》(GB 50108-2001) 12. 《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 13. 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)

第六节 各分部分项工程的主要施工方法

一、 基础施工阶段平面排水

基础施工过程中,施工平面有大量的地表雨水及施工用水存在,其水排放于施工平面,采用临时明沟形式有组织地导入临时集水井,通过临时集水井经沉淀后排入下水道。临时明沟可顺轴线利用地梁位置设置,遇基础绕开,其深度不小于300MM。临时积水井其容积不小于20立方米,深度在1.5 M左右,以利每天清理沉积泥砂。排水系统每天派2人进行维护清理,以保证排水畅通,防止地表水流入基础孔影响其作业。

二、 分部设计细则及规要求

1、 本工程均采用木模进行支模,支模时必须做到: (1)、木模在安装过程中必须拼接牢固、整齐;

(2)、柱模底边必须找平或术模校好后柱模外补填与其地面的缝隙。 A、 柱模夹具

柱模夹具采用钢管夹具,与满堂钢管架连成整体,钢管夹具的时距如下:

柱断面小于等于600*600MM,第一道夹具离地300MM,其余均为间距600MM。

柱断面大于600*600MM,第一道夹具离地300MM,其余均为间距500MM。 B、 柱模校正

(A)、在模安装前必须弹出其模板外边线和柱中线及放大100MM C.柱模下部浇砼前用进纸或水泥砂浆将其与地面空隙封闭,以免砼浇筑时产生漏浆使柱底部产生烂根。

2、 保护层:应按设计规定预制各种厚度的保护层垫块备用。不准随意采用砖渣,石块、木屑做保护层垫块。

3、 钢筋锚固:纵向受接钢筋必须满足规最小锚固长度工求。板的底部钢筋伸入支座梁中,度大于或等于5D,最小不低于200MM。

4、 钢筋接头:

A)、任何情况受拉钢筋都不得小于300MM,接头位置宜设在受力较小处,在同一根钢筋全长上宜少设接头。同一截面不得低于规要求。

B)、梁的底部纵向钢筋接长在支座或支座两侧1/3跨度,不应在跨中1/3围接头,梁的上部纵向无几选择在跨中1/3围接头,不应在支座处接长。

C)、悬臂梁及上部筋全跨贯通梁的上部筋不得在该跨设置接头。 5、 梁 (1) (2) 筋之上。

(3) (4)

悬挑梁悬挑长度大于1.5米,应设附加筋。 主、次梁交接处,在主梁设置吊筋。 梁用封闭箍。

主次梁高度相同时,次梁的下部纵向钢筋应置于主梁部纵

6、 柱

(1)、纵筋采用焊接接头。

(2)、柱中箍筋加密应严格按规定。

(3)、构造柱与墙连接处先砌墙后浇柱,成大马牙差。安装工程应在查设置膨胀螺栓部位采用,

二、不能在这些部位设置膨胀螺栓:柱、钢筋砼暗柱,梁底部、顶部梁(H)上下1/3H的梁侧面围。

1. 主体结构施工

主要工程容及工序安排:钢筋混凝土、现浇梁、现浇板。

主体工程施工时,每层分二个施工段进行流水施工,以沉降缝为界,各工种穿插作业。施工时施工缝留设在跨中围,施工缝位置的梁需设钢筋加强。梁箍筋在施工缝位置加密。

按规和设计要求进行起拱,在高温天气浇筑砼时,需加入砼缓凝剂,防止凝结过快。砼试块按规定制作,试圮须与现浇结构同条件下进行养护,当试块试验值100%达到设计强度后,才能拆底模。施工现场须配备一层面积的底模,才能满足施工时模板周转。

三、施工技术要点及质量预控 1、 模板工程:

(1)、木模的几何尺寸要规整,使用前要涂刷脱模剂,并要保证接缝处严密、顺直。底面缝隙入应用水泥砂浆抹平,不得堵塞纸屑、木屑。

(2)、柱子使用木板时,要求清缝,板面也应涂刷脱模剂,合模板前,必须做好钢筋的隐蔽检查及资料填写工作,柱子底部应用水管冲洗干净,水泥浮浆也要铲除。合模后,还应仔细校正柱子中心线和柱子几何尺寸。

2、 梁模板:底模、侧模均采用钢模、模板的接缝宽度控制在1.5MM,最大不超过2.5MM。

主体:轴线位移,标高、载面尺寸、垂直度,相邻两板表面高低差,表面平整度,预埋件位置,预留孔中心线位移。

3、混凝土结构施工质量: (一)、一般要求:

(1)、砼结构工程的施工应根据设计图纸的要求进行。

(2)、钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。钢筋在加工过程中,如发现脆断,焊接性能或力学性能显著不正常等现象,尚应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

(3)、水泥进场须有出厂合格证或进场试验报告,当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按结果使用。

3、 骨料应按品种、规格分别堆放,不得混杂,骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块。

4、 砂,取样做筛分析检验。

5、 选用外加剂时,(如早强剂、减水剂等)应根据砼的必要求、施

工工艺和气侯条件。结合砼的原材料性能配合比以及对水泥的适应性等因素,通过试验确定。

(二)砼结构工程施工过程中应注意收集下列资料,验收时应提供: (1)、设计变更和钢材代用证件; (2)、原材料质量合格证件; (3)、钢筋及焊接接头的试验报告; (4)、砼工程施工记录; (5)、砼试件的试验报告; (6)、隐蔽工程验收记录; (7)、分项工程质量评定记录; (8)、工程重大问题处记录; (9)、竣工图及其他有关文件及记录; (10)、砼外观抽查评定记录。

(三)、砼工程施工三级检查容:蜂窝、孔洞、主筋露缝隙夹渣层。以及轴线位移、标高、截面尺寸,垂直度、表面平整度、预埋件位置、预留孔中心线等。

(四)、砼浇筑:现场机械搅拌,砼机械振捣拌和熟料用灰桶贮料,人力运输。现浇楼梯定位要准确,梯板厚应保证设计尺寸,平台与梯步连续支模前应先放大样,浇筑砼后七昼夜,砼表面应经常浇水保持湿润,专人养扩护。

2、 钢筋绑扎和连接的施工质量

(1)、钢筋绑扎交叉点应扎牢,板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但须保证受

房屋建筑工程施工设计方案组织设计

1.《砌体结构设计规》(GB50003-2001)2.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)3.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)5.《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)2006版6.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002)7.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001(2008版))8.《高层建筑
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95u9e0iha79mzf00wrvr0a0pl1szli00hi6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享