临 时 用 电 方 案

编制单位:深圳市翔飞达园林景观工程有限公司 编制人:陈开军

编制时间:2018年12月17日

一.

1.编制依据

编制依据主要包括以下规程及规范:

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95

《通用用电设备配电设计规范》—GB50055-93。

2.工程概况:

工程名称:深圳万村上星龙头村精装修改造工程

工程地址:深圳市宝安区沙井街道上星村

施工单位:深圳市翔飞达园林景观工程公司

用电概况:

根据总包单位提供电源,接入施工现场配电总箱,在施工区域各楼层设置分配电箱。施工现场的供电全部采用三相五线铜芯绝缘电缆架空接入,使用符合标准的分电箱,设置漏电保护器,动力和照明系统分开,带有金属外壳的电箱做接地保护,各楼层面采用开关箱从各供电的分电箱供电,以满足各楼层的施工用电,现场有专职电工负责施工用电管理工作,严禁非电工人员擅自拆装用电器具,严禁非电工人员私拉乱接,严禁非电工人员私自开启配电箱。

二.

机械设备用电量统计 编制依据及工程概况

一、临时用电设备

动力用电:

电焊机2台 10KW 切割机3台 1KW 电锤16把 2KW 手枪钻10把 角磨机10台

气泵2台 5KW

三.

用电计算

一、动力用电量:P=268KW

照明用电:P*10%=(按常规10%计)

根据施工现场临时用电JGJ46-2005规定规范,及施工现场实际情况要求,即在多工种作业环境中作业,总需要系数按Kx=计,满负荷时的功率因数按cosΦ=计取。 二、施工总用电量计算

P=*(K1£Pc+K2£Pa) =**268+*1) =

其中:P:计算用电量,即供电设备总需要容量

K1:全部施工用电设备需要系数 K2:室内照明设备同时使用系数 :用电不均匀系数

四.

线路搭设

一、技术措施

1.制定安全用电责任制,做好安全用电专项技术交底。 .2、按TN-S系统要求设置三相五线制,杜绝疏漏。

.3、各级配电箱配置完备,接地接零良好,电箱周围无材料等障碍物堆放,严格实行用电三级配电,两级保护。 4、各级配电箱固定设置。

5、各种用电设备全部采用标准插头插入电箱,电线严禁使用护套线和花线,严禁采用多用插座,严禁将电线直接插入插座孔内。 6、所有临时电线均应架空于以上,严禁拖地。

7、用电设备与开关箱间距不大于3m,配电箱与配电箱间距不大于30m。 8、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线插头及开关等必须完好无损,使用前必须做空载试运转正常后方可使用。 9、使用的照明灯具必须有保护罩。

10、临时用电设备线路各种电动工具发生故障时,必须有电工或专业维修电工人员进行排除。

11、使用的设备停止工作时必须将开关箱中的控制开关断开,并锁好开关箱。

二、接零接地

1、在施工现场专用的中心点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须有保护零线,专用保护零线应有工作接地线或由配电室的零线引出。

2、现场不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地。

3、保护零线应单独敷设,不作他用,重复接地应与保护零线相连。 1)、保护零线应统一标准为黄绿双色,在任何情况下,不得使用黄绿双色线作为负荷线。 2)、保护接零接地极选用Ф40钢管或50*50角铁,接地电阻不得大于4Ω.

三、配电室

1、配电室应靠近电源,并放在无灰尘、无蒸汽、无振动的地方。 2、配电室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入的措施。

3、配电室不得小于3m*3m*3m,门不允许使用金属门,并应向外开启。 四、配电线路

1、本工程采用电缆供电、 五、配电箱

1、配电箱系统应接三级配电,即总配电箱→二级配电箱→三级配电箱(开关箱)。

2、总配电箱内照明及动力应分开设置,总配电箱设在靠近电源处。

3、分配电箱设在用电设备相对集中区,分配电箱距离不得大于30m,开关箱与设备距离不得大于3m。

4、配电箱应用的铁板制作而成,装设端正、牢固,离地距离以上,移动电箱离地以上。

5、配电箱内应首先安装在绝缘板上,然后整体固定在箱内,箱体应与保护接零连接。

6、分配电箱、单机箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。

7、配电箱、单机箱的连接导线应采用铜芯线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

8、配电箱、开关箱必须防雨。 六、电气装置选择

1、总配电箱应装总隔离开关、总熔断器和分路隔离开关熔断器及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路开关。 2、分配电箱应装总开关、总熔断器和分路熔断器(总自动开关的额定值、动作额定值应与分路相适应)。

3、每台用电设备应有各自的专用开关箱(单机箱、开关箱),必须实行一机一闸,严禁一闸多用。

4、漏电保护器应装在电源隔离开关的负荷侧,开关箱内的漏电保护器其

额定电流应大于30MA,动作时间小于。 5、所有熔断器不得以铜丝代替保险丝。 七、使用维护

1、所有配电箱应按系统图标明名称、用途,并作分路记号。 2、所有电箱应有门有锁,并由专人负责。

3、所有电箱每月进行检查,维修一次,并做好记录。

4、对电箱进行维修检查时,必须将其前一级相应的电源、开关分闸断电,并悬挂停电标识,严禁带电操作。 5、所有电箱操作顺序:

送电:总配→分配→开关箱 停电:开关箱→分配→总配 八、防火措施:

1、对总配和木工操作间配电设施部位设置灭火器。

2、新增设的电气设备必须由主管部门验收合格后方可使用。 3、各种电气线路不准超负荷,并绝缘良好。 4、不可用纸布或易燃物品做无骨架灯罩。 5、施工现场严禁私自使用电炉、电热器等。

6、电气设备线路应经常检查,发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况,必须立即修理。

第五张 漏电措施

一、人体触电伤害事故的易发

1、在保护措施不完善的情况下,易发生人体触电伤害事故。 2、施工人员违章操作时,易发生人体触电伤害事故。 二、紧急措施

1、使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种:一种方法是切断电源开关;另外易种是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离,或者将触电者拨离电源。

2、严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者;严禁救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带)接触触电者。

3、触电者脱离电源后,必须立即采取急救措施,如人工呼吸法、心脏按摩法,及时送往医院。