b竖直通道电缆安装(2-622~625/2-614~617/2-677~679)不计超高费。 c避雷针、半导体少长针消雷装置安装(2-711~743)不计超高费。 d 10kv以下架空线路不计超高费。
e 路灯(2-1631~1634)、投光灯(2-1609)、碘钨灯(2-1607)、疝气灯(2-1608)、烟囱和灯塔指示灯(2-1614~1619)及装饰灯具(2-1397~1508)均不计取超高费。 f 电梯电气装置安装不计超高费。
g 塔器照明配管(2-1067~1069)不计超高费。
2) 在计算超高费时,管、线、缆敷设只计算5m以上部分,5m以下部分不计算。
113. 高层建筑增加费计算时应注意些什么? 答:高层建筑增加费,计算时应注意以下内容:
1) 高层建筑变电所(变配电等电气设备)和供水等动力工程:
a如果安装在高层建筑的底层或地下室不计取高层建筑增加费。 b装在6层以上的变配电工程和动力工程则计取高层建筑增加费。 c动力工程,是指盘、柜等电器设备安装工程。 2) 电梯电气装置安装不计高层建筑增加费。
114. 脚手架搭拆费计算时应注意些什么? 答:脚手架搭拆费计算时应注意以下内容:
1) 2)
计算基数:全部工程人工费(包括地上和地下工程人工费之和)。 计算脚手架搭拆费时应注意:
a计算时不含10kv以下架空线路的安装人工费。
b如果单独承担电缆的埋地敷设时不应计取脚手架的搭拆费。 c脚手架搭拆高度已综合考虑。
115. 半硬度阻燃管埋地敷设,定额已考虑了挖、填土方的工作内容,如设计埋深与定额不同时,如何
调整?
答:半硬度阻燃管埋地敷设,定额是按自然地坪和一般土质综合考虑的,已按挖、填土方的工作内容,
不应重复计算。如设计埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。执行定额时,可按下表扣除挖、填土方的人工,按土质设计深度另行计算工程量,执行电缆沟挖填相应定额。
半硬度阻燃管埋地敷设
地沟挖填
土方日数
7.42 7.42 8.56 9.70 10.39 11.00 11.61 12.23 地沟 规格 (m) 定 额 编 号 公称直径(mm) 上口 0.40 宽度 下口 0.25 宽度 地沟土方量(m3) 0.70 22.75 0.70 22.75 0.70 26.25 0.70 29.75 0.75 31.88 0.75 33.75 0.75 35.63 0.75 37.50 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.45 0.50 0.50 0.55 0.60 0.60 2-1143 15 2-1144 20 2-1145 25 2-1146 32 2-1147 40 2-1148 50 2-1149 70 2-1150 80
第三章热力设备安装工程
1、蒸发量为3t/h的组合式水处理设备可使用1-2t/h的定额子目并乘以系数1.35
2、中压锅炉本体油漆项目,定额中按锅炉出力划分步距,计量单位为“台”。工程中遇到不同厂家,不同型号的产品,锅炉出力虽相同但油漆工程量差异很大,定额消耗量应如何调整:遇有上述情况,可参照下表中锅炉本体钢结构及走扶梯的油漆工程量数据,折算出每吨构件油漆的人、材、机消耗量,然后按工程量实际所需刷油的构建重量计算。
链条炉(t/h) 项目名称 35 锅炉本体金属构件重量57.2 (t) 3、热力设备定额适用范围:适用于新建、扩建项目中的130 t/h及以下的锅炉和单机容量为25MW及以下汽轮发电机组及其配套的辅机、燃料、除灰和水处理设备的安装工程。
4、热力设备定额与“刷油、防腐蚀、绝热”定额的界定:《热力设备安装工程》定额中未包括油漆而需做刷油、防腐蚀、绝热的项目,可使用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。
102.6 125.6 157.85 35 75 130 煤粉炉(t/h) 5、烟、风、煤管道支、吊架制作安装如何使用定额:《热力设备安装工程》定额中烟、风、煤管道支、吊架安装已包括在烟、风、煤管道安装定额中。烟、风、煤管道支、吊架制作可使用《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额。
6、快装锅炉定额是否包括省煤器安装:快装锅炉安装已包括体外省煤器安装工作内容。
7、热力设备定额中未计价材料没有列材料品种和数量应如何计算:《热力设备安装工程》定额中除“炉墙砌筑”和“水处理设备系统试运”定额规定了未计价材料的品种和数量,其他设备安装定额不涉及未计价材料,也不存在计算问题。
8、快装锅炉安装是否包括附属及辅助设备的安装,如除尘器和上煤机的安装:快装锅炉安装包括锅炉本体及本体范围内的管道、阀门、表计和相配套的附件安装;还包括上煤、除灰(渣)装置、体外省煤器及随生产厂家配套供货的烟风管系统和附、配件安装。但不包括除尘器安装。
9、10 t/h以上或以下锅炉的胀接和焊接方式不同时,应如何选用定额:“热力设备安装工程”定额只有散装锅炉考虑有胀接工艺工作内容,其他锅炉定额中作了综合考虑,一般不作调整。 10、使用本册定额时,是否不应该再记取超高费和高层建筑增加费:不应该记取。 11、锅炉安装定额型号不变,燃烧方式变动,能否作定额调整:不作调整。 12、快装锅炉成套安装定额,是否包括配套的螺栓除尘渣机的安装:包括。
13、汽轮机本体管道安装中的“油管”安装,是否包括该机组的调节系统管道:汽轮机本体管道包括随汽
轮机设备供货的管道、管件、阀门的安装。
14、汽轮发电机本体管道安装中,机组容量为200MW的油管安装,应如何计算安装费:200MW的机组设
备安装,不属于本定额范围,可使用《电力建设工程预算定额》(第二册 热力设备安装工程)相关定额。
15、中速磨煤机安装定额中是否包括盘车装置、油站和煤粉分配的安装:所有随设备供货的附件设备均包
括在内。
16、锅炉设备的受热面在现场需再做焊口检查,发生的检查和缺陷修补是否包括在定额内:包括。 17、旧热力设备、管道、金属结构等拆除工程如何计算:拆除工程应按合同规定计算。 18、低压锅炉本体设备焊口,项目中是否包括无损探伤:包括。
19、钢铁厂电站工程的电除尘器安装使用什么定额:本册定额范围内的电站工程的电除尘器安装使用本定
额。
第四册炉窑砌筑工程
1、定额中有关项目的使用范围:凡蒸发量75t/h以下的中小型蒸汽锅炉重型炉墙砌筑、钢结构烟囱不定性耐火材料喷涂、合金钢金具的制作安装与小型埋设件安装均执行本定额。
2、定额是否包括热态工程工作内容:炉窑砌筑“热态工程”,系指在基建施工已完成,在 正式投产前和烘炉期间带有一定温度的砌筑必要作业。本定额烘炉不包括烘炉热态工程,发生时另计。
3、高强度耐火材料的机械砖加工定额是如何考虑的:高强度耐火材料的机械砖加工,本定额只包括粘土质耐火砖和高铝、镁砖的加工,不包括高强度耐火砖的机械加工,如设计要求加工时,可采用带有合金刀具的砖加工机械,台班用量参照本定额的 粘土质耐火砖加工机械台班量乘以系数1.7
4、定额内隔热砖是否包括加工内容:关于隔热砖按现行施工规范要求,隔热砖(含高铝质、粘土质)原则上不需进行加工,故本定额未列隔热砖加工机械台班,但如需要加工时,可执行本册机械砖加工定额相应项目(指粘土质耐火砖),乘以系数0.25
5、定额中干法砌体项目是否包括衬垫材料:本定额中干法砌体(如干砌镁砖、铬镁砖)项目来考虑衬垫材料,如设计需要,每立方米砌体可增加厚度为0.8-1.5㎜、热轧薄钢板1.27Kg。
6、定额所涉及的大型炭块砌体自行加工时如何计算:本定额所涉及的大型炭块砌体,均按经加工预装完毕的成品考虑,如自行采用毛胚加工的,可按批准的施工组织设计,另行计算。
7、本定额超高费用如何计算:超高系数见本定额说明。一般炉窑的标高位于40m以上的砌体,超高系数为超过部分的人工费+机械费乘以系数1.3。这里不包括在标高±0以下的砌体,因本定额已按平均±15m的高度考虑。
8、如何理解工业炉窑耐火砌体工程量计算规则:工业炉窑耐火砌体工程量计算规则要点: 1.根据定额子目顺序,按砖种划分工程量计算项目,按部位结构算出明细数量。
2.工程量的计量单位按定额规定可采用m、t、m、m等,一般保留2位小数,高级如刚玉砖。
3.计算工程量应以施工图所标尺寸为依据,可不扣除砖缝、小于25㎜的膨胀缝、断面积小于0.02㎡空洞,或断面积小于0.06㎡、长度(或深度)不超过1m的空洞,炉门喇叭口和墙根交叉处的小斜坡。 4.炉体烟囱弧形1-7形岔口工程可按本册定额第一章说明第一条所规定的不同直径增加工程量,如红砖结构的岔口增加的工程量为表列相应项目的1.2倍,管道岔口增加的工程量为表列相应项目的2倍。 5.凡由异、特型砖拼砌而成的空洞或异、特型砖本身所带的空洞则应扣去其体积,如焦炉。
3