好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国统一安装工程预算定额解释汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

74. 基础槽钢、角钢安装是否包括其制作费用?

答:基础槽钢、角钢的安装工作内容为平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆。包括制作费用

75. 有些工程利用女儿墙压筋作为避雷网(用女儿墙两根压筋),如何使用定额? 答:参考2-751子目利用圈梁钢筋做均压环敷设定额,以10m为计量单位。

76. 接地跨接线是按一处两根钢筋跨接还是按一根算一处? 答:接地跨接线是按一处用-60*6镀锌扁钢作跨接线考虑的

77. 接线盒盖板的安装是否包含在接线盒的安装中?

答:接线盒的安装中已包括了接线盒盖板的安装。接线盒盖板的主材另计。

78. 钢管在吊棚内敷设,施工单位用角钢做了支架,将钢管用管卡固定在支架上安装,敷设于吊顶内。

是否可以这样套用定额;支架使用支架的制作安装定额,钢管的敷设使用明敷还是暗敷呢? 答:支架套用支架的制作安装定额,钢管的敷设使用明敷配管。

79. 电机检查接线有功率之分,是否有电压之分?

答:电机检查接线对大中型电机时按重量划分,小型电机是按功率划分的,不分电压等级。

80. 微型电机是否适用电机系统调试?

答:微型电机是指075kw以下的电机,不分类型,一律执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单

位。

81. 独立接地调试如实际6根以上,如8/10/12根怎样使用定额?

答:超过6根以上接地极的接地网,应按一个接地网(系统)调试定额套用。

82. 利用柱主筋作接地引下线,定额是按2根主筋,计算工程量时是计算一次高度呢还是高度乘2呢?

如果设计要求4根柱筋呢?

答:利用柱主筋作接地引下线,定额时按2根主筋考虑的,工程量计算应为一个柱高度,如果设计要求

超过2根时,可按比例调整,设计要求为4根,则工程量乘以2。

83. 柱主筋与圈梁钢筋焊接是指2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接才能套用1处定额吗?

答:柱主筋与圈梁钢筋焊接时按2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接连接考虑的,工程量计算为1处,如

果焊接主筋与圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。

84. 小容量变频电动机调试怎样使用定额?

答:交流异步电动机变频调速2-953项目是按50kw电机考虑的,13kw以下电机项目乘以系数0.5;7kw

以下电机项目乘以系数0.3;3kw以下电机项目乘以系数0.1。

85. 计取变频电动机调试费以后,是否还要再计取电动机调试费用? 答:不能计取电动机调试费用。

86. 电缆敷设定额是综合考虑的,实际工程中电缆敷设全部为埋地敷设,脚手架搭拆是否计算? 答:单项工程若为全部电缆埋地敷设时,不应计算脚手架搭拆费。

87. 拉线制作安装中取消了V型及Y型拉线制作安装,适用中如何办?

答:若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按普通拉线2根计算,定额乘以系数2.0。

88. 管内穿电缆是否可以套用管内穿动力线?按电缆单芯截面计算还是三芯截面计算?

答:电缆敷设是按各种敷设方式综合考虑的,也包括穿管敷设,所以不能套用管内穿动力线定额,只能

套用电缆敷设定额。

89. 可挠金属软管规格10#、12#等对应管径多少? 答:可挠金属软管规格如下表:

规 格 10# 12# 15# 17# 内径(mm) 9.2 11.4 14.1 16.6 外径(mm) 13.3 16.1 19 21.5 每卷长(m) 50 50 1.6±0.2 50 50 18.5 22 螺距(mm) 每卷重量(kg) 11.5 15.5 24# 30# 38#23.8 29.3 37.1 49.1 62.6 76 81 100.2 28.8 34.9 42.9 54.9 69.1 82.9 88.1 107.3 25 25 1.8±0.25 25 20 10 10 2.0±0.3 10 6 16.25 21.8 24.5 28.2 20.6 25.4 26.8 18.72 50# 63# 76# 83# 101#

90. 一栋楼内只有大厅超过5m以上,其他房间都在3.6m以内,这样超高费如何计算? 答:按超过5m部分的工程量计算的人工乘以超高系数计算。

91. 厂家供应的配电箱没有安装的电器元件。如空气开关,到现场后才能安装,如何计算费用? 答:除套用第四章“配电箱安装”定额外,再使用空气开关安装和盘柜配线定额计算安装费。

92. 电机非电量连锁指什么? 答:指压力、温度等连锁。

93. 低压封闭式插接母线槽定额是否考虑了固定支架的安装内容?

答:低压封闭式插接母线槽安装定额不包括固定支架的安装,应按设计图计算支架的制作安装费。

94. 《工程计算规则》第3.10.4条“送配电设备系统调试,系统一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断

路器,则应按2个系统计算”。这里的两侧是什么含义? 答:是指送电侧和受电侧。

95. 变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析? 答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。

96. 互感器安装定额不包括抽芯、如需要抽芯检查、使用什么定额? 答:可按施工方案进行计算。

97. 高压成套配电柜中“双母线柜”是否指“带旁路母线的柜”? 答:不是。带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。

98. 电缆敷设定额中,单芯电缆头和五芯以上电缆头如何使用定额?

答:单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安定额乘以系数0.5,五芯以上电缆头制安按每增加一芯,

定额增加系数0.25。

99. 竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?

答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使

用。如果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。

100. 电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?如

支吊架以工字钢和14#槽钢焊接而成,按铁构件制作安装定额是否不合适? 答:电缆桥架支、吊架制作安装均可使用二册一般铁构件制作安装定额。

101. 预分支电缆中间头如何使用定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以使用定额时,不再计取电缆中间接头

制作安装。分支电缆终端头可执行电缆终端头制安定额。

102. 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,如何使用定额? 答:调试执行独立接地装置调试定额,即2-885子目。

103. 等电位箱、电缆T 接箱如何使用定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制安另行

计算。

104. 焊、压接线端子定额中是否包括端子接线? 答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。

105. 卫生间的等电位接地如何使用定额?

答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可使用防雷及接地装置中“户内接地母线敷设”项目

106. 电容器调试定额的计量为“组”,何为“一组”? 答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

107. 电气工程棕色采用金属软管做电气保护管(如顶板内普通灯具处)时,如何使用定额?

答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可使用金属软管相应项目。实际施工中,如每根长度、接头

数量与定额不符时可按实际进行调整。

108. 若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中? 答:灯具安装定额中不包括该项内容。

109. 什么时重型母线?

答:重型母线原铝冶金系统用于冶炼、电解等电流特别大,电压又不高,母线截面大的情况。

110. 定额中电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。

111. 电缆直埋工程中,套用电缆铺砂、盖砖(保护板)定额时,如实际施工中未铺砂,而采用利用沟

边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?

答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在所敷设电缆的上、下各铺垫100mm黄砂,定额

时根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时减去材料中黄砂耗量,且人工乘以系数0.5。

112. 工程超高增加费计算时应注意些什么? 答:工程超高增加费计算时应注意以下问题:

1) 定额已经考虑了超高因素的项目有:

a滑触线及支架安装10kv以下不计超高、10kv以上计算超高费。

全国统一安装工程预算定额解释汇编

74.基础槽钢、角钢安装是否包括其制作费用?答:基础槽钢、角钢的安装工作内容为平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆。包括制作费用75.有些工程利用女儿墙压筋作为避雷网(用女儿墙两根压筋),如何使用定额?答:参考2-751子目利用圈梁钢筋做均压环敷设定额,以10m为计量单位。76.接地跨接线是按一处两根钢筋跨接还是按一根算一处?答:接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95p8v0ss9l1cf865breu5a66i6tmb7010rk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享